1. Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
  2. Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
  3. Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
  4. За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
  5. Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
  6. Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
  7. Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.

Энкодер и сервопривод

Ответить

Автор темы
Aleksandr_M
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 05 сен 2016, 23:07
Имя: Миронов Александр Олегович
Страна: Украина
город/регион: Харцызск
Благодарил (а): 1 раз

Энкодер и сервопривод

Сообщение Aleksandr_M »

Всем добрый вечер. Прошу сильно не пинать. Начал изучать S7-200. Залил программу скоростного счета, подключил энкодер - считает импульсы, но на выходе - контроллеру не хватает скорости чтоб выдавать импульсы со скоростью энкодера. Каким образом можно реализовать вход - по прерываниям и скоростной выход с регулируемым коэффициентом пересчета?

Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 5620
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
Страна: Россия
город/регион: Рязань
Благодарил (а): 544 раза
Поблагодарили: 706 раз

Энкодер и сервопривод

Сообщение Ryzhij »

"В одну упряжь запряч неможно вола и трепетную лань"
Не надо на классический PLC (ПЛК) взваливать задачи NCS (ЧПУ), слишком разные требования к аппаратуре. Эти системы обычно работают в паре. ЧПУ даёт команды, а ПЛК отрабатывает ту часть из них, что относится к электроавтоматике. Задачи позиционирования стоят особняком. Для них придуманы сервомодули (сопроцессоры). Их дело ямщицкое - сказали куда, пнули - вези!
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)

Михайло
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 3558
Зарегистрирован: 10 ноя 2009, 04:58
Имя: Толмачев Михаил Алексеевич
город/регион: г. Чехов, МО
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 253 раза

Энкодер и сервопривод

Сообщение Михайло »

Используй скоростные выходы Q0.0, Q0.1 и функции PTOx_RUN, PTOx_CTRL, PTOx_MAN, PTOx_LDPOS, PTOx_ADV (см. глава 9 мануала по S7-200). Какую частоту хочешь получить?

Автор темы
Aleksandr_M
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 05 сен 2016, 23:07
Имя: Миронов Александр Олегович
Страна: Украина
город/регион: Харцызск
Благодарил (а): 1 раз

Энкодер и сервопривод

Сообщение Aleksandr_M »

Небольшое уточнение. Модуля позиционирования пока нет.
Возможно ли подключить быстрый счетчик и скоростные выходы контроллера с обработкой в прерывании с коэффициентом пересчета ? Если я правильно понимаю - нужно использовать скоростные входы I0.0, I0.1 со скоростными выходами Q0.0, Q0.1и как-то их связать в прерывании.

Автор темы
Aleksandr_M
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 05 сен 2016, 23:07
Имя: Миронов Александр Олегович
Страна: Украина
город/регион: Харцызск
Благодарил (а): 1 раз

Энкодер и сервопривод

Сообщение Aleksandr_M »

Михайло писал(а): 06 сен 2016, 05:34 Используй скоростные выходы Q0.0, Q0.1 и функции PTOx_RUN, PTOx_CTRL, PTOx_MAN, PTOx_LDPOS, PTOx_ADV (см. глава 9 мануала по S7-200). Какую частоту хочешь получить?
Можно уточнить: Что за частота имеется ввиду?

Михайло
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 3558
Зарегистрирован: 10 ноя 2009, 04:58
Имя: Толмачев Михаил Алексеевич
город/регион: г. Чехов, МО
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 253 раза

Энкодер и сервопривод

Сообщение Михайло »

Частота выходного сигнала. Сейчас перечитал и заметил, что вы хотите повторить частоту энкодера.
Ответить