Приветствую форум!
Вопрос - как относиться к требованию по прокладке оптики, указанному в СНиП 3.05.07-85, п.3.136:
"Оптические кабели не допускается прокладывать в одном лотке, коробе или трубе совместно с другими видами проводок систем автоматизации."
А если в этом лотке идет кабель 220В для питания АСУ ТП - это относиться к "проводкам системы автоматизации"? :)
А термин "не допускается" нужно понимать как "запрещено" или всетаки если очень нужно, то можно?
- Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
- Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
- Не надо писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - всегда лучше создать новую тему.
- За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения. Непонятно? - Читать здесь.
- Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
- Перед тем как что-то написать - читать здесь, а затем здесь и здесь.
- Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.
Оптика и СНиП 3.05.07-85
Модератор: Глоб.модераторы
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 3974
- Зарегистрирован: 20 янв 2010, 22:23
- Имя: Никита
- Страна: РФ
- город/регион: Мурманск
- Благодарил (а): 21 раз
- Поблагодарили: 230 раз
Re: Оптика и СНиП 3.05.07-85
Так и относиться - хоть 220, хоть =24, хоть пневматика - не положено.
Термин "не допускается" - это не допускается. "Если очень хочется то можно" - это "не рекомендуется"
Термин "не допускается" - это не допускается. "Если очень хочется то можно" - это "не рекомендуется"
Опыт - это когда на смену вопросам: "Что? Где? Когда? Как? Почему?" приходит единственный вопрос: "Нахрена? "