Подключение датчика загазованности к ПЛК

Метрология, КИП и датчики
Ответить

Автор темы
chester
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 50
Зарегистрирован: 09 май 2013, 17:05
Имя: Петров Андрей
Благодарил (а): 5 раз

Подключение датчика загазованности к ПЛК

Сообщение chester »

Подскажите как правильно подключить датчик к контроллеру - датчик загазованности ЭРИС ДГС210, ПЛК - Сименс. Схемы подключений во вложении, схема подключения модуля 10 стр.

На словах - подключил выводы датчика "+24" и "-24" к внешнему блоку питания, вывод "4-20 мА" датчика - на плюсовой вывод AI модуля, а минусовой вывод модуля - объединил с минусом внешнего блока питания. Т.к. в шкафу использую 2 блока питания - для поля и для шкафа отдельно, минуса 2х блоков питания также объединил.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

Boris Parkhomenko
не первый раз у нас
не первый раз у нас
Сообщения: 378
Зарегистрирован: 01 апр 2012, 11:15
Имя: Пархоменко Борис Борисович
Страна: Украина
Благодарил (а): 23 раза
Поблагодарили: 59 раз

Подключение датчика загазованности к ПЛК

Сообщение Boris Parkhomenko »

chester писал(а): На словах
«Чертеж – язык инженера»©. Тяжело схемку набросать?

Автор темы
chester
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 50
Зарегистрирован: 09 май 2013, 17:05
Имя: Петров Андрей
Благодарил (а): 5 раз

Подключение датчика загазованности к ПЛК

Сообщение chester »

Вот схемка. С телефона очень неудобно что то делать.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

Boris Parkhomenko
не первый раз у нас
не первый раз у нас
Сообщения: 378
Зарегистрирован: 01 апр 2012, 11:15
Имя: Пархоменко Борис Борисович
Страна: Украина
Благодарил (а): 23 раза
Поблагодарили: 59 раз

Подключение датчика загазованности к ПЛК

Сообщение Boris Parkhomenko »

Да вроде все нормально. А что смущает-то?

Автор темы
chester
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 50
Зарегистрирован: 09 май 2013, 17:05
Имя: Петров Андрей
Благодарил (а): 5 раз

Подключение датчика загазованности к ПЛК

Сообщение chester »

Хотел удостовериться в правильности подключения. Редко сталкиваюсь с 3х проводными датчиками, а контроллеры сименс вообще использую в первый раз. Я же правильно понимаю, при 3х проводном датчике "-" сигнальной линии и питания датчика просто объединены? А у контроллера мы берем 4х проводное подключение, потому что датчик уже сам выдает измеренную величину (т.е. он активный)?

Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 5633
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
Страна: Россия
город/регион: Рязань
Благодарил (а): 600 раз
Поблагодарили: 758 раз

Подключение датчика загазованности к ПЛК

Сообщение Ryzhij »

chester писал(а): Я же правильно понимаю, при 3х проводном датчике "-" сигнальной линии и питания датчика просто объединены? А у контроллера мы берем 4х проводное подключение, потому что датчик уже сам выдает измеренную величину (т.е. он активный)?
ИМХО лучше говорить про объединение "одного из питающих проводов" с петлёй сигнала. Так при 3-проводном подключении 4-проводного датчика с пассивном выходом на стороне датчика объединяют "+" питания и "+" сигнального выхода.
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)

Автор темы
chester
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 50
Зарегистрирован: 09 май 2013, 17:05
Имя: Петров Андрей
Благодарил (а): 5 раз

Подключение датчика загазованности к ПЛК

Сообщение chester »

4-проводные датчики бывают с пассивным выходом?

Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 5633
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
Страна: Россия
город/регион: Рязань
Благодарил (а): 600 раз
Поблагодарили: 758 раз

Подключение датчика загазованности к ПЛК

Сообщение Ryzhij »

Всякие бывают. :ext_dont_ment:
Как и аналоговые выходы ПЛК тоже бывают пассивными.
А уж если между ПЛК и датчиком ещё какой-нибудь прибор "затешется" (барьер, гальваническая развязка, размножитель и т.п.), то вариантов ещё больше.
Вас удивляет необходимость читать мануалы? :ext_secret:
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)

CaHeK
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 37
Зарегистрирован: 03 окт 2012, 11:10
Имя: Александр
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург/Омск
Благодарил (а): 9 раз
Поблагодарили: 3 раза

Подключение датчика загазованности к ПЛК

Сообщение CaHeK »

Человек просто удивился, что бывает так, что два провода уже используется для питания датчика, а вдобавок ещё и активные 4-20 мА с модуля подавать надо. Я вот тоже привык, что 4-хпроводка - это, как правило, активный выход, т.е. подавать напряжение в цепь 4-20 мА от модуля ввода не надо (датчик же уже запитан по первой паре проводов).
Хотя к сложным измерителям, в том числе к загазованности эта "привычка" относится в меньшей степени: там по отдельной паре проводов может запитываться только измерительная часть схемы, а "сигнальная" (вторичная, или как её правильно назвать?) может питаться и по 4-20 мА.

Автор темы
chester
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 50
Зарегистрирован: 09 май 2013, 17:05
Имя: Петров Андрей
Благодарил (а): 5 раз

Подключение датчика загазованности к ПЛК

Сообщение chester »

CaHeK писал(а): Человек просто удивился, что бывает так, что два провода уже используется для питания датчика, а вдобавок ещё и активные 4-20 мА с модуля подавать надо. Я вот тоже привык, что 4-хпроводка - это, как правило, активный выход, т.е. подавать напряжение в цепь 4-20 мА от модуля ввода не надо (датчик же уже запитан по первой паре проводов).
Хотя к сложным измерителям, в том числе к загазованности эта "привычка" относится в меньшей степени: там по отдельной паре проводов может запитываться только измерительная часть схемы, а "сигнальная" (вторичная, или как её правильно назвать?) может питаться и по 4-20 мА.
Именно так, ни разу еще не попадался прибор с 4х проводкой с пассивным выходом.
Ryzhij писал(а):
chester писал(а): Я же правильно понимаю, при 3х проводном датчике "-" сигнальной линии и питания датчика просто объединены? А у контроллера мы берем 4х проводное подключение, потому что датчик уже сам выдает измеренную величину (т.е. он активный)?
ИМХО лучше говорить про объединение "одного из питающих проводов" с петлёй сигнала. Так при 3-проводном подключении 4-проводного датчика с пассивном выходом на стороне датчика объединяют "+" питания и "+" сигнального выхода.
В моем случае, все таки все верно же расключено?

Автор темы
chester
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 50
Зарегистрирован: 09 май 2013, 17:05
Имя: Петров Андрей
Благодарил (а): 5 раз

Подключение датчика загазованности к ПЛК

Сообщение chester »

Я как понимаю 4х проводный датчик вы подключаете по 3х проводной схеме когда входы ПЛК являются пассивными?

Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 5633
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
Страна: Россия
город/регион: Рязань
Благодарил (а): 600 раз
Поблагодарили: 758 раз

Подключение датчика загазованности к ПЛК

Сообщение Ryzhij »

chester писал(а): В моем случае, все таки все верно же расключено?
Да, верно.
chester писал(а): Я как понимаю 4х проводный датчик вы подключаете по 3х проводной схеме когда входы ПЛК являются пассивными?
Вы про мой пример? Да, так.
Но ведь по-жизни всяко-разно бывает. Вон, у взрывобезопасных кориолисовых расходомеров на питание коробка [Ex d], а выход сигнала [Ex i] - так что, там исключительно четырёх-проводное подключение полевого прибора.
А есть ещё куча приборов с питанием от 220VAC, так и там 4-проводка ;)
Сколько систем, столько и схем.
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)

FallenDAY
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 08 дек 2016, 15:45
Имя: Смирнов Артём Александрович

Подключение датчика загазованности к ПЛК

Сообщение FallenDAY »

chester писал(а): Вот схемка. С телефона очень неудобно что то делать.
Народ объясните зачем перемычка между минусом БП?

Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 5633
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
Страна: Россия
город/регион: Рязань
Благодарил (а): 600 раз
Поблагодарили: 758 раз

Подключение датчика загазованности к ПЛК

Сообщение Ryzhij »

FallenDAY писал(а): Народ объясните зачем перемычка между минусом БП?
Вы имеете ввиду объединение минусовых выходов двух БП?
Её необходимость зависит от схемотехники модуля AI. Для каких-то не надо, а для каких-то обязательно.
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)

alex45
шаман
шаман
Сообщения: 940
Зарегистрирован: 30 сен 2016, 15:22
Имя: Соловьев Алексей Леонидович
Страна: Россия
город/регион: Иваново
Благодарил (а): 26 раз
Поблагодарили: 172 раза

Подключение датчика загазованности к ПЛК

Сообщение alex45 »

Возможно, общий минус должен быть заземлён для обеспечения искробезопасности.
Ответить