Выбор заслонки с электроприводом

ПЧ, клапаны, муфты, задвижки, регуляторы и прочее
Ответить

Автор темы
Pavel_07
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 27 июн 2017, 11:28
Имя: Павел
Страна: Россия
город/регион: Раменское

Выбор заслонки с электроприводом

Сообщение Pavel_07 »

Прошу дать рекомендации по регулирующим заслонкам с электроприводами:
1. Заслонка регулирования расхода природного газа в колпаковой печи. Ду 100 мм. Давление в трубопроводе 0,25 кгс/см2, скорость потока 9,5 м/с. Регулирование заслонкой по ПИД с целью поддержание заданной температуры в печи. Привод 230 В AC, сигнализация открытия заслонки - токовый выход.
2. Заслонка регулирования расхода воздуха для горения в колпаковой печи. Регулирование заслонкой по ПИД с целью поддержания газовой среды в печи. Ду 300, давление 4 кПа, скорость 13 м/с.
Анализ интернета показывает огромные исполнительные механизмы на данные диаметры, порядка 250 Н/м (zeim.ru), либо заслонки с малым количеством циклов открытия/закрытия.
Прошу подсказать. какие марки у вас используются для аналогичных задач.

rwg
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 1041
Зарегистрирован: 29 апр 2014, 09:57
Имя: Рыбкин Владимир Геннадьевич
Страна: Россия
город/регион: Тверь
Благодарил (а): 55 раз
Поблагодарили: 134 раза

Выбор заслонки с электроприводом

Сообщение rwg »

http://termobrest.ru/sec/zaslonki_reguliruyuschie/ Кстати, заслонки выбирают по пропускной способности Kv. И у меня обычно при расчёте получается, что для нормальной работы регулирующей заслонки её диаметр должен быть в 1,5-2 раза меньше диаметра трубопровода.

Автор темы
Pavel_07
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 27 июн 2017, 11:28
Имя: Павел
Страна: Россия
город/регион: Раменское

Выбор заслонки с электроприводом

Сообщение Pavel_07 »

Термобрест к сожалению заслонки на 300 мм не делает, хотя в моем случае наверное подойдет обычный дисковый затвор с электроприводом, но у них привода производства от германии ... китая. Не хватает опыта по исполнительным механизмам отличных от ЗЭиМ.

rwg
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 1041
Зарегистрирован: 29 апр 2014, 09:57
Имя: Рыбкин Владимир Геннадьевич
Страна: Россия
город/регион: Тверь
Благодарил (а): 55 раз
Поблагодарили: 134 раза

Выбор заслонки с электроприводом

Сообщение rwg »

Pavel_07 писал(а): Термобрест к сожалению заслонки на 300 мм не делает, хотя в моем случае наверное подойдет обычный дисковый затвор с электроприводом, но у них привода производства от германии ... китая. Не хватает опыта по исполнительным механизмам отличных от ЗЭиМ.
Если на трубу 300 поставите заслонку 300, с большой вероятностью ПИД-регулирования у Вас не получится, не сможете настроить регулятор. Слишком нелинейная будет у неё характеристика. Попробуйте посчитать, и может оказаться, что на самом деле заслонки на 150 Вам хватит за глаза.

Посмотрите здесь: http://shop-watervalve.ru/index.php/sho ... oprivodom/
Аватара пользователя

Serex
эксперт
эксперт
Сообщения: 2085
Зарегистрирован: 15 авг 2011, 21:36
Имя: Пупков Сергей Викторович
Страна: Россия
город/регион: Москва
Благодарил (а): 134 раза
Поблагодарили: 174 раза

Выбор заслонки с электроприводом

Сообщение Serex »

Так оно и есть. Что регулирующая заслонка как правило выбирается много уже, чем труба. Трубы делают с большим запасом по диаметру, чтобы поток был медленным, а потери на трение стенок со средой минимальными. Но медленный поток не регулируется толком. Точнее скорость потока практически не меняется от положения задвижки. Однако, маленький шибер просто так не поставить на большую трубу.... надо делать коническое сужение, плюс непосредственно перед задвижкой и после хоть небольшой прямой участок. А это значит, что кусок трубы с регулирующей арматурой получается весьма длинный. А если диаметр трубы 1500мм, как на магистральном водопроводе )) Никакой менеджер не согласует строительство просторного зала под регулирующую арматуру. Проще купить что-то, что влезет и пусть как-нибудь работает, чем ввязываться в капитальное строительство.