Здравствуйте!
Схема управления с виртуальным ключом. Оператор на мониторе кликом разрешает управление оборудованием по месту. После разрешения оператора пульта управления, кнопки местного управления переходят в состояние работоспособности. Кто может сказать что есть в ГОСТах про такой способ реализации схем управления??? На какие стандарты можно ссылаться при создании таких схем управления?
- Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
- Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
- Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
- За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
- Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
- Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
- Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.
Схема управления с виртуальным ключом
-
- осмотрелся
- Сообщения: 125
- Зарегистрирован: 25 авг 2015, 11:55
- Имя: Ефименко Роман Владимирович
- Страна: Россия
- город/регион: Москва
- Благодарил (а): 1 раз
- Поблагодарили: 17 раз
Схема управления с виртуальным ключом
Про ГОСТы не знаю, но такие схемы применяю часто. Только ключ у меня все равно присутствует: после клика от оператора все равно на местном посту нужно повернуть ключ для подтверждения управления.
-
- администратор
- Сообщения: 17594
- Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
- Имя: Евгений свет Брониславович
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 826 раз
- Поблагодарили: 1654 раза
Схема управления с виртуальным ключом
Передача управления с местного поста на дистанционное и обратно должно обязательно выполняться с местного поста (у местного поста приоритет). Так что в случае когда основное (эксплуатационное) управление дистанционное, то на дисплей и кликать никуда не надо - надо с местного поста просто получить флаг "управление дистанционное выбрано" и по этому флагу разрешить управление с вашего дисплея (а по его отсутствию запретить).
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 5
- Зарегистрирован: 13 мар 2014, 10:43
- Имя: Oleg M
- Страна: Россия
- Поблагодарили: 1 раз
Схема управления с виртуальным ключом
Уважаемый,TEB! Это Вы про стандартную схему управления. Чтоб кто не попадя по месту ключи не крутил, применима схема управления с разрешения оператора. Прошу не отвлекаться. Вопрос: Что в стандартах есть про такие схемы управления? На какой документ можно сослаться для применения этих схем?
-
- здесь недавно
- Сообщения: 48
- Зарегистрирован: 18 дек 2013, 12:11
- Имя: Вадим
- Благодарил (а): 2 раза
- Поблагодарили: 2 раза
Схема управления с виртуальным ключом
В ГОСТах наверняка нет. Возможно в отраслевых РД есть. В энергетике, насколько я знаю, нет Про какую отрасль речь?
-
- освоился
- Сообщения: 277
- Зарегистрирован: 28 авг 2014, 09:30
- Имя: Воднев Александр Васильевич
- Страна: РФ
- город/регион: Томск
- Благодарил (а): 22 раза
- Поблагодарили: 28 раз
Схема управления с виртуальным ключом
Есть ГОСТ 12.2.003-91 "ОБОРУДОВАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ". Ориентируйтесь на него, не прогадаете.
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 1746
- Зарегистрирован: 18 янв 2009, 12:25
- Имя: Дмитрий
- Страна: Россия
- город/регион: Москва
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 143 раза
Схема управления с виртуальным ключом
В ГОСТах точно нет. То что вы хотите реализовать - противоречит здравому смыслу. Перезагрузили СКАДА, контроллер РСУ - будут ли все разрешения на местное управление соответствовать ранее выбранным. Делал нечто похожее, только в виде состояния оборудования "Ремонт". При этом управление дистанционно запрещалось, но и сигнализация не проходила. С записью в оперативный журнал. Местное управление запрещать нельзя, иначе это будет не местное управление, а местный диспетчерский пункт. Это - телемеханика.
"Умные люди обсуждают идеи, средние - события, а глупые - людей" Л.Н. Толстой
-
- администратор
- Сообщения: 17594
- Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
- Имя: Евгений свет Брониславович
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 826 раз
- Поблагодарили: 1654 раза
Схема управления с виртуальным ключом
Да, но вы же спрашиваете
И кто из нас отвлёкся?
Где-то это есть в стандартах, но отраслевых а не глобальных. В моих отраслевых это есть точно и я не тащу сюда цитату только чтобы не отвлекаться - там сказано ровно так как я написал выше. Это не может быть не оговорено. Так что ищите. Вы ведь отрасль не указали - вот в ней и надо искать.
Отправлено спустя 2 минуты 32 секунды:
Например да. Но отраслевые тоже надо посмотреть.
Отправлено спустя 5 минут 34 секунды:
Я боюсь, у автора в основном путаница не в постах управления, а в терминологии, причем ещё со стадии техпроекта - в этом всё и дело. Пульты расставили, как попало назвали. Функционал делается один, терминология совсем другая - вот и вынесло мозг. То что предлагает автор - это действительно местный диспетчерский пульт. А не пост местного управления, потому что у поста местного управления ВСЕГДА приоритет, другие посты у местного разрешения должны спрашивать, а не наоборот. Это требование элементарной безопасности. А раз это местный диспетчерский пульт, то где-то должен быть и пост местного управления (хотя, насколько это обязательно - опять же смотрите Ваши отраслевые стандарты - по моим стандартам это обязательно).
Если бы с самого начала всё было названо как положено - этого вопроса просто не возникло бы, потому что в названии каждого поста содержался бы ответ. В технике вообще всегда так, не зря терминологию придумали. Читайте книги, повышайте культуру мышления в первую очередь.