OPTIMASS 7000

Метрология, КИП и датчики
Ответить

Автор темы
alekseib
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 21 ноя 2016, 15:26
Имя: Алексей
Страна: Эстония

OPTIMASS 7000

Сообщение alekseib »

Добрый день,

Имеется небольшой узел смешения, на котором установлен кориолисовый расходомер. Спустя 2 года эксплуатации появилась следующая проблема: появление показаний при отсуствии расхода в трубе, в момент, когда подача присадки остановлена.
Пробовал следующее:
1. Проверил запорную арматуру, утечек - нет.
2. Неоднократно делал калибровку нуля. Что смутило? Значение коррекции нуля постоянно меняется, причем как с "-", так и на "+".
3. Пробовал устанавливать отсечку малого расхода.

Сталкивался ли кто с данной проблемой? Как решали?

Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 5632
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
Страна: Россия
город/регион: Рязань
Благодарил (а): 600 раз
Поблагодарили: 756 раз

OPTIMASS 7000

Сообщение Ryzhij »

Пузырьки в стоячем продукте не образуются? Может, мелкие укрупняются или растворённый газ выделяется?
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)

Alex
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 62
Зарегистрирован: 23 июл 2008, 19:30
Имя: Алексей Филиппов
Благодарил (а): 3 раза
Поблагодарили: 6 раз

OPTIMASS 7000

Сообщение Alex »

Трубопроводная обвязка должна быть установлена таким образом, чтобы её напряжения не передавались на корпус инструмента; это может служить причиной роста ошибки измерения или потери нуля. Если это было предусмотрено при проектировании - проверьте, не ослабли ли крепления; если же статические усилия (изгиб, кручение) передаются на корпус инструмента из-за неудачного расположения опор, нужно пересмотреть тип и расположение опорных элементов.
Высокочастотная вибрация труб или опор должна быть полностью погашена... проверьте, не был ли установлен где-то поблизости компрессор или другое оборудование, которое могло бы вызвать вибрацию, ранее не наблюдавшуюся.

Давыдик С.
осмотрелся
осмотрелся
Сообщения: 169
Зарегистрирован: 22 май 2013, 16:48
Имя: Давыдик С.В.
Страна: Россия
город/регион: Москва
Поблагодарили: 1 раз

OPTIMASS 7000

Сообщение Давыдик С. »

Alex писал(а): Трубопроводная обвязка должна быть установлена таким образом, чтобы её напряжения не передавались на корпус инструмента; это может служить причиной роста ошибки измерения или потери нуля. Если это было предусмотрено при проектировании - проверьте, не ослабли ли крепления; если же статические усилия (изгиб, кручение) передаются на корпус инструмента из-за неудачного расположения опор, нужно пересмотреть тип и расположение опорных элементов.
Высокочастотная вибрация труб или опор должна быть полностью погашена... проверьте, не был ли установлен где-то поблизости компрессор или другое оборудование, которое могло бы вызвать вибрацию, ранее не наблюдавшуюся.
Соглашусь с Вами, был негативный опыт, когда по трубе передавались высокочастотные импульсы от стоящего рядом насоса. Закрыли вопрос специальными проставками.
Возможно при остановке процесса идёт нагрев продукта в трубе, что тоже может влиять.
Опять же из личного опыта, по информационному кабелю могут прилетать помехи влияющие на электронику.
Так же могут быть проблемы с возбуждающими или снимающими катушками на измерительных трубках прибора.
Раньше у многих производителей была проблема, что возбуждающие катушки расходомеров работали на одной частоте и если подряд стояли два расходомера, то они "мешали" друг другу. Теперь производители говорят, что у каждого массомера индивидуальная частота на возбуждающих катушках.
Ещё один вариант, это проблемы с электроникой.
Все эти "проблемы" иногда возникали с массомером другого не мало известного вендора.

Если есть возможность, то погоняйте этот массомер на стенде. Если проблема пропадёт, то дело не в приборе.
Главное правило проектировщика: если есть два способа, простой и сложный, то выбирай сложный, так как он проще простого способа, который тоже сложный, но ещё и кривой.