Замена CPU s7-400

Ответить

Автор темы
alex6716
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 13 окт 2016, 12:07
Имя: Андринов А.Е.

Замена CPU s7-400

Сообщение alex6716 »

добрый день!
Взамен вышедшего из сторя контролера 6ES7416-2FK04-0AB0 поставил 6ES7-416-2FN05-0AB0. Дело в том что при загрузке hardware выдает ошибку ссылаясь на блоки данных (sbd 2000) никак не пойму в чём дело. Может кто из вас сталкивался с даной проблемой подскажите что можно посмотреть? хотя компилирует всё без ошибок.
вставка новго цпу.JPG
ошибка при загрузке 2.JPG
ошибка при загрузке 3.JPG
system data.JPG
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Аватара пользователя

Marrenoloth
завсегдатай
завсегдатай
Сообщения: 524
Зарегистрирован: 05 окт 2009, 11:51
Имя: Тихомиров Дмитрий Викторович
Страна: Россия
город/регион: Москва
Благодарил (а): 17 раз
Поблагодарили: 20 раз

Замена CPU s7-400

Сообщение Marrenoloth »

Вопросы "на дурака". Ну а вдруг? А вы Сохранить с компиляцией жали или только Сохранить? Второй вопрос: Может быть что-то осталось мониториться онлайн? Перед прогрузкой железа надо все мониторинги отключать.

Ibev
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 36
Зарегистрирован: 11 окт 2016, 08:38
Имя: Владимир
Страна: Россия
город/регион: Новочебоксарск
Благодарил (а): 2 раза
Поблагодарили: 5 раз

Замена CPU s7-400

Сообщение Ibev »

На втором слайде кнопка details.
Диагностика через Diagnositic Buffer

Автор темы
alex6716
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 13 окт 2016, 12:07
Имя: Андринов А.Е.

Замена CPU s7-400

Сообщение alex6716 »

сохранял с компиляцией и мониторингов никаких не было. Получилось избавится от этого с помощью прогрузки в цпу мимо комуникационика через mpi непосредственно в цпу.

StanIsLaw
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 14 июл 2016, 16:50
Имя: Станислав
Страна: Россия
город/регион: Омск, Санкт-Петербург

Замена CPU s7-400

Сообщение StanIsLaw »

Не знаю, как 400,
но в 300 работа с ЦПУ через коммуникационник возможна только после того, как в ЦПУ залит хотя бы HW с настройками CP.
То есть в "голый" CPU через CP ничего зальёшь.
Подозреваю, что в 400 аналогично.