1. Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
  2. Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
  3. Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
  4. За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
  5. Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
  6. Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
  7. Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.

Подключить клиента к серверу WinCC.

Ответить

POV
корифей
корифей
Сообщения: 754
Зарегистрирован: 12 авг 2008, 11:05
Имя: Патрушев Олег Валерьевич
Страна: Россия
город/регион: г. Н.Новгород
Благодарил (а): 93 раза
Поблагодарили: 143 раза

Подключить клиента к серверу WinCC.

Сообщение POV »

у Named connection
тег-плк-канал-точка доступа-адаптер логический-адаптер-физика сети
тег-"ihra_01"-named connection-"vm/"-"cp1623.rfc1006"-cp1623-кабель

у вашего tcp-ip
тег-плк-tcp/ip-нет точки доступа, указан сразу адаптер логический-адаптер-физика сети
так и еще адаптер логический указан не tcp/ip, а rfc1006

И это еще не учитывая, что надо корректно настроить симатик нет и загрузить конфигурацию на сервера и ес.
Для начала я бы попробовал по простому на вкладке unit у tcp-ip задать нужный адаптер - cp1623.tcpip, если прокатит, то можно сделать точку доступа в set pc-pg, и ее указать в настройка unit у канала.

Отправлено спустя 1 минуту 9 секунд:
A-Team писал(а): 22 фев 2022, 16:27 С удовольствием бы показал. Но не представляю , где это смотреть.
В control panel.

Отправлено спустя 2 минуты 21 секунду:
A-Team писал(а): 22 фев 2022, 16:17 Тут я уже не думал. При создании нового соединения это был единственный протокол, для CP смотрящего в Plant bus.
То есть у вас на этом адаптере вообще нет tcp/ip, но вы пытаетесь через него работать? Я же еще вначале про адреса спрашивал - писали, что с адресами все ОК.

Отправлено спустя 3 минуты 5 секунд:
Если не хотите что-то делать с cp1623, то еще раз порекомендую подумать в сторону установки добавочных сетевых плат для связи с 300 по одной в каждый сервер и организации отдельной сети.

Отправлено спустя 19 минут 20 секунд:
И уж чтобы совсем для понимания напишите реальные ip адреса, маски подсети у 300, серверов, станции инженера из плант бас.
Можно и адреса серверов и станций оператора и ес из терминал бас.

A-Team
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 56
Зарегистрирован: 23 дек 2017, 20:52
Имя: Владимир
Страна: Россия
город/регион: Москва
Благодарил (а): 2 раза
Поблагодарили: 1 раз

Подключить клиента к серверу WinCC.

Сообщение A-Team »

POV писал(а): 21 фев 2022, 10:20 Кабель сетевой из него вытащить нельзя? Непонятно почему, связи с серверами все равно пока нет. Еще раз - все в ВинЦЦ сделать для соединения по TCP/IP и тестовый тег сделать, чтобы ВинЦЦ считал что все ОК. Но 300 не подключать. Посмотреть что будет с операторами.
Решили провести этот эксперимент. Ситуация оказалась немного другой. Аварии соединения и потеря клиентами сервера стандбай , появляются сразу , как только поднимается новое соединение.

POV
корифей
корифей
Сообщения: 754
Зарегистрирован: 12 авг 2008, 11:05
Имя: Патрушев Олег Валерьевич
Страна: Россия
город/регион: г. Н.Новгород
Благодарил (а): 93 раза
Поблагодарили: 143 раза

Подключить клиента к серверу WinCC.

Сообщение POV »

A-Team, думаю, создание (установление) неправильного соединения tcp\ip много чего там сносит. Надо делать по уставу (в предыдущем сообщении комментарии).

A-Team
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 56
Зарегистрирован: 23 дек 2017, 20:52
Имя: Владимир
Страна: Россия
город/регион: Москва
Благодарил (а): 2 раза
Поблагодарили: 1 раз

Подключить клиента к серверу WinCC.

Сообщение A-Team »

POV писал(а): 22 фев 2022, 17:01 И уж чтобы совсем для понимания напишите реальные ip адреса, маски подсети у 300, серверов, станции инженера из плант бас.
Можно и адреса серверов и станций оператора и ес из терминал бас.
Вот адреса в текущем проекте

Отправлено спустя 31 минуту 21 секунду:
POV писал(а): 22 фев 2022, 14:00 PC/PG так и не показали
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

POV
корифей
корифей
Сообщения: 754
Зарегистрирован: 12 авг 2008, 11:05
Имя: Патрушев Олег Валерьевич
Страна: Россия
город/регион: г. Н.Новгород
Благодарил (а): 93 раза
Поблагодарили: 143 раза

Подключить клиента к серверу WinCC.

Сообщение POV »

Надо было открыть Access Point, правда сделать такой скриншот чуть сложнее (он закрывается), я обычно фото делаю.
Основная проблема видимо в том, что нет Assignment CP1623.tcpip, а именно он нужен для TCP/IP канала.
Что даже при присвоенных IP адресах и отсутствии конфликта делает связь с 300 невозможным. А назначая CP1623.RFC1006, вы убиваете этот канал для связи с 400Н.
Увы по RFC1006 у меня опыта нет. Всего 2 системы с 400Н и там и там вроде .ISO используется на серверах, да и более ранние PCS7 и СР
Отсутствие .TCPIP вообще непонятно, надо смотреть симатик нет и его настройки. Может там отключено, и оставлено только .RFC и .ISO.
Ответить

Вернуться в «WinCC»