1. Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
  2. Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
  3. Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
  4. За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
  5. Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
  6. Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
  7. Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.

Витая пара от Siemens для ProfiNet

Ответить

Автор темы
ASD
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 05 янв 2017, 10:10
Имя: Anton D.

Витая пара от Siemens для ProfiNet

Сообщение ASD »

Здравствуйте, уважаемые Господа!
Прошу проконсультировать по моей проблеме,

Имеется:
- cистема управления техпроцессом на базе ПЛК S7-1516 с распределенной периферией ET200S (IM151-3 Profinet)
- соединения между ПЛК и станциями выполнены "обычной" FTP витой парой (проложена отдельно от прочих сетей), с оригинальными наконечниками Siemens.

Проблема:
Периодически в диагностическом буфере возникают сообщения типа "User data failure of hardware component", статус отдельных модулей на разных станциях "input/output data not available", иконки ET200S меняется на "OK, error in lower-level component", на процессоре начинает мигать индикатор ERROR, причем фактически станции ET200S остаются "зелеными", индикаторы SF и BF не загораются.
Через некоторое время проблема исчезает, а затем хаотически повторяется...

Вопрос:
Связано ли это с применением "неоригинальной" витой пары для profinet?
Если да, то будет ли смысл выполнять какие-нибудь доп.мероприятия (доп. экран в виде металлорукава) или только замена на оригинал?

Заранее благодарю за комментарии!

Михайло
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 3572
Зарегистрирован: 10 ноя 2009, 04:58
Имя: Толмачев Михаил Алексеевич
город/регион: г. Чехов, МО
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 270 раз

Витая пара от Siemens для ProfiNet

Сообщение Михайло »

error in low-level component - это ошибка на уровне GSDML-файлов. Проверить версию GSDML прежде всего (совместимость с версиями прошивок железа). Заново загрузить GSDML-файлы и т.п.

А помехи - это более высокий уровень, должны перехватываться протоколами.
Ответить

Вернуться в «ПЛК SIMATIC (S7-200, S7-1200, S7-300, S7-400, S7-1500, ET200)»