- Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
- Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
- Не надо писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - всегда лучше создать новую тему.
- За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения. Непонятно? - Читать здесь.
- Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
- Перед тем как что-то написать - читать здесь, а затем здесь и здесь.
- Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.
AUMA проблема с концевиками
Модератор: Глоб.модераторы
-
- здесь недавно
- Сообщения: 13
- Зарегистрирован: 26 авг 2009, 07:32
- Имя: Алёхин Алексей Владимирович
- Страна: Россия
AUMA проблема с концевиками
Здравствуйте !
Проблема в следующем электропривод AUMA при при достижении концевого положения ОТКРЫТО проходит мимо его не останавливаясь и останавливается только по моменту силы выдает аварию. Переключатели на приводе которые отвечают за способ остановки по моменту или по концевику выставлены по концевику.. на плате модбас тоже по концевику.. в чем может быть проблема ? К задвижке подклчено дискретное управление.. может ли быть в нем косяк? встречался ли кто нибудь с подобным случаем?
Проблема в следующем электропривод AUMA при при достижении концевого положения ОТКРЫТО проходит мимо его не останавливаясь и останавливается только по моменту силы выдает аварию. Переключатели на приводе которые отвечают за способ остановки по моменту или по концевику выставлены по концевику.. на плате модбас тоже по концевику.. в чем может быть проблема ? К задвижке подклчено дискретное управление.. может ли быть в нем косяк? встречался ли кто нибудь с подобным случаем?
-
- администратор
- Сообщения: 4918
- Зарегистрирован: 25 июл 2008, 07:12
- Имя: Диев Александр Васильевич
- Страна: Россия
- город/регион: г. Сегежа, Карелия
- Благодарил (а): 239 раз
- Поблагодарили: 426 раз
Re: AUMA проблема с концевиками
Какая конкретно модель привода?
Повторное использование кода не отменяет повторного использования мозга при его повторном использовании.
-
- освоился
- Сообщения: 247
- Зарегистрирован: 05 мар 2010, 15:01
- Имя: Тихомиров Владимир Владимирович
- Страна: Россия
- город/регион: Кириши Ленинградской
- Поблагодарили: 1 раз
Re: AUMA проблема с концевиками
Вообще то не пойму в чём проблема.
Проверить тестером срабатывает ли собственно концевик. Для этого привод крутить в ручную. А далее смотрите схему. Где то нет цепи.
В голове две пары концевиков. Одна заводится на ячейку для стопа по месту, вторая в контроллер.
Бывает один недостаток. Обе пары концевиков рядом и не разделены. Тоесть цепи 220 и сухой контакт рядом. Сначала хотели ставить гальваническую развязку, а потом перезаказали головы. АУМА выпускает и с разделёнными концевиками. Нужно смотреть.
Проверить тестером срабатывает ли собственно концевик. Для этого привод крутить в ручную. А далее смотрите схему. Где то нет цепи.
В голове две пары концевиков. Одна заводится на ячейку для стопа по месту, вторая в контроллер.
Бывает один недостаток. Обе пары концевиков рядом и не разделены. Тоесть цепи 220 и сухой контакт рядом. Сначала хотели ставить гальваническую развязку, а потом перезаказали головы. АУМА выпускает и с разделёнными концевиками. Нужно смотреть.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 35
- Зарегистрирован: 05 окт 2009, 21:56
- Имя: Мухин Максим Леонидович
- Страна: Россия
- город/регион: Великий Новгород
Re: AUMA проблема с концевиками
Концевик то пробовали настроить? Или хотя бы во время хода на открытие пощёлкать им? Там для этого есть специальные красные пимпочки =)
Концевики там немного хитрые, после настройки нужно чтобы винт которым настраивали обязательно вернулся в верхнее положение, иначе механизм не войдёт в зацепление, и крутить строго по стрелке!!!!. Ну и с редукторами надо аккуратней, а то если хорошо загнать их на упор то и баааальшой газовый ключ может оказаться бессильным =)
Концевики там немного хитрые, после настройки нужно чтобы винт которым настраивали обязательно вернулся в верхнее положение, иначе механизм не войдёт в зацепление, и крутить строго по стрелке!!!!. Ну и с редукторами надо аккуратней, а то если хорошо загнать их на упор то и баааальшой газовый ключ может оказаться бессильным =)
-
- освоился
- Сообщения: 247
- Зарегистрирован: 05 мар 2010, 15:01
- Имя: Тихомиров Владимир Владимирович
- Страна: Россия
- город/регион: Кириши Ленинградской
- Поблагодарили: 1 раз
Re: AUMA проблема с концевиками
Там же муфта усилия стоит. И вообще при настройке нужно крутить ручную.Максим Леонидович писал(а): Ну и с редукторами надо аккуратней, а то если хорошо загнать их на упор то и баааальшой газовый ключ может оказаться бессильным =)
Вообще то автор темы не отвечает. Видимо ему уже не интересно.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 35
- Зарегистрирован: 05 окт 2009, 21:56
- Имя: Мухин Максим Леонидович
- Страна: Россия
- город/регион: Великий Новгород
Re: AUMA проблема с концевиками
Тем не менее, отдельные сотрудники, кстати, из вашего города умудрялись =)
Как показала практика , когда привод работает по концевикам настройке моментных выключателей уделяют мало внимания...
Как показала практика , когда привод работает по концевикам настройке моментных выключателей уделяют мало внимания...
-
- освоился
- Сообщения: 247
- Зарегистрирован: 05 мар 2010, 15:01
- Имя: Тихомиров Владимир Владимирович
- Страна: Россия
- город/регион: Кириши Ленинградской
- Поблагодарили: 1 раз
Re: AUMA проблема с концевиками
Это не отдельные сотрудники. Это у нас электроцех вообще так работает.Максим Леонидович писал(а):Тем не менее, отдельные сотрудники, кстати, из вашего города умудрялись =)
Не раз в их оборудовании приходилось пальцем показывать что куда подключено, хоть это не моя тема и ЭМовских проектов у меня нет, только на отдельные объекты, когда случайно удавалось перехватить экземпляр. У них как в той миниатюре Райкина - узкая специализация, а по вызовам ездит сменная дежурная бригада.
В целом особых проблем не было. Иногда клинит там где нет муфты. Бывает разрушение редуктора. Хлипковат он да и пластиковых деталей много. В целом же схема довольно проста.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 35
- Зарегистрирован: 05 окт 2009, 21:56
- Имя: Мухин Максим Леонидович
- Страна: Россия
- город/регион: Великий Новгород
Re: AUMA проблема с концевиками
Ещё попадались отказы встроенных пускателей в AUMA MATIC и как-то раз они умудрились перепутать таблички на двигателях: на табличке написано TC-защита (термвыключатель), а на самом деле PTC-датчики температуры. Так что и на солнце не без пятен...
ЗЫ: Не, это был не ваш электроцех - то были специалисты из-за забора, оттуда где две высооких трубы
ЗЫ: Не, это был не ваш электроцех - то были специалисты из-за забора, оттуда где две высооких трубы
-
- освоился
- Сообщения: 247
- Зарегистрирован: 05 мар 2010, 15:01
- Имя: Тихомиров Владимир Владимирович
- Страна: Россия
- город/регион: Кириши Ленинградской
- Поблагодарили: 1 раз
Re: AUMA проблема с концевиками
Это свои. Оттуда у нас СУГРЭС подряжается.Максим Леонидович писал(а): ЗЫ: Не, это был не ваш электроцех - то были специалисты из-за забора, оттуда где две высооких трубы
По монтажу электрики Сосновоборцы (СЭМ), и небольшие подрядные ЭНС, ЭМС.