Барьеры искробезопасности: внешние емкость и индуктивность
-
- не первый раз у нас
- Сообщения: 378
- Зарегистрирован: 01 апр 2012, 11:15
- Имя: Пархоменко Борис Борисович
- Страна: Украина
- Благодарил (а): 23 раза
- Поблагодарили: 59 раз
Барьеры искробезопасности: внешние емкость и индуктивность
Столкнулся с непонятным для меня фактом: в даташитах на активные барьеры искробезопасности двух известных производителей, а именно KFD2-STC4-Ex1 (Pepperl+Fuchs) и MTL5541 (Eaton) отсутствуют данные о допустимых внешних емкости Сo и индуктивности Lo. Кто-нибудь может подсказать, с чем это связано?
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 5635
- Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
- Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
- Страна: Россия
- город/регион: Рязань
- Благодарил (а): 601 раз
- Поблагодарили: 758 раз
Барьеры искробезопасности: внешние емкость и индуктивность
Токи есть? - Есть.
Напряжения? - Тоже указаны.
Мощность? - Заявлена и нормирована.
Именно по этим параметрам можно испытать и/или проверить барьер.
Теперь зная зону, в которой Вы желаете устанавливать оборудование, можно определить требования к максимально допустимой запасаемой энергии в Exi цепи (энергии искры) и определить максимально допустимые параметры защищаемой цепи.
Напряжения? - Тоже указаны.
Мощность? - Заявлена и нормирована.
Именно по этим параметрам можно испытать и/или проверить барьер.
Теперь зная зону, в которой Вы желаете устанавливать оборудование, можно определить требования к максимально допустимой запасаемой энергии в Exi цепи (энергии искры) и определить максимально допустимые параметры защищаемой цепи.
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
-
- здесь недавно
- Сообщения: 27
- Зарегистрирован: 24 июл 2008, 09:44
- Имя: Утляков С.Г.
- Страна: Россия
- город/регион: Уфа
- Поблагодарили: 5 раз
Барьеры искробезопасности: внешние емкость и индуктивность
Посмотрите эти данные для KFD2-STC4-Ex1 в
http://iecex.iec.ch/iecex/iecexweb.nsf/ ... ss%202.pdf
вроде он ...
а для MTL5541
http://www.mtl.de/pdfs/zert_45_5500/CER ... 44_44B.pdf
http://iecex.iec.ch/iecex/iecexweb.nsf/ ... ss%202.pdf
вроде он ...
а для MTL5541
http://www.mtl.de/pdfs/zert_45_5500/CER ... 44_44B.pdf
-
- не первый раз у нас
- Сообщения: 378
- Зарегистрирован: 01 апр 2012, 11:15
- Имя: Пархоменко Борис Борисович
- Страна: Украина
- Благодарил (а): 23 раза
- Поблагодарили: 59 раз
Барьеры искробезопасности: внешние емкость и индуктивность
Эх, значит не хочет производитель облегчить жизнь проектировщику - заставляет лезть в EN 60079 вместо того, чтобы просто указать необходимые параметры.Ryzhij писал(а): Токи есть? - Есть.Напряжения? - Тоже указаны.Мощность? - Заявлена и нормирована.Именно по этим параметрам можно испытать и/или проверить барьер.Теперь зная зону, в которой Вы желаете устанавливать оборудование, можно определить требования к максимально допустимой запасаемой энергии в Exi цепи (энергии искры) и определить максимально допустимые параметры защищаемой цепи.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 67
- Зарегистрирован: 17 авг 2009, 09:19
- Имя: Евгений Нуждин
- Страна: Россия
- город/регион: С-Петербург
- Поблагодарили: 7 раз
Барьеры искробезопасности: внешние емкость и индуктивность
[quote="Boris Parkhomenko"]
Эх, значит не хочет производитель облегчить жизнь проектировщику - заставляет лезть в EN 60079 вместо того, чтобы просто указать необходимые параметры.
А к производителю обращались , прежде чем бежать в сообщество?
P&F очень вменяемая и адекватная команда, всегда готовые оперативно ответить
Pepperl+Fuchs, Россия
Тел.: +7 (495) 995-88-42
info AT ru.pepperl-fuchs.com
Эх, значит не хочет производитель облегчить жизнь проектировщику - заставляет лезть в EN 60079 вместо того, чтобы просто указать необходимые параметры.
А к производителю обращались , прежде чем бежать в сообщество?
P&F очень вменяемая и адекватная команда, всегда готовые оперативно ответить
Pepperl+Fuchs, Россия
Тел.: +7 (495) 995-88-42
info AT ru.pepperl-fuchs.com
Заказчик:Датчики отличные! Но кто тогда снег убирать будет?....