Приветствую!
Установили электромагнитный расходомер Burkert 8045
Мануал на русском
Для запуска в работу в мануале прописаны 2 основные настройки: установка >0<, настройка К-фактора.
Настройку К-фактора проводим на установке с насосом с ПЧ, ранее зафиксировав расход по поверенному расходомеру Budger 2000 на разных частотах. Рабочий расход 5...10 м3хчас, Ду50.
Провели как написано, но показания не сходятся:
при настройке К-фактора на низком расходе не сходится показания при высоком расходе;
при настройке К-фактора на высоком расходе не сходится показания при низком расходе.
Других настроек, типа наклона характеристики не нашли.
Специалист нашего поставщика сегодня недоступен.
Кто сталкивался с похожей ситуацией?