1. Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
  2. Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
  3. Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
  4. За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
  5. Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
  6. Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
  7. Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.

Обработка диагностических сигналов AI 8xU/I HF

Ответить

Автор темы
Yuran66
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 29
Зарегистрирован: 30 мар 2017, 18:01
Имя: Юрий

Обработка диагностических сигналов AI 8xU/I HF

Сообщение Yuran66 »

Добрый день!
Помогите пожалуйста, ни как не могу найти информацию, как обрабатывать диагностические предупреждения с модуля 6ES7 531-7NF00-0AB0. Нужно передать на HMI информацию о неисправностях в цепи датчиков (обрыв, выход за мин., макс и т.д.) По мануалу данные модули имеют диагностику на уровне канала, но пока почему то даже светодиоды на модуле не отражают неисправности.

Автор темы
Yuran66
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 29
Зарегистрирован: 30 мар 2017, 18:01
Имя: Юрий

Обработка диагностических сигналов AI 8xU/I HF

Сообщение Yuran66 »

Подскажите хотя бы где поискать.
Аватара пользователя

aranea
знаток Eplan
знаток Eplan
Сообщения: 1136
Зарегистрирован: 21 сен 2012, 22:45
Имя: aranea
Благодарил (а): 30 раз
Поблагодарили: 165 раз

Обработка диагностических сигналов AI 8xU/I HF

Сообщение aranea »

Yuran66, искать техническую документацию на модуль/модули на сайте сименса не вариант?
s7-1500.png
может для диагностики обрыва/переполнения хватит анализа кода АЦП?
ranges.png
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Изображение

Автор темы
Yuran66
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 29
Зарегистрирован: 30 мар 2017, 18:01
Имя: Юрий

Обработка диагностических сигналов AI 8xU/I HF

Сообщение Yuran66 »

Да вся информация уже пересмотрена, только понимания пока нет. По первому скрину, там хорошо расписана диагностика выходов за лимиты(аппаратные прерывания), а по диагностике нет инфы.
По факту сейчас пользуем диагностику по второму скрину, но не совсем устраивает.
Хочется реализовать полноценную диагностику.
Аватара пользователя

aranea
знаток Eplan
знаток Eplan
Сообщения: 1136
Зарегистрирован: 21 сен 2012, 22:45
Имя: aranea
Благодарил (а): 30 раз
Поблагодарили: 165 раз

Обработка диагностических сигналов AI 8xU/I HF

Сообщение aranea »

Yuran66, давайте уже настройки, схемы, код, что и как сделано и что и как хочется
прерывания Diagnostic или Hardware? RD_REC работает?
Изображение

Автор темы
Yuran66
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 29
Зарегистрирован: 30 мар 2017, 18:01
Имя: Юрий

Обработка диагностических сигналов AI 8xU/I HF

Сообщение Yuran66 »

Добрый день!
Настройки модулей такие
[+]
IO setting.jpg
Обрабатываем сейчас по простому
[+]
датчики.jpg
В итоге получаем один код ошибки при выходе и за минимум и за максимум.
Хочется реализовать полную диагностику как в описании
[+]
ошибки.jpg
, но пока не совсем понятно какой блок нужно вставить в ОВ82. Странно еще и то, что индикаторы на модулях не реагируют на неисправности как описано в мануале. В принципе можно реализовать ваш вариант из второго скрина. Он наши задачи решит, но ведь должно быть готовое решение.
Изучение "98210758_user_defined_diagnostics_doku_v10_en" пока так же не дало результата.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

LexSL
осмотрелся
осмотрелся
Сообщения: 192
Зарегистрирован: 16 дек 2011, 15:13
Имя: Алексей
Страна: Россия
Благодарил (а): 65 раз
Поблагодарили: 46 раз

Обработка диагностических сигналов AI 8xU/I HF

Сообщение LexSL »

Yuran66 писал(а): но пока не совсем понятно какой блок нужно вставить в ОВ82
вот здесь посмотрите, там я расписывал RD_REC и RDSYSST.
Правда там возвращается запись 0 и 1 для модулей AI S7-300...но мне кажется, что принцип для модулей 1500 контроллера (кол-во диагн. данных) мало чем отличается.
Ответить