Контроллер телемеханики

Модератор: специалисты по PLC

Ответить

Автор темы
leon78
эксперт
эксперт
Сообщения: 1120
Зарегистрирован: 25 июл 2008, 10:06
Имя: Леонид
Страна: РФ
Благодарил (а): 45 раз
Поблагодарили: 132 раза

Контроллер телемеханики

Сообщение leon78 »

Для ПЛК телемеханики обычные решения не подойдут.
Основные их характеристики:
- поддержка любых каналов связи (в т.ч. радио)
- эстафетная передача данных и резервирование каналов связи
- трансляция данных без участия SCADA
- поддержка протокола (желательно) DNP3
- горячая замена модулей,
- дистанционная настройка, программирование без остановки процесса
- защита сеанса связи паролем
- встроенный или внешний файрвол
- поиск оптимального маршрута доставки данных
- одновременные сеансы на одной физ. линии

Основные в нефтянке:
Из вариантов: Моторолла, СкадаПак, ROC, CLX (Роквел)...
Если условия эксплуатации в низких температурах, то круг еще немного сужается.
Наиболее широко распространен ScadaPak - очень неприхотливый и надежный канадец.

Если только 101/104, Modbus можно посмотреть Синком IP (http://www.iface.ru) Но, это конфигурируемые,а не программируемые. Любой модуль в районе 10 тыр. Варианты применения - http://www.iface.ru/pub/kp_iset/Documen ... %e8%e8.pdf
Хард - это то, что можно швырнуть об стенку, а софт - это то, что можно лишь обматерить.