Для ПЛК телемеханики обычные решения не подойдут.
Основные их характеристики:
- поддержка любых каналов связи (в т.ч. радио)
- эстафетная передача данных и резервирование каналов связи
- трансляция данных без участия SCADA
- поддержка протокола (желательно) DNP3
- горячая замена модулей,
- дистанционная настройка, программирование без остановки процесса
- защита сеанса связи паролем
- встроенный или внешний файрвол
- поиск оптимального маршрута доставки данных
- одновременные сеансы на одной физ. линии
Основные в нефтянке:
Из вариантов: Моторолла, СкадаПак, ROC, CLX (Роквел)...
Если условия эксплуатации в низких температурах, то круг еще немного сужается.
Наиболее широко распространен ScadaPak - очень неприхотливый и надежный канадец.
Если только 101/104, Modbus можно посмотреть Синком IP (http://www.iface.ru) Но, это конфигурируемые,а не программируемые. Любой модуль в районе 10 тыр. Варианты применения - http://www.iface.ru/pub/kp_iset/Documen ... %e8%e8.pdf
- Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
- Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
- Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
- За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения. Непонятно? - Читать здесь.
- Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
- Перед тем как что-то написать - читать здесь, а затем здесь и здесь.
- Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.
Контроллер телемеханики
Модератор: специалисты по PLC
-
- эксперт
- Сообщения: 1120
- Зарегистрирован: 25 июл 2008, 10:06
- Имя: Леонид
- Страна: РФ
- Благодарил (а): 45 раз
- Поблагодарили: 132 раза
Контроллер телемеханики
Хард - это то, что можно швырнуть об стенку, а софт - это то, что можно лишь обматерить.