Подключение датчика загазованности к ПЛК
-
- здесь недавно
- Сообщения: 50
- Зарегистрирован: 09 май 2013, 17:05
- Имя: Петров Андрей
- Благодарил (а): 5 раз
Подключение датчика загазованности к ПЛК
Подскажите как правильно подключить датчик к контроллеру - датчик загазованности ЭРИС ДГС210, ПЛК - Сименс. Схемы подключений во вложении, схема подключения модуля 10 стр.
На словах - подключил выводы датчика "+24" и "-24" к внешнему блоку питания, вывод "4-20 мА" датчика - на плюсовой вывод AI модуля, а минусовой вывод модуля - объединил с минусом внешнего блока питания. Т.к. в шкафу использую 2 блока питания - для поля и для шкафа отдельно, минуса 2х блоков питания также объединил.
На словах - подключил выводы датчика "+24" и "-24" к внешнему блоку питания, вывод "4-20 мА" датчика - на плюсовой вывод AI модуля, а минусовой вывод модуля - объединил с минусом внешнего блока питания. Т.к. в шкафу использую 2 блока питания - для поля и для шкафа отдельно, минуса 2х блоков питания также объединил.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
-
- не первый раз у нас
- Сообщения: 378
- Зарегистрирован: 01 апр 2012, 11:15
- Имя: Пархоменко Борис Борисович
- Страна: Украина
- Благодарил (а): 23 раза
- Поблагодарили: 59 раз
-
- здесь недавно
- Сообщения: 50
- Зарегистрирован: 09 май 2013, 17:05
- Имя: Петров Андрей
- Благодарил (а): 5 раз
Подключение датчика загазованности к ПЛК
Вот схемка. С телефона очень неудобно что то делать.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
-
- не первый раз у нас
- Сообщения: 378
- Зарегистрирован: 01 апр 2012, 11:15
- Имя: Пархоменко Борис Борисович
- Страна: Украина
- Благодарил (а): 23 раза
- Поблагодарили: 59 раз
-
- здесь недавно
- Сообщения: 50
- Зарегистрирован: 09 май 2013, 17:05
- Имя: Петров Андрей
- Благодарил (а): 5 раз
Подключение датчика загазованности к ПЛК
Хотел удостовериться в правильности подключения. Редко сталкиваюсь с 3х проводными датчиками, а контроллеры сименс вообще использую в первый раз. Я же правильно понимаю, при 3х проводном датчике "-" сигнальной линии и питания датчика просто объединены? А у контроллера мы берем 4х проводное подключение, потому что датчик уже сам выдает измеренную величину (т.е. он активный)?
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 5633
- Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
- Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
- Страна: Россия
- город/регион: Рязань
- Благодарил (а): 600 раз
- Поблагодарили: 758 раз
Подключение датчика загазованности к ПЛК
ИМХО лучше говорить про объединение "одного из питающих проводов" с петлёй сигнала. Так при 3-проводном подключении 4-проводного датчика с пассивном выходом на стороне датчика объединяют "+" питания и "+" сигнального выхода.
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 5633
- Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
- Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
- Страна: Россия
- город/регион: Рязань
- Благодарил (а): 600 раз
- Поблагодарили: 758 раз
Подключение датчика загазованности к ПЛК
Всякие бывают.
Как и аналоговые выходы ПЛК тоже бывают пассивными.
А уж если между ПЛК и датчиком ещё какой-нибудь прибор "затешется" (барьер, гальваническая развязка, размножитель и т.п.), то вариантов ещё больше.
Вас удивляет необходимость читать мануалы?
Как и аналоговые выходы ПЛК тоже бывают пассивными.
А уж если между ПЛК и датчиком ещё какой-нибудь прибор "затешется" (барьер, гальваническая развязка, размножитель и т.п.), то вариантов ещё больше.
Вас удивляет необходимость читать мануалы?
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
-
- здесь недавно
- Сообщения: 37
- Зарегистрирован: 03 окт 2012, 11:10
- Имя: Александр
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург/Омск
- Благодарил (а): 9 раз
- Поблагодарили: 3 раза
Подключение датчика загазованности к ПЛК
Человек просто удивился, что бывает так, что два провода уже используется для питания датчика, а вдобавок ещё и активные 4-20 мА с модуля подавать надо. Я вот тоже привык, что 4-хпроводка - это, как правило, активный выход, т.е. подавать напряжение в цепь 4-20 мА от модуля ввода не надо (датчик же уже запитан по первой паре проводов).
Хотя к сложным измерителям, в том числе к загазованности эта "привычка" относится в меньшей степени: там по отдельной паре проводов может запитываться только измерительная часть схемы, а "сигнальная" (вторичная, или как её правильно назвать?) может питаться и по 4-20 мА.
Хотя к сложным измерителям, в том числе к загазованности эта "привычка" относится в меньшей степени: там по отдельной паре проводов может запитываться только измерительная часть схемы, а "сигнальная" (вторичная, или как её правильно назвать?) может питаться и по 4-20 мА.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 50
- Зарегистрирован: 09 май 2013, 17:05
- Имя: Петров Андрей
- Благодарил (а): 5 раз
Подключение датчика загазованности к ПЛК
Именно так, ни разу еще не попадался прибор с 4х проводкой с пассивным выходом.CaHeK писал(а): Человек просто удивился, что бывает так, что два провода уже используется для питания датчика, а вдобавок ещё и активные 4-20 мА с модуля подавать надо. Я вот тоже привык, что 4-хпроводка - это, как правило, активный выход, т.е. подавать напряжение в цепь 4-20 мА от модуля ввода не надо (датчик же уже запитан по первой паре проводов).
Хотя к сложным измерителям, в том числе к загазованности эта "привычка" относится в меньшей степени: там по отдельной паре проводов может запитываться только измерительная часть схемы, а "сигнальная" (вторичная, или как её правильно назвать?) может питаться и по 4-20 мА.
В моем случае, все таки все верно же расключено?
-
- здесь недавно
- Сообщения: 50
- Зарегистрирован: 09 май 2013, 17:05
- Имя: Петров Андрей
- Благодарил (а): 5 раз
Подключение датчика загазованности к ПЛК
Я как понимаю 4х проводный датчик вы подключаете по 3х проводной схеме когда входы ПЛК являются пассивными?
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 5633
- Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
- Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
- Страна: Россия
- город/регион: Рязань
- Благодарил (а): 600 раз
- Поблагодарили: 758 раз
Подключение датчика загазованности к ПЛК
Да, верно.
Вы про мой пример? Да, так.
Но ведь по-жизни всяко-разно бывает. Вон, у взрывобезопасных кориолисовых расходомеров на питание коробка [Ex d], а выход сигнала [Ex i] - так что, там исключительно четырёх-проводное подключение полевого прибора.
А есть ещё куча приборов с питанием от 220VAC, так и там 4-проводка ;)
Сколько систем, столько и схем.
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
-
- здесь недавно
- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: 08 дек 2016, 15:45
- Имя: Смирнов Артём Александрович
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 5633
- Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
- Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
- Страна: Россия
- город/регион: Рязань
- Благодарил (а): 600 раз
- Поблагодарили: 758 раз
Подключение датчика загазованности к ПЛК
Вы имеете ввиду объединение минусовых выходов двух БП?
Её необходимость зависит от схемотехники модуля AI. Для каких-то не надо, а для каких-то обязательно.
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
-
- шаман
- Сообщения: 940
- Зарегистрирован: 30 сен 2016, 15:22
- Имя: Соловьев Алексей Леонидович
- Страна: Россия
- город/регион: Иваново
- Благодарил (а): 26 раз
- Поблагодарили: 172 раза
Подключение датчика загазованности к ПЛК
Возможно, общий минус должен быть заземлён для обеспечения искробезопасности.