1. Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
  2. Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
  3. Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
  4. За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
  5. Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
  6. Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
  7. Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.

Расходомер Burkert 8045

Метрология, КИП и датчики
Ответить
Аватара пользователя

Автор темы
Valerich
шаман
шаман
Сообщения: 973
Зарегистрирован: 27 июн 2013, 12:20
Имя: Валерич
Страна: СССР
Благодарил (а): 35 раз
Поблагодарили: 78 раз

Расходомер Burkert 8045

Сообщение Valerich »

Приветствую!

Установили электромагнитный расходомер Burkert 8045
Мануал на русском
Для запуска в работу в мануале прописаны 2 основные настройки: установка >0<, настройка К-фактора.

Настройку К-фактора проводим на установке с насосом с ПЧ, ранее зафиксировав расход по поверенному расходомеру Budger 2000 на разных частотах. Рабочий расход 5...10 м3хчас, Ду50.

Провели как написано, но показания не сходятся:
при настройке К-фактора на низком расходе не сходится показания при высоком расходе;
при настройке К-фактора на высоком расходе не сходится показания при низком расходе.

Других настроек, типа наклона характеристики не нашли.

Специалист нашего поставщика сегодня недоступен.

Кто сталкивался с похожей ситуацией?
Ответить

Вернуться в «Метрология, КИП и датчики»