На моем объекте установлена электростанция газопоршневая ГЭ10-1-07 , газовый двигатель 6ГЧН21/21 280 ГД/04 У2
Pном 530 квт. 1000 об/мин, контроллер оборотов, HEINZMANN Am Haselbash 1 HELENOS1, Актуатор STG 6-02-V пр-ва Волжский дизель.
Присутствует странный дефект при одиночной независимой работе станции.
Запуск происходит штатно и двигатель выходит на частоту 1000 +-2 об/мин. При неизменной нагрузке или при ее росте в диапазоне 250..360 квт станция работает стабильно и поддерживает частоту 50 +-0,2Гц.
А вот при снижении нагрузки 340 до 250 квт станция сваливается в останов. При этом при снижении нагрузки не вижу даже маленького заброса частоты.
Подскажите мне где искать неисправность, если кто то сталкивался с такой проблемой.
- Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
- Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
- Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
- За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
- Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
- Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
- Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.
Непонятный отказ электростанции газопоршневой ГЭ10 500 квт
-
- здесь недавно
- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 10 окт 2016, 11:00
- Имя: Смирнов Юрий Витальевич
- Страна: Россия
- город/регион: г. Уфа
-
- администратор
- Сообщения: 17586
- Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
- Имя: Евгений свет Брониславович
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 825 раз
- Поблагодарили: 1653 раза
Непонятный отказ электростанции газопоршневой ГЭ10 500 квт
Может банально срабатывает защита от детонации? Вы сбрасываете скачком 90 кВт, то есть примерно 17% нагрузки. В зависимости от качества смеси - может быть.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 10 окт 2016, 11:00
- Имя: Смирнов Юрий Витальевич
- Страна: Россия
- город/регион: г. Уфа
Непонятный отказ электростанции газопоршневой ГЭ10 500 квт
Спасибо за Ваше предположение. Очень даже может быть. По непроверенной информации эксплуатационщики говорили, что зимой эта газопоршневая станция работает нормально. А это наводит на мысль о детонации летом.
-
- администратор
- Сообщения: 17586
- Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
- Имя: Евгений свет Брониславович
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 825 раз
- Поблагодарили: 1653 раза
Непонятный отказ электростанции газопоршневой ГЭ10 500 квт
Да не за что, просто мысль.
Надо смотреть причину остановки, она обязательно есть в журналах.
Надо смотреть причину остановки, она обязательно есть в журналах.