1. Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
  2. Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
  3. Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
  4. За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения. Непонятно? - Читать здесь.
  5. Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
  6. Перед тем как что-то написать - читать здесь, а затем здесь и здесь.
  7. Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.

Расходомер на мазут или диз.топливо

Метрология, КИП и датчики
Ответить

Автор темы
dimagoreev

Расходомер на мазут или диз.топливо

Сообщение dimagoreev »

Прошу посоветовать качественное и недорогое решение для измерения мазута или диз.топлива. Кориолис сразу не подходит, слишком дорого. Максимальная цена 1 прибора 100 т.р. + вычислитель.

Все бумаги на территории РФ - СИ, Exi или Exd и т.д.

T_Vlad
освоился
освоился
Сообщения: 247
Зарегистрирован: 05 мар 2010, 15:01
Имя: Тихомиров Владимир Владимирович
Страна: Россия
город/регион: Кириши Ленинградской
Поблагодарили: 1 раз

Re: Расходомер на мазут или диз.топливо

Сообщение T_Vlad »

А что значит вычислитель?

Автор темы
dimagoreev

Re: Расходомер на мазут или диз.топливо

Сообщение dimagoreev »

Под вычислителем понимаю вторичник типа Логики, который приводит к нормальным условиям.

T_Vlad
освоился
освоился
Сообщения: 247
Зарегистрирован: 05 мар 2010, 15:01
Имя: Тихомиров Владимир Владимирович
Страна: Россия
город/регион: Кириши Ленинградской
Поблагодарили: 1 раз

Re: Расходомер на мазут или диз.топливо

Сообщение T_Vlad »

dimagoreev писал(а):Под вычислителем понимаю вторичник типа Логики, который приводит к нормальным условиям.
Ребята с фирмы "Взлёт" предлагали свои расходомеры. Для пробы ставили на одном из "моих" объектов рядом с панаметриксом. Обычный ультразвуковик. С дисплеем.
Мне не понравился его шум, поэтому и отказались, хотя его поставили поверх ржавой трубы. Ни краску ни ржавчину не зачищали. Зато стоил 1500$. Панаметрикс в 10 раз дороже.
Или Вам нужен коммрческий учёт?

Автор темы
dimagoreev

Re: Расходомер на мазут или диз.топливо

Сообщение dimagoreev »

Накладной получается ... Коммерческий надо, с установленными и подтвержденными точностными характеристиками.

T_Vlad
освоился
освоился
Сообщения: 247
Зарегистрирован: 05 мар 2010, 15:01
Имя: Тихомиров Владимир Владимирович
Страна: Россия
город/регион: Кириши Ленинградской
Поблагодарили: 1 раз

Re: Расходомер на мазут или диз.топливо

Сообщение T_Vlad »

Полностью заточен под это дело FloBoss.

Автор темы
dimagoreev

Re: Расходомер на мазут или диз.топливо

Сообщение dimagoreev »

Для мазута Эмерсон дороговастенько :) Он такой красивый замараем еще :)

T_Vlad
освоился
освоился
Сообщения: 247
Зарегистрирован: 05 мар 2010, 15:01
Имя: Тихомиров Владимир Владимирович
Страна: Россия
город/регион: Кириши Ленинградской
Поблагодарили: 1 раз

Re: Расходомер на мазут или диз.топливо

Сообщение T_Vlad »

dimagoreev писал(а):Для мазута Эмерсон дороговастенько :) Он такой красивый замараем еще :)
Сам флобосс небольшой и не думаю, что дорогой. В упаковке (в шкафу с обвязкой) да с масспробарами конечно дорого.

Автор темы
dimagoreev

Re: Расходомер на мазут или диз.топливо

Сообщение dimagoreev »

Мне 17 узлов надо сделать, я планировал по 120 тыс. на узел. Итого 2млн. Придется ужиматься.

Автор темы
Anna Dezhina

Re: Расходомер на мазут или диз.топливо

Сообщение Anna Dezhina »

Предлагаю рассмотреть расходомер-счетчик ЭМИС-ДИО 230, производства компании ЭМИС, который наиболее часто используется для учета мазута. Отличная альтернатива, когда кориолисовый расходомер слишком дорог. Точность измерения расхода мазута роторным расходомером ЭМИС существенно перекрывает необходимые требования. Используется со всеми популярными контроллерами.

Автор темы
dimagoreev

Re: Расходомер на мазут или диз.топливо

Сообщение dimagoreev »

ЭМИС-ДИО был первым вариантом, дороговато получается, на такие ДУ он больше 200 т.р. стоит.

energycontrol
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 30
Зарегистрирован: 14 окт 2008, 15:40
Имя: Куприянов Роман Борисович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург

Re: Расходомер на мазут или диз.топливо

Сообщение energycontrol »

А на какое Ду вас интересуют расходомеры?

energycontrol
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 30
Зарегистрирован: 14 окт 2008, 15:40
Имя: Куприянов Роман Борисович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург

Re: Расходомер на мазут или диз.топливо

Сообщение energycontrol »

Предварительно возможно использовать погружной вихревой расходомер Pro-V со встроенными датчиками давления, температуры и корректором вычислителем - на выходе скорректированный расход. Стоимость около 190 000 руб на все Ду. Вы можете зайти на сайт http://www.trimeter.spb.ru/5/VorTek_M23/vortekm23.htm. ознакомится с оборудованием и заполнить опросный лист.

Автор темы
dealmark9

Re: Расходомер на мазут или диз.топливо

Сообщение dealmark9 »

Комментарии удалил по соображениям корректности к собеседнику
Последний раз редактировалось dealmark9 04 авг 2010, 22:24, всего редактировалось 1 раз.
Аватара пользователя

VADR
администратор
администратор
Сообщения: 4832
Зарегистрирован: 25 июл 2008, 07:12
Имя: Диев Александр Васильевич
Страна: Россия
город/регион: г. Сегежа, Карелия
Благодарил (а): 234 раза
Поблагодарили: 415 раз

Re: Расходомер на мазут или диз.топливо

Сообщение VADR »

dealmark9 писал(а):
energycontrol писал(а):Предварительно возможно использовать погружной вихревой расходомер
Ну комедия :) Вы их что, продаёте?! Ага, вижу и цену указали, ну точно!
Представляю как на стержень мазут накручивается.
Это же не масло из сметаны выбивать! Это мазут!
Вихревик никак тут не подойдёт, ну ни как, разве что это будет ну очень жиденький мазут:)
1. Мазут по трубам подаётся в разогретом состоянии (обычно >100 градусов), в котором он таки "очень жиденький" и прекрасно меряется вихревиками. И кориолисами меряется замечательно.
2. Поуважительнее к собесднику. Продаёт он вихревики или нет - можете узнать из его профиля. Там название компании указано. С учётом того, насколько настойчиво Вы продвигаете ссылки на сайт, информация на котором зачастую не имеет отношения к теме, пока что Вам выносится предупреждение. До бана - один шаг.
Повторное использование кода не отменяет повторного использования мозга при его повторном использовании.

Автор темы
dealmark9

Re: Расходомер на мазут или диз.топливо

Сообщение dealmark9 »

Был не прав, приношу извинение.

Curr93
освоился
освоился
Сообщения: 222
Зарегистрирован: 03 фев 2011, 06:51
Имя: Андерс
город/регион: Екатеринбург
Благодарил (а): 59 раз
Поблагодарили: 5 раз

Re: Расходомер на мазут или диз.топливо

Сообщение Curr93 »

Может стоит посмотреть на ролико-лопастные расходомеры Норд или ОР наших производителей.

Knowkip
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 13 мар 2011, 20:07
Имя: Удинцев Василий Сергеевич
Страна: Россия
город/регион: Свердловская область
Поблагодарили: 1 раз

Re: Расходомер на мазут или диз.топливо

Сообщение Knowkip »

У нас стояли ультразвуковые Взлеты - проблем в эксплуатации с ними не было, так как они практически постоянно были в ремонте у производителя :affliction: . Через 3 года эксплуатации намучившись списали их!.. К Эмисам вообще неравнодушен - цена чуть дешевле немца а качество немецкое где!!! У одного из эмисов пока он на складе лежал заржавела измерительная часть сделаная вроде как из нержавейки ??? Поставил Метран 300 (расход воды а не мазута), а эмис спрятал в дальний темный угол склада.
Обидеть ни кого не хочу, но над качеством своей продукции многим производителям надо работать и работать.

beard_spb
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 67
Зарегистрирован: 17 авг 2009, 09:19
Имя: Евгений Нуждин
Страна: Россия
город/регион: С-Петербург
Поблагодарили: 7 раз

Re: Расходомер на мазут или диз.топливо

Сообщение beard_spb »

dimagoreev писал(а):Накладной получается ... Коммерческий надо, с установленными и подтвержденными точностными характеристиками.
Имеем положительный опыт по данному типу измерений с УЗ расходомером с накладными датчиками:
http://www.tek-know.ru/catalogue/raskho ... flowmeter/

При этом максимальная температура процесса м.б. до 450 град.С

С Уважением,
Евгений Нуждин
Заказчик:Датчики отличные! Но кто тогда снег убирать будет?....
Ответить

Вернуться в «Метрология, КИП и датчики»