Применение стабилизатора U совместно с ИБП

Ответить

Автор темы
BUROVIK
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 14
Зарегистрирован: 18 мар 2015, 20:14
Имя: Буровой А А
Страна: Россия
город/регион: Саратов

Применение стабилизатора U совместно с ИБП

Сообщение BUROVIK »

Приветствую коллеги! Имеем схему, где последовательно подключены стабилизатор напряжения ШТИЛЬ и ИБП EATON. Данная схема питает шкаф с компьютером, ПЛК и цепями управления.
Проблема в следующем, стабильно, раз в два дня вышибает стабилизатор, предположительно по перегрузке. Причём самое неудобное то, что отказ нужно сбрасывать вручную. Эта проблема наблюдается везде, где так сделано. Хотел бы узнать ваше мнение на счёт целесообразности такой связки, по моему мнению ИБП в одиночку прекрасно справляется с задачей защиты шкафа.

Изображение

Sychevsv
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 29
Зарегистрирован: 03 дек 2009, 04:46
Имя: Сычев Сергей Валерьевич
город/регион: г. Новокузнецк

Применение стабилизатора U совместно с ИБП

Сообщение Sychevsv »

Мое мнение - стабилизатор тут не играет никакой роли, кроме питания каких то стабилизированных цепей помимо ИБП.
И выключатель питания стабилизатора все же стоит перенести - после разветвления. А то надо отключить стабилизатор, а отключаеш всю схему.

Автор темы
BUROVIK
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 14
Зарегистрирован: 18 мар 2015, 20:14
Имя: Буровой А А
Страна: Россия
город/регион: Саратов

Применение стабилизатора U совместно с ИБП

Сообщение BUROVIK »

После стабилизатора идёт ответвление на пару незадействованных розеток. Когда исключаешь стабилизатор из схемы, всё ОК и так работало больше года. Но главный энергетик настаивает сделать как положено по схеме. В документации к ИБПшнику не указаны какие либо тонкости по этому поводу.

misha_os
осмотрелся
осмотрелся
Сообщения: 129
Зарегистрирован: 03 фев 2011, 13:54
Имя: Михаил
Страна: Россия
город/регион: Ульяновск
Поблагодарили: 16 раз

Применение стабилизатора U совместно с ИБП

Сообщение misha_os »

Вопрос в следующем, зачем данному ИБП стабилизатор?

По моему мнению данная схема некорректна, т.к. для ИБП внешний стабилизатор ненужен. Вам необходимо цепи электропитания TS и вход SF2 разъединить, SF2 подключить к входному автомату.

Если для розеток нужно стабилизированное напряжение, то оставьте TS для них (или уберите его).

На счет убеждения гл. энергетика, прочтите руководство по данному ИБП, его принцип работы, или позвонить/запрос в техподдержку о необходимости использования стабилизатора для данной модели ИБП.

alex45
шаман
шаман
Сообщения: 938
Зарегистрирован: 30 сен 2016, 15:22
Имя: Соловьев Алексей Леонидович
Страна: Россия
город/регион: Иваново
Благодарил (а): 22 раза
Поблагодарили: 169 раз

Применение стабилизатора U совместно с ИБП

Сообщение alex45 »

А какая конкретно модель ИБП?
Я думаю, стабилизатор вышибает, когда ИБП переходит в режим тестирования аккумуляторов.
Если ИБП с двойным преобразованием напряжения, то никакой стабилизатор не нужен.

Автор темы
BUROVIK
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 14
Зарегистрирован: 18 мар 2015, 20:14
Имя: Буровой А А
Страна: Россия
город/регион: Саратов

Применение стабилизатора U совместно с ИБП

Сообщение BUROVIK »

EATON 9130. Хорошая версия с тестированием аккумуляторов... то же была мысль. Возможно стабилизатор слишком жиденький всего пара киловатт. :ext_book: UPS добротный с двойным преобразованием, собственно говоря по этой причине и закралась мысль о целесообразности дешевого стабилизатора перед ним. Нелепо смотрится...

alex45
шаман
шаман
Сообщения: 938
Зарегистрирован: 30 сен 2016, 15:22
Имя: Соловьев Алексей Леонидович
Страна: Россия
город/регион: Иваново
Благодарил (а): 22 раза
Поблагодарили: 169 раз

Применение стабилизатора U совместно с ИБП

Сообщение alex45 »

ИБП с двойным преобразованием лучше всякого стабилизатора застабилизирует. Даже меломаны его применяют для питания звукового оборудования, чтобы никакие помехи из сети не просочились.
BUROVIK писал(а): В документации к ИБПшнику не указаны какие либо тонкости по этому поводу.
Ну как же? А это:
"Источник Eaton® 9130 бесперебойного питания (ИБП) серии Powerware защищает
чувствительное электронное оборудование от наиболее распространенных
проблем питания, включая отключение питания сети, проседания напряжения,
скачки напряжения, снижение нагрузки, электрические помехи в сети питания,
всплески напряжения, колебания частоты, переходные процессы при
переключении и гармонические искажения."
То есть те же самые функции, что выполняет стабилизатор.

Михайло
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 3559
Зарегистрирован: 10 ноя 2009, 04:58
Имя: Толмачев Михаил Алексеевич
город/регион: г. Чехов, МО
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 253 раза

Применение стабилизатора U совместно с ИБП

Сообщение Михайло »

BUROVIK писал(а): Имеем схему, где последовательно подключены стабилизатор напряжения ШТИЛЬ и ИБП EATON.
Я бы сказал, что они подключены параллельно, но так как там стоит переключатель SA1, то это подключение к тому же взаимоисключающее.

Михайло
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 3559
Зарегистрирован: 10 ноя 2009, 04:58
Имя: Толмачев Михаил Алексеевич
город/регион: г. Чехов, МО
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 253 раза

Применение стабилизатора U совместно с ИБП

Сообщение Михайло »

По делу: что значит "вышибание стабилизатора", какие причины могут приводить к возникновению ошибки? Прочитать документацию. Вдруг дело в каком-нибудь USB или COM.
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17472
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 749 раз
Поблагодарили: 1278 раз

Применение стабилизатора U совместно с ИБП

Сообщение Jackson »

BUROVIK писал(а): В документации к ИБПшнику не указаны какие либо тонкости по этому поводу
Тут нет никаких тонкостей. Во-1-х ИБП даёт сильно нелинейный ток с низким косинусом, что нагружает стабилизатор. Во-2-х, закон сохранения: когда падает напряжение на входе, ток растёт, поскольку выходная мощность при этом неизменна. А ток этот и без того нелинейный. В-3-х, я не понимаю, зачем тут стабилизатор, когда любой смарт-ИБП делает то же самое.