1. Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
  2. Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
  3. Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
  4. За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
  5. Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
  6. Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
  7. Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.

B&R Power Panel 400 Сломалас 5 панелей за 5 лет.

Ответить

Artos5
новенький
новенький
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 01 май 2020, 15:19
Имя: Артемий
Страна: Украина
город/регион: Akhtyrka

B&R Power Panel 400 Сломалас 5 панелей за 5 лет.

Сообщение Artos5 »

День добрый! У нас такая же проблема! Только павэр панель 300. Не включается и нет "пика" зуммера при запуске.
Панель периодически может включиться.
Связываю этого с отвалом BGA чипа.
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17551
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 818 раз
Поблагодарили: 1647 раз

B&R Power Panel 400 Сломалас 5 панелей за 5 лет.

Сообщение Jackson »

Только осталось понять, та же - это какая. :)
[+]
когда придумал фразу, но записал только её часть, вся фраза целиком доступна только обладателям телепатических способностей.

Кстати, объясните пожалуйста: название страны Вы пишете по-русски, вопрос задаёте по-русски, а название населённого пункта - латиницей. Никакой политики. Никаких претензий. Просто хочу понять, почему так? Ответить можно в личку, чтобы не поднимать лишнюю волну. Спасибо!
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.

RBMK-1000
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 02 сен 2022, 15:11
Имя: Алексей_Андреич

B&R Power Panel 400 Сломалас 5 панелей за 5 лет.

Сообщение RBMK-1000 »

У нас похожая беда с панелью 5PP320.1043-39, при подаче питания тёмный экран и всё, внутри на плате красный светодиод моргает. При включении с зажатым ресетом, после отпускания ресета идёт циклический повтор комбинации миганий красного и зелёного светодиодов power.

Синтезатор тактовых частот 14,318/33,3/48МГц работает, питание на процессоре/северном мосте есть, нет загрузки биос. Процессор тёплый, на исправной панели горячий. Явно не работает встроенное умножение частоты ядра до 500МГц. Если зажать ресет, то потребление с 0,2А падает до 0,15А. На контрольных пятачках возле микросхем памяти и bios (SST49LF016C) сигналов нет, смотрел 100МГц 1Гвыб/с цифровиком.

Процессор перекатывали (реболлили), не помогло. CompactFlash с проектом на заведомо исправной панели загружается.

Отправлено спустя 32 минуты 42 секунды:
Если выпаять микросхему памяти с BIOS, то при включении с зажатым ресетом код меняется на две группы по четыре красные вспышки. Ток потребления при этом падает до 0,15А.

stesl
эксперт
эксперт
Сообщения: 1006
Зарегистрирован: 31 мар 2018, 12:05
Имя: Вячеслав
Благодарил (а): 94 раза
Поблагодарили: 136 раз

B&R Power Panel 400 Сломалас 5 панелей за 5 лет.

Сообщение stesl »

RBMK-1000, почитал и преклонил колено перед настойчивостью. Без подвоха. У нас вот есть инженер-электроник в штате, но сильно сомневаюсь, что он также погрузится в сдохшую панель.

RBMK-1000
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 02 сен 2022, 15:11
Имя: Алексей_Андреич

B&R Power Panel 400 Сломалас 5 панелей за 5 лет.

Сообщение RBMK-1000 »

stesl, рано хвалить, результата-то всё равно нет. Там ещё ПЛИС FPGA есть с внешним SRAM, похоже, что на PCI висит. Прогревал северный мост - увы, никаких изменений. Так и пришлось эту панель убрать в сторону. Информации по B&R прям очень мало.

Andreyit
не первый раз у нас
не первый раз у нас
Сообщения: 341
Зарегистрирован: 06 фев 2020, 16:09
Имя: Андрей
город/регион: Екатеринбург
Поблагодарили: 59 раз

B&R Power Panel 400 Сломалас 5 панелей за 5 лет.

Сообщение Andreyit »

А выгружать прошивку биоса из микросхемы из "заведомо исправной панели" в ту где не загружается?
Раз было сообщение с биосом от 4pp480, то можно попытаться.

SergeyZ
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 18 апр 2023, 13:41
Имя: Сергей Зюков
Страна: Россия
город/регион: Инза
Благодарил (а): 5 раз
Поблагодарили: 1 раз

B&R Power Panel 400 Сломалас 5 панелей за 5 лет.

Сообщение SergeyZ »

Здравствуйте.
Шесть лет теме, это мощно. Можно и я внесу свою лепту. На предыдущем предприятии где работал, стояли на шлифовальной линии по дереву такие же панель-контроллеры 400 серии и модули ввода/вывода. Все тоже самое по признакам происходило. Кирпичами стали две панели. Заметил, что когда панели выходили из строя, в это время на предприятии внезапно выключали и включали электричество (бывает у нас в глубинке, никто никого не предупреждает). Вышли из положения подключив их к бесперебойникам, но все таки по факту нужны надежные стабилизаторы или комплекс стабилизатор-бесперебойник. В основном ББП у нас сработали как стабилизаторы, теперь уже их меняли, что дешевле панели. Выбивает панели по питанию импульсом, что характерно БП самой панели остается жив. Вот такая история.
Ответить

Вернуться в «B&R Automation»