1. Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
  2. Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
  3. Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
  4. За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
  5. Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
  6. Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
  7. Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.

Вопросы по RSLogix 5000

PLC, прочие контроллеры, промышленные компьютеры, операторские панели
Ответить

Автор темы
tank_urg
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 193
Зарегистрирован: 25 фев 2013, 07:14
Имя: Шамилов Данис
Страна: Россия
город/регион: Уфа
Благодарил (а): 10 раз
Поблагодарили: 1 раз

Вопросы по RSLogix 5000

Сообщение tank_urg »

Коллеги!

Есть пара вопросов по RSLogix 5000.
Прошу подсказать.
1) Каким образом создать retain (энергонезависимую) переменную?
2) Есть ли какая-нибудь подключаемая библиотека функциональных блоков? Пишу, например, на FBD, нужен функциональный блок MOVE, но среди стандартных я его не нашел. А на LD он имеется, называется MOV. Придется самому писать/создавать?
3) Как организуется работа с системным временем? Например, необходимо, считать его, чтобы передать по Modbus RTU на панель оператора. Или изменить с панели оператора.
Аватара пользователя

Looker
эксперт
эксперт
Сообщения: 1105
Зарегистрирован: 09 фев 2011, 11:32
Имя: Дитрих Евгений Линусович
город/регион: Донецк
Благодарил (а): 255 раз
Поблагодарили: 184 раза

Вопросы по RSLogix 5000

Сообщение Looker »

1) Все теги сохраняемые, кроме битов в -( )- и присвоения [:=] в ST (устанавливаются в 0 до выполнения программы). Биты состояния .EN, .DN и др. смотри соответствующие инструкции.
2) AOI (Add On Instruction).
3) Команды GSV и SSV, для WallClockTime, дальше смотри варианты.
_______________________________________________
Узкая специализация в широком смысле этого слова ведет к широкой идиотизации в узком смысле этого слова . (С) Бернард Шоу
Ответить

Вернуться в «Средний уровень автоматизации (управляющий)»