WinCC RT, при остановке, обнуляет значения всех тэгов в ОРС-сервере ОРС.Simatic.Net.

Закрыто

Автор темы
alex3110
освоился
освоился
Сообщения: 262
Зарегистрирован: 02 апр 2015, 18:16
Имя: Симонов Игорь Валерьевич
Благодарил (а): 24 раза
Поблагодарили: 6 раз

WinCC RT, при остановке, обнуляет значения всех тэгов в ОРС-сервере ОРС.Simatic.Net.

Сообщение alex3110 »

Здравствуйте !

Что нужно сделать (скорее всего - как настроить ОРС-сервер), чтобы при закрытии WinCC RT, не обнулялись бы значения тэгов внутри ОРС-сервера (используем ОРС.Simatic.Net) ?

К примеру, на другом компьютере, в аналогичной ситуации (но с ОРС-сервером другого производителя) значения тэгов не обнуляются.

На обоих компах используем : WinCC v.7.0 SP3 Upd1

На компе РС1 с "сименсовским" ОРС - сервером, из "харда" и "софта" установлено :
- плата CP5613A2 ;
- Simatic NET РС Software v.7.1 + SP5 ;
- DX OPC server v.7.1, и в нём используем OPC сервер OPC.Simatic.Net ;
- сконфигурирована станция "Simatic PC Station" ;


На другом компе РС2 используем внешний "Profibus-LAN" - конвертер и на РС2 установлен ОРС-сервер другого производителя.

Оба компьютера, по очереди подключаем через PROFIBUS к одному и тому же PLC SMART2. Данные в обоих случаях передаются нормально, но при закрытии WinCC RT в РС2, данные в PLC остаются, а в случае c РС1 (там, где всё "сименсовское") – данные в PLC полностью обнуляются, что очень и очень не "зер гут", т.к. в PLC обнуляются все значения уставок техпроцесса и коэффициентов ПИД-регулятора.

Заранее благодарен.
Аватара пользователя

megavolt86
эксперт
эксперт
Сообщения: 1172
Зарегистрирован: 14 ноя 2013, 20:35
Имя: Анатолий Сергеевич
Страна: Россия
город/регион: Башкортостан
Благодарил (а): 13 раз
Поблагодарили: 65 раз

WinCC RT, при остановке, обнуляет значения всех тэгов в ОРС-сервере ОРС.Simatic.Net.

Сообщение megavolt86 »

alex3110 писал(а): как настроить ОРС-сервер
Орс- сервер - это шлюз, напрямую он никакие изменения делать не может сам по себе.
Ищите проблему в конфигурации станции.
Если есть возможность поэкспериментировать, то накатите проект со второй станции на первую, поправьте сетевые настройки и проверьте как будет себя вести система.
:ext_secret: