1. Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
  2. Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
  3. Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
  4. За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
  5. Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
  6. Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
  7. Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.

Место установки манометра на напорном патрубке центробежн. насоса

Метрология, КИП и датчики
Ответить

Автор темы
Denis_39
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 94
Зарегистрирован: 17 фев 2012, 15:42
Имя: Денис
Страна: РФ
Поблагодарили: 1 раз

Место установки манометра на напорном патрубке центробежн. насоса

Сообщение Denis_39 »

Уважаемые коллеги!

Подскажите пожалуйста, есть ли действующий нормативный документ, в котором четко прописано место установки манометра на напорном патрубке насоса, где так же установлены обратный клапан и задвижка? Или может быть есть какой-нибудь источник, в котором дается объяснение почему место установки манометра на напорном патрубке именно, например, перед обратным клапаном и следующей за ним задвижкой?

Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 5632
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
Страна: Россия
город/регион: Рязань
Благодарил (а): 600 раз
Поблагодарили: 756 раз

Место установки манометра на напорном патрубке центробежн. насоса

Сообщение Ryzhij »

ИМХО искомое именуется "здравым смыслом".
Где надо установить манометр, чтобы по его показаниям можно было судить о исправности обратного клапана, герметичности задвижки, работоспособности насоса, и давлении в линии?
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)

Grafik
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 81
Зарегистрирован: 23 сен 2013, 23:46
Имя: Кононенко Максим Васильевич
Страна: Украина
город/регион: СНГ

Место установки манометра на напорном патрубке центробежн. насоса

Сообщение Grafik »

Манометр всегда ставим перед обратником и задвижкой... почему ? так как насос может стоять а в трубопроводе будет давление.. может например работать другой насос.

Автор темы
Denis_39
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 94
Зарегистрирован: 17 фев 2012, 15:42
Имя: Денис
Страна: РФ
Поблагодарили: 1 раз

Место установки манометра на напорном патрубке центробежн. насоса

Сообщение Denis_39 »

Grafik писал(а): Манометр всегда ставим перед обратником и задвижкой... почему ? так как насос может стоять а в трубопроводе будет давление.. может например работать другой насос.
Да, такой вариант принят за основной. Но вот если надо так же контролировать исправность обратного клапана? А в случае если на напорную гребенку работает только один насос, то давление воды в напорном патрубке при неработающем насосе будет меньшим (а то и вовсе отсутствовать) чем при работающем - так и ориентироваться - работает насос или нет.
Аватара пользователя

RomTom
осмотрелся
осмотрелся
Сообщения: 117
Зарегистрирован: 06 авг 2015, 11:31
Имя: Роман
Страна: Россия
город/регион: Новосибирск
Благодарил (а): 23 раза
Поблагодарили: 7 раз

Место установки манометра на напорном патрубке центробежн. насоса

Сообщение RomTom »

Если надо контролировать не только давление нагнетания насоса установите еще один манометр. Вообще производители дают рекомендации по кипу на своем оборудовании и проектировщики по ним и закладывают места установки, тип и количество датчиков. Вообще вы обязаны сделать так как в проекте нарисовано, либо внести изменения в него, хотя бы через авторский надзор. Ну а если проекта у вас нет, можете вообще делать как хотите, кто будет придераться к нормативам, если у вас даже проекта нет?)
Ответить

Вернуться в «Метрология, КИП и датчики»