Нулевая инструкция IL в CoDeSys
-
- эксперт
- Сообщения: 1465
- Зарегистрирован: 25 июл 2008, 10:25
- Имя: Эдуард Владимирович
- Страна: СССР
- город/регион: Оренбург
- Благодарил (а): 43 раза
- Поблагодарили: 93 раза
Нулевая инструкция IL в CoDeSys
Знатоки, подскажите пожалуйста, в Step7 есть нулевые инструкции NOP 0 или NOP 1, BLD<>. Они используются в Step7 для переключения графического отображения языков LD, FBD. Никаких операций не производят. Удобно использовать для завершения части кода в последней метке. Есть ли аналоги в CoDeSys 2.3?
--------------------------------------------------------------------------------------------
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 3527
- Зарегистрирован: 10 ноя 2009, 04:58
- Имя: Толмачев Михаил Алексеевич
- город/регион: г. Чехов, МО
- Благодарил (а): 4 раза
- Поблагодарили: 235 раз
Re: Нулевая инструкция IL в CoDeSys
Спасибо за информацию.CHANt писал(а):Знатоки, подскажите пожалуйста, в Step7 есть нулевые инструкции NOP 0 или NOP 1, BLD<>. Они используются в Step7 для переключения графического отображения языков LD, FBD.

-
- эксперт
- Сообщения: 1465
- Зарегистрирован: 25 июл 2008, 10:25
- Имя: Эдуард Владимирович
- Страна: СССР
- город/регион: Оренбург
- Благодарил (а): 43 раза
- Поблагодарили: 93 раза
Re: Нулевая инструкция IL в CoDeSys
Я наверно неправильно описал свои непонятки...
Инструкция RET (вариации RETC; RETCN) завершит функциональный блок, а мне нужно продолжить следующий перебор, и не важно какое значение RLO (в аккумуляторе) в результате предыдущих операций.
В Step7 завершаешь нулевой инструкцией:
и можно продолжать дальше, а в CoDeSys?
Код: Выделить всё
AND IN_1
AND IN_2
JMPCN Tr01
S OUT_1
R OUT_2
JMP End
Tr01:AND IN_3
AND IN_4
JMPCN End
S OUT_2
R OUT_1
JMP End
End: (*????*)
В Step7 завершаешь нулевой инструкцией:
Код: Выделить всё
End: NOP 0
и можно продолжать дальше, а в CoDeSys?
--------------------------------------------------------------------------------------------