1. Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
  2. Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
  3. Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
  4. За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
  5. Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
  6. Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
  7. Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.

настройка Modbus TCP в Unity Pro

Обсуждение вопросов, не относящихся ни к одному из других подразделов

Модератор: kirillio

Ответить
Аватара пользователя

Автор темы
Nordway_on_ASUTP
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 34
Зарегистрирован: 26 фев 2010, 10:30
Имя: Nordway_on_ASUTP
Страна: Россия
город/регион: Москва

настройка Modbus TCP в Unity Pro

Сообщение Nordway_on_ASUTP »

Доброго всем времени суток!На нижнем уровне АСУ стоит Modicon М340 (порт Modbus TCP встроен). Необходимо передавать на верхний уровень данные по Modbus TCP. Для программирования используется Unity Pro S. Как настроить передачу данных по протоколу Modbus TCP в Unity Pro S? :ges_help:
Аватара пользователя

san
преподаватель
преподаватель
Сообщения: 1357
Зарегистрирован: 01 сен 2008, 18:32
Имя: Пупена Александр
Страна: Украина
город/регион: Киев
Поблагодарили: 6 раз

Re: настройка Modbus TCP в Unity Pro

Сообщение san »

достаточно настроить порт, указав ему ай-пишник
Аватара пользователя

Автор темы
Nordway_on_ASUTP
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 34
Зарегистрирован: 26 фев 2010, 10:30
Имя: Nordway_on_ASUTP
Страна: Россия
город/регион: Москва

Re: настройка Modbus TCP в Unity Pro

Сообщение Nordway_on_ASUTP »

Я сделал следующее:
1. В разделе Communication->Networks создал новую сеть Ethernet
2. В новой сети выбрал модель CPU2020 02.00,cpu2030 02.00, сконфигурил IP и т.д.
3. На процессоре, в конфигурации оборудования выбрал порт Ethernet и сделал привязку к этой конфигурации:
Function = ETH TCPIP
NetLink = Ethernet

Т.о. получаем физически передача по: Ethernet;
протокол: Modbus TCP/IP

В этом случае ПЛК(верхний уровень) может считывать все данные типа : %MW, %M :?:
Аватара пользователя

san
преподаватель
преподаватель
Сообщения: 1357
Зарегистрирован: 01 сен 2008, 18:32
Имя: Пупена Александр
Страна: Украина
город/регион: Киев
Поблагодарили: 6 раз

Re: настройка Modbus TCP в Unity Pro

Сообщение san »

да
Аватара пользователя

san
преподаватель
преподаватель
Сообщения: 1357
Зарегистрирован: 01 сен 2008, 18:32
Имя: Пупена Александр
Страна: Украина
город/регион: Киев
Поблагодарили: 6 раз

Re: настройка Modbus TCP в Unity Pro

Сообщение san »

кроме того после такой конфигурацит уже доступны всякие там вкусности: типа встроенный Web-сервер, ftp-сервер и еще несколько
Ответить

Вернуться в «Общие вопросы»