Регулировка уровня воды
-
- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 12 янв 2017, 13:57
- Имя: Попов Алексей Александрович
Регулировка уровня воды
Добрый день, имеет ли кто-нибудь опыт регулировки уровня воды в барабане парового котла датчиками с токовым выходом.
И какие применялись датчики, перепад давления - 10 кПа.
И какие применялись датчики, перепад давления - 10 кПа.
Последний раз редактировалось AGorskiy 12 янв 2017, 14:45, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Разделил тему. Для вас же лучше, если эта тема будет новой.
Причина: Разделил тему. Для вас же лучше, если эта тема будет новой.
-
- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 12 янв 2017, 13:57
- Имя: Попов Алексей Александрович
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 1041
- Зарегистрирован: 29 апр 2014, 09:57
- Имя: Рыбкин Владимир Геннадьевич
- Страна: Россия
- город/регион: Тверь
- Благодарил (а): 55 раз
- Поблагодарили: 134 раза
Регулировка уровня воды
Из недорогих применяли и Прому, и Зонд-10. После чистки импульсных трубок и ревизии вентилей особых проблем не было, уход нуля не превышал расхождений между уровнемерными стёклами. При использовании дифтрансформаторных датчиков ноль гуляет также, просто нет технической возможности за этим наблюдать.
-
- администратор
- Сообщения: 4740
- Зарегистрирован: 25 июл 2008, 07:12
- Имя: Диев Александр Васильевич
- Страна: Россия
- город/регион: г. Сегежа, Карелия
- Благодарил (а): 225 раз
- Поблагодарили: 396 раз
Регулировка уровня воды
С этого места поподробнее. Куда убегает ноль, где он по-вашему должен быть, каким образом датчики подключены к барабану и какое в барабане рабочее давление?
Повторное использование кода не отменяет повторного использования мозга при его повторном использовании.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 6
- Зарегистрирован: 12 фев 2017, 14:22
- Имя: Михаил
Регулировка уровня воды
Для регулирования уровня в барабане котла необходимы сигналы по расходу питательной воды, Расходу перегретого пара и естественно уровня в барабане. Уравнительный сосуд часть котла и поставляется вместе с ним.
Шкала уровнемера - 315 -0-+ 315 мм. Перепад датчика 6 или 4 Кпа, что зависит от параметров котла. Датчик градуируется с учетом поправки на рабочее давление. 0 на шкале прибора соответствует уровню воды в барабане котла , ниже геометрической оси барабана на 150- 200 мм ( есть в паспорте котла). Правильность показаний прибора определяется сверкой с водомерным стеклом под запись в спец.журнале не реже 1 раза в 2 недели. Может немного длинно но как- то так.
Шкала уровнемера - 315 -0-+ 315 мм. Перепад датчика 6 или 4 Кпа, что зависит от параметров котла. Датчик градуируется с учетом поправки на рабочее давление. 0 на шкале прибора соответствует уровню воды в барабане котла , ниже геометрической оси барабана на 150- 200 мм ( есть в паспорте котла). Правильность показаний прибора определяется сверкой с водомерным стеклом под запись в спец.журнале не реже 1 раза в 2 недели. Может немного длинно но как- то так.
-
- администратор
- Сообщения: 4740
- Зарегистрирован: 25 июл 2008, 07:12
- Имя: Диев Александр Васильевич
- Страна: Россия
- город/регион: г. Сегежа, Карелия
- Благодарил (а): 225 раз
- Поблагодарили: 396 раз
Регулировка уровня воды
"Ваще не так!" (C)
Начнём с того, что при измерении уровня в барабене при помощи перепадников сосуды используются не уравнительные, а конденсационные. В "плюсовой" трубке конденсируется пар из барабана, в "минусе" уровень соответствует уровню в барабане. Соответственно, ноль по датчику перепада (и минимум шкалы по выходу) будет при совмещении этих двух уровней, т.е. когда уровень в барабане совпадает с верхним краем трубки с конденсатом. Но это значит не то, что уровень измеряется "вверх ногами", а то, что он измеряется "от верхней точки - вниз". Соответственно - при изменении давления в барабане плотность меняется и середина шкалы (то, что "как бы ноль") смещается. Здесь - один из источников "плавания". И "подкручивать ноль" в такой ситуации нельзя ни в коем случае.
Начнём с того, что при измерении уровня в барабене при помощи перепадников сосуды используются не уравнительные, а конденсационные. В "плюсовой" трубке конденсируется пар из барабана, в "минусе" уровень соответствует уровню в барабане. Соответственно, ноль по датчику перепада (и минимум шкалы по выходу) будет при совмещении этих двух уровней, т.е. когда уровень в барабане совпадает с верхним краем трубки с конденсатом. Но это значит не то, что уровень измеряется "вверх ногами", а то, что он измеряется "от верхней точки - вниз". Соответственно - при изменении давления в барабане плотность меняется и середина шкалы (то, что "как бы ноль") смещается. Здесь - один из источников "плавания". И "подкручивать ноль" в такой ситуации нельзя ни в коем случае.
Вообще говоря, как минимум - при передаче смены, т.е. не меньше 3 раз в сутки.
Повторное использование кода не отменяет повторного использования мозга при его повторном использовании.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 6
- Зарегистрирован: 12 фев 2017, 14:22
- Имя: Михаил
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 1041
- Зарегистрирован: 29 апр 2014, 09:57
- Имя: Рыбкин Владимир Геннадьевич
- Страна: Россия
- город/регион: Тверь
- Благодарил (а): 55 раз
- Поблагодарили: 134 раза
Регулировка уровня воды
Любопытно, о котле какой мощности идёт речь? Не на каждом паровом котле есть расходомеры, в большинстве случаев обходятся одним датчиком уровня.
-
- администратор
- Сообщения: 4740
- Зарегистрирован: 25 июл 2008, 07:12
- Имя: Диев Александр Васильевич
- Страна: Россия
- город/регион: г. Сегежа, Карелия
- Благодарил (а): 225 раз
- Поблагодарили: 396 раз
Регулировка уровня воды
Ну, это, наверное, на совсем маленьких котлах нет расходомеров на паре и воде. На всех, с которыми я работал, таковые есть.
Повторное использование кода не отменяет повторного использования мозга при его повторном использовании.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 6
- Зарегистрирован: 12 фев 2017, 14:22
- Имя: Михаил
Регулировка уровня воды
В качестве примера котел ТГМ-96 с параметрами: Температура пит.воды 230*С , Давление пара в барабане 140 кг/см, Температура п/пара 560*С. Расход п/пара 420 т/час. (возможны отклонения по модификациям).
Кол-во измерений уровня, следовательно и сосудов: Уровень в барабане- регистратор. Уровень в барабане- аварийный слив. Уровень в барабане 2 указателя( защита). Уровень в барабане-для регулятора питания №1. Уровень в барабане - для регулятора питания №2, уровень в барабане -для регулятора непрерывной продувки.
Работу и устройство уравнительного сосуда в первом сообщении я не рассматривал. Вы описываете измерения уровне не корректно. Настоятельно рекомендую прочесть В.П. Преображенского "Теплотехнические измерения и приборы" именно по уровню в барабане расписано все с поправками и расчетами.
Кол-во измерений уровня, следовательно и сосудов: Уровень в барабане- регистратор. Уровень в барабане- аварийный слив. Уровень в барабане 2 указателя( защита). Уровень в барабане-для регулятора питания №1. Уровень в барабане - для регулятора питания №2, уровень в барабане -для регулятора непрерывной продувки.
Работу и устройство уравнительного сосуда в первом сообщении я не рассматривал. Вы описываете измерения уровне не корректно. Настоятельно рекомендую прочесть В.П. Преображенского "Теплотехнические измерения и приборы" именно по уровню в барабане расписано все с поправками и расчетами.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 6
- Зарегистрирован: 12 фев 2017, 14:22
- Имя: Михаил
Регулировка уровня воды
Кому интересно, можно почитать "Методические указания по наладке регуляторов питания барабанных паровых котлов" СО 34.26.726 МУ 34-70-135-85 (кстати с чертежами уравнительных сосудов).
-
- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: 21 фев 2017, 11:48
- Имя: Сергей
Регулировка уровня воды
А какого типа котел, кто производитель, могут быть существенные особенности по регулировке.