1. Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
  2. Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
  3. Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
  4. За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
  5. Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
  6. Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
  7. Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.

VFD-EL запуск по MODBUS

ПЧ, клапаны, муфты, задвижки, регуляторы и прочее
Ответить

Автор темы
VaBo
частый гость
частый гость
Сообщения: 441
Зарегистрирован: 21 июл 2013, 19:32
Имя: Вадим
город/регион: Северодвинск
Благодарил (а): 15 раз
Поблагодарили: 39 раз

VFD-EL запуск по MODBUS

Сообщение VaBo »

Коллеги, прошу подсказать: возможно ли одновременное управление ПЧ от кнопок РАБОТА/СТОП и по ModBus?
Из РЭ не очень понял, а живого ПЧ на столе, увы, нет.
Аватара пользователя

leck
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 45
Зарегистрирован: 21 сен 2013, 12:22
Имя: Алексей Андреевич
Страна: Россия
город/регион: Обнинск
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 10 раз

VFD-EL запуск по MODBUS

Сообщение leck »

По описанию, возможно. Нужно только настроить нужный параметр 02.01, изменить "1" на "3". Тогда у Вас будут работать и кнопки и ModBus.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 5629
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
Страна: Россия
город/регион: Рязань
Благодарил (а): 600 раз
Поблагодарили: 756 раз

VFD-EL запуск по MODBUS

Сообщение Ryzhij »

VaBo писал(а): Коллеги, прошу подсказать: возможно ли одновременное управление ПЧ от кнопок РАБОТА/СТОП и по ModBus?
Из РЭ не очень понял, а живого ПЧ на столе, увы, нет.
Имеются ввиду кнопки на пульте привода?
Можно.
Просто перед подачей команды из сети сначала, по сети же, устанавливаете дистанционное управление.
По-моему, это регистр 2000hex биты 13 и 14, но уточните по руководству для Вашего частотника.
А на местное управление Вы переведёте частотник и с пульта, просто нажав кнопку местного управления.
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)

Автор темы
VaBo
частый гость
частый гость
Сообщения: 441
Зарегистрирован: 21 июл 2013, 19:32
Имя: Вадим
город/регион: Северодвинск
Благодарил (а): 15 раз
Поблагодарили: 39 раз

VFD-EL запуск по MODBUS

Сообщение VaBo »

Виноват, неточно сформулировал, - кнопки, подключенные к дискретным входам. С пультом вопроса бы не возникло.

У меня крутится пара вариантов:
1. Ручное управление организовать по трехпроводной схеме, а по сети менять параметр 4.28 - ( Внутреннее управление состоянием дискретных входов). У какого регистра при этом будет приоритет - не знаю, в мануале нет данных.
2. Ручное управление по двухпроводной схеме, при этом запрограммировать один из входов в режим выбора источника управления и объединить его с MI1 (RUN). Тогда при разомкнутых контактах (состояние STOP) управление только по сети, при замкнутых переключается на управление с кнопок и одновременно подается RUN.

Такой алгоритм устроил бы, но проверить, сработает или нет, увы, пока не на чем.

Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 5629
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
Страна: Россия
город/регион: Рязань
Благодарил (а): 600 раз
Поблагодарили: 756 раз

VFD-EL запуск по MODBUS

Сообщение Ryzhij »

VaBo писал(а): У меня крутится пара вариантов:
1. Ручное управление организовать по трехпроводной схеме, а по сети менять параметр 4.28 - ( Внутреннее управление состоянием дискретных входов). У какого регистра при этом будет приоритет - не знаю, в мануале нет данных.
Как только Вы назначите дискретному входу к-либо функцию, изменить состояние этого бита по сети не получится. Приоритет будет за физическим входом.
VaBo писал(а):2. Ручное управление по двухпроводной схеме, при этом запрограммировать один из входов в режим выбора источника управления и объединить его с MI1 (RUN). Тогда при разомкнутых контактах (состояние STOP) управление только по сети, при замкнутых переключается на управление с кнопок и одновременно подается RUN.
Да, пожалуй, тут только через дополнительный переключатель источника управления можно разойтись.

PS. Можно ещё кнопки местного управления от дискретного выхода запитывать, но это некошерно, т.к. приоритет должен быть за управлением по месту.
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)

Автор темы
VaBo
частый гость
частый гость
Сообщения: 441
Зарегистрирован: 21 июл 2013, 19:32
Имя: Вадим
город/регион: Северодвинск
Благодарил (а): 15 раз
Поблагодарили: 39 раз

VFD-EL запуск по MODBUS

Сообщение VaBo »

Старую тему подниму...
Сделал след. образом, - по месту переключатель 2-0-1, в положении 1 команда РАБОТА на MI1, в положении 2 - команда на MI5 (запрограммирован как выбор управления по 2 ист. (RS485)) и MI6 (запрограммирован как выбор скорости по 2 ист.(RS485)).
В принципе работает, но!!
Не могу остановить ПЧ с местного пульта, если он запущен по RS485! Казалось бы, выбор 2-го источника снят (переключатель в 0), команды РАБОТА нет, - а он крутится, зараза. Переключатель кратковременно в 1, затем в 0 - тогда останавливается.
Что-то можно придумать, чтобы этот косяк убрать?

Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 5629
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
Страна: Россия
город/регион: Рязань
Благодарил (а): 600 раз
Поблагодарили: 756 раз

VFD-EL запуск по MODBUS

Сообщение Ryzhij »

В параметре 02-05 можно попробовать взвести бит 1, т.е. прописать в 02-05 значение 3.
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)

Автор темы
VaBo
частый гость
частый гость
Сообщения: 441
Зарегистрирован: 21 июл 2013, 19:32
Имя: Вадим
город/регион: Северодвинск
Благодарил (а): 15 раз
Поблагодарили: 39 раз

VFD-EL запуск по MODBUS

Сообщение VaBo »

О, попробую, спасибо!
Ответить