1. Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
  2. Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
  3. Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
  4. За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
  5. Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
  6. Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
  7. Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.

Скрины на клиенте

Ответить
Аватара пользователя

Автор темы
Engineer
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 23 янв 2017, 07:52
Имя: Кумар

Скрины на клиенте

Сообщение Engineer »

Доброго времени суток!

Разрабатывается система из резервированных серверов (SRV1 и SRV2) и клиентов (ARM1 и ARM2) на Wincc 7.2.
Проект на серверах настроен и "резервируется". На клиенте создаем и настраиваем проект для клиента. В итоге при активации проекта стартовый скрин отображается некорректно:
Client project from Server.png
Если же не создавать проект для клиента, а запускать напрямую с сервера (SRV1), то все нормально:
Client from Server.png
Главный минус второго способа - при отключении основного сервера (откуда запускаются клиенты) система перестает функционировать.
Как можно исправить ситуацию с первым способом?

P.S. Пользователи Windows на серверах и клиентах с одинаковыми именами и паролями, с правами администратора и состоят в одних и тех же группах. На сервере SRV1 создавался "server data" и затем с помощью "project duplicator" копировался на сервер SRV2. При создании клиентского проекта данный "server data" был загружен и сервер SRV1 выбран предпочтительным. Стартовый скрин выбран из импортированного "server data", т.е. связь с сервером есть.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Аватара пользователя

Автор темы
Engineer
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 23 янв 2017, 07:52
Имя: Кумар

Скрины на клиенте

Сообщение Engineer »

Engineer писал(а): Главный минус второго способа - при отключении основного сервера (откуда запускаются клиенты) система перестает функционировать.
Получилось исправить эту ситуацию с помощью "автостарта" WinCC, где были указаны путь к проекту на SRV1, и путь к резервному проекту на SRV2. Благодаря этому резервирование функционирует и после отключения питания основного сервера SRV1 (работу берет на себя SRV2).
Но все же как быть с вариантом, где для клиента создается собственный проект? Глобальны ли различия между данными способами?
Ответить