Расходомер Fm 120 Pvdf с импульсным выходом
-
- здесь недавно
- Сообщения: 19
- Зарегистрирован: 09 фев 2015, 16:32
- Имя: Гвоздь Андрей Владимирович
- Страна: РБ
- Благодарил (а): 1 раз
Расходомер Fm 120 Pvdf с импульсным выходом
Добрый день!
Имеется расходомер FM 120 PVDF с импульсным выходом.
Сведения из паспорта:
Выходной импульс: 25 импульсов/литр.
Принцип работы: с открытым током
Конфигурация: контакт 1: заземление
контакт 3: выход на открытый ток
Выход на открытый ток
Максимальное напряжение: 30VDC
Максимальный ток: 10mA.
Схема подключения.
Из расходомера выходит три провода: коричневый, желтый, зеленый.
Не получается снять импульс с расходомера.
Подключал к счетчику импульсов СИ 30 Овен по схеме подключения датчиков, имеющих на выходе транзистор n-p-n типа с открытым коллекторным входом.
Как определить куда какой провод присоединять?
Может я вообще все делаю неправильно, помогите пожалуйста разобраться.
Имеется расходомер FM 120 PVDF с импульсным выходом.
Сведения из паспорта:
Выходной импульс: 25 импульсов/литр.
Принцип работы: с открытым током
Конфигурация: контакт 1: заземление
контакт 3: выход на открытый ток
Выход на открытый ток
Максимальное напряжение: 30VDC
Максимальный ток: 10mA.
Схема подключения.
Из расходомера выходит три провода: коричневый, желтый, зеленый.
Не получается снять импульс с расходомера.
Подключал к счетчику импульсов СИ 30 Овен по схеме подключения датчиков, имеющих на выходе транзистор n-p-n типа с открытым коллекторным входом.
Как определить куда какой провод присоединять?
Может я вообще все делаю неправильно, помогите пожалуйста разобраться.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
-
- администратор
- Сообщения: 17586
- Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
- Имя: Евгений свет Брониславович
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 825 раз
- Поблагодарили: 1653 раза
Расходомер Fm 120 Pvdf с импульсным выходом
А производителя спрашивали? Он не может по цветам схему разрисовать или хотя бы расписать?
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 19
- Зарегистрирован: 09 фев 2015, 16:32
- Имя: Гвоздь Андрей Владимирович
- Страна: РБ
- Благодарил (а): 1 раз
Расходомер Fm 120 Pvdf с импульсным выходом
Производитель: Jessberger Gmbh, Германия, а продавец не может ответить на данный вопрос. У них один ответ - покупайте опцию для насоса и т.д.....
-
- не первый раз у нас
- Сообщения: 378
- Зарегистрирован: 01 апр 2012, 11:15
- Имя: Пархоменко Борис Борисович
- Страна: Украина
- Благодарил (а): 23 раза
- Поблагодарили: 59 раз
Расходомер Fm 120 Pvdf с импульсным выходом
Выложите схему соединений расходомера и счетчика, по которой пытались подключить. На схеме укажите цвета проводов расходомера. И, если есть возможность, выложите скан паспорта расходомера.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 19
- Зарегистрирован: 09 фев 2015, 16:32
- Имя: Гвоздь Андрей Владимирович
- Страна: РБ
- Благодарил (а): 1 раз
Расходомер Fm 120 Pvdf с импульсным выходом
Все что в паспорте я описал в первом сообщении + схемка. Все остальное гарантии и технические характеристики.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 1041
- Зарегистрирован: 29 апр 2014, 09:57
- Имя: Рыбкин Владимир Геннадьевич
- Страна: Россия
- город/регион: Тверь
- Благодарил (а): 55 раз
- Поблагодарили: 134 раза
Расходомер Fm 120 Pvdf с импульсным выходом
чёрный или зелёный - GND
белый - выход А
голубой или жёлтый - выход В :
https://www.jesspumpen.de/html/durchflu ... sgang.html
Цвета с Вашими не совпадают, но другой информации нет. По ссылке похоже внутри счётчика два геркона, сдвинутые на 90 градусов. Проверьте тестером. Если подтвердится - добавьте в схему резистор R1. Если нет- напишите производителю, что они поставили некачественную продукцию, не соответствующую мировым стандартам, что Вы вынуждены вернуть им её назад и будете с ними судиться, требовать компенсации. Они сперва ошалеют с непривычки, потом должны дать всё, что положено.
белый - выход А
голубой или жёлтый - выход В :
https://www.jesspumpen.de/html/durchflu ... sgang.html
Цвета с Вашими не совпадают, но другой информации нет. По ссылке похоже внутри счётчика два геркона, сдвинутые на 90 градусов. Проверьте тестером. Если подтвердится - добавьте в схему резистор R1. Если нет- напишите производителю, что они поставили некачественную продукцию, не соответствующую мировым стандартам, что Вы вынуждены вернуть им её назад и будете с ними судиться, требовать компенсации. Они сперва ошалеют с непривычки, потом должны дать всё, что положено.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 19
- Зарегистрирован: 09 фев 2015, 16:32
- Имя: Гвоздь Андрей Владимирович
- Страна: РБ
- Благодарил (а): 1 раз
Расходомер Fm 120 Pvdf с импульсным выходом
В расходомере точно не герконы, а открытый коллекторrwg писал(а): чёрный или зелёный - GND
белый - выход А
голубой или жёлтый - выход В :
https://www.jesspumpen.de/html/durchflu ... sgang.html
Цвета с Вашими не совпадают, но другой информации нет. По ссылке похоже внутри счётчика два геркона, сдвинутые на 90 градусов. Проверьте тестером. Если подтвердится - добавьте в схему резистор R1. Если нет- напишите производителю, что они поставили некачественную продукцию, не соответствующую мировым стандартам, что Вы вынуждены вернуть им её назад и будете с ними судиться, требовать компенсации. Они сперва ошалеют с непривычки, потом должны дать всё, что положено.
-
- не первый раз у нас
- Сообщения: 378
- Зарегистрирован: 01 апр 2012, 11:15
- Имя: Пархоменко Борис Борисович
- Страна: Украина
- Благодарил (а): 23 раза
- Поблагодарили: 59 раз
Расходомер Fm 120 Pvdf с импульсным выходом
По идее коричневый - питание (на клемму 13 счетчика), желтый - выход (на клемму 9 счетчика), зеленый - общий (на клемму 14 счетчика). Но не ручаюсь
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 1041
- Зарегистрирован: 29 апр 2014, 09:57
- Имя: Рыбкин Владимир Геннадьевич
- Страна: Россия
- город/регион: Тверь
- Благодарил (а): 55 раз
- Поблагодарили: 134 раза
Расходомер Fm 120 Pvdf с импульсным выходом
Исходя из того, что это прибор с батарейкой и ограничение выходного тока в 5 мА, похоже, что там внутри действительно не герконы, а открытые стоки. Но тестером их в любом случае проверить можно.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 19
- Зарегистрирован: 09 фев 2015, 16:32
- Имя: Гвоздь Андрей Владимирович
- Страна: РБ
- Благодарил (а): 1 раз
Расходомер Fm 120 Pvdf с импульсным выходом
Тестером, что прозвонить можно? Расскажите подробнее - все сделаю.
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 1041
- Зарегистрирован: 29 апр 2014, 09:57
- Имя: Рыбкин Владимир Геннадьевич
- Страна: Россия
- город/регион: Тверь
- Благодарил (а): 55 раз
- Поблагодарили: 134 раза
Расходомер Fm 120 Pvdf с импульсным выходом
Включите тестер в режим прозвонки, минус подключите к зелёному проводу, плюс к жёлтому и дуньте в расходомер. Если моя версия цвета проводов подтвердится, тестер по мере вращения турбинки расходомера будет показывать замкнуто - разомкнуто. Или есть проводимость - обрыв. Если не подтвердится - проверьте остальные 5 комбинаций подключений проводов к тестеру. Провода питания там скорей всего нет, всё должно работать от встроенной в расходомер батарейки.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 19
- Зарегистрирован: 09 фев 2015, 16:32
- Имя: Гвоздь Андрей Владимирович
- Страна: РБ
- Благодарил (а): 1 раз
Расходомер Fm 120 Pvdf с импульсным выходом
так пробовал - не получилось, может нужно внешнее сопротивление. Вопрос какое и куда?
-
- здесь недавно
- Сообщения: 19
- Зарегистрирован: 09 фев 2015, 16:32
- Имя: Гвоздь Андрей Владимирович
- Страна: РБ
- Благодарил (а): 1 раз
Расходомер Fm 120 Pvdf с импульсным выходом
во всех комбинациях обрывrwg писал(а):Включите тестер в режим прозвонки, минус подключите к зелёному проводу, плюс к жёлтому и дуньте в расходомер. Если моя версия цвета проводов подтвердится, тестер по мере вращения турбинки расходомера будет показывать замкнуто - разомкнуто. Или есть проводимость - обрыв. Если не подтвердится - проверьте остальные 5 комбинаций подключений проводов к тестеру. Провода питания там скорей всего нет, всё должно работать от встроенной в расходомер батарейки.
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 1041
- Зарегистрирован: 29 апр 2014, 09:57
- Имя: Рыбкин Владимир Геннадьевич
- Страна: Россия
- город/регион: Тверь
- Благодарил (а): 55 раз
- Поблагодарили: 134 раза
Расходомер Fm 120 Pvdf с импульсным выходом
Перед тем, как считать прибор неисправным, я бы повторил проверку 6 комбинаций проводов тестером, но дополнительно на свободный провод подавал бы через 3-10кОм 12-24В.
-
- администратор
- Сообщения: 17586
- Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
- Имя: Евгений свет Брониславович
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 825 раз
- Поблагодарили: 1653 раза
Расходомер Fm 120 Pvdf с импульсным выходом
Что-то мешает позвонить или написать в Германию?
Отправлено спустя 6 минут 53 секунды:
Это "по идее", а как на самом деле.... :)
Там не геркон, а транзисторный ключ. Если, конечно, уже ничего не сожгли при прошлых попытках.
А я бы ничего не проверял (ну, из любопытства конечно проверил бы).
Только не "мировым стандартам" а документации всё-таки.
Мой вам совет. В течение 2 недель по ЗОЗПП Вы можете вернуть товар продавцу без объяснения причин - сделайте это прямо сейчас. Или пусть поставщик в Вашем присутствии продемонстрирует Вам, что прибор исправен. Не знает как - это не Ваши проблемы. Бумагу о возврате напишите прямо сейчас - зафиксируете дату обращения и намекнёте поставщику на то, что надо бы пошевелиться.
И ищите другой прибор. Если Вы сейчас так мучаетесь, то пользователь сей системы точно также помянет и Вас добрым словом.
Отправлено спустя 3 минуты 49 секунд:
Вот оно, немецкое качество. Прибор докам не соответствует, как работает - может и производитель не знает, а поставщик х.з. что продал.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
-
- не первый раз у нас
- Сообщения: 378
- Зарегистрирован: 01 апр 2012, 11:15
- Имя: Пархоменко Борис Борисович
- Страна: Украина
- Благодарил (а): 23 раза
- Поблагодарили: 59 раз
-
- здесь недавно
- Сообщения: 19
- Зарегистрирован: 09 фев 2015, 16:32
- Имя: Гвоздь Андрей Владимирович
- Страна: РБ
- Благодарил (а): 1 раз
Расходомер Fm 120 Pvdf с импульсным выходом
Прибору уже 1,5 года, просто раньше импульсный выход никого не интересовал.TEB писал(а): В течение 2 недель по ЗОЗПП Вы можете вернуть товар продавцу без объяснения причин - сделайте это прямо сейчас. Или пусть поставщик в Вашем присутствии продемонстрирует Вам, что прибор исправен. Не знает как - это не Ваши проблемы. Бумагу о возврате напишите прямо сейчас - зафиксируете дату обращения и намекнёте поставщику на то, что надо бы пошевелиться.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 19
- Зарегистрирован: 09 фев 2015, 16:32
- Имя: Гвоздь Андрей Владимирович
- Страна: РБ
- Благодарил (а): 1 раз
-
- здесь недавно
- Сообщения: 19
- Зарегистрирован: 09 фев 2015, 16:32
- Имя: Гвоздь Андрей Владимирович
- Страна: РБ
- Благодарил (а): 1 раз
Расходомер Fm 120 Pvdf с импульсным выходом
Направил запрос в Германию, не знаю, поймут там что от них хотят
-
- администратор
- Сообщения: 17586
- Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
- Имя: Евгений свет Брониславович
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 825 раз
- Поблагодарили: 1653 раза
Расходомер Fm 120 Pvdf с импульсным выходом
Жаль. :(
Тогда я бы посоветовал забить на поставщиков и общаться с производителем. Если производитель посоветует обратиться к локальному поставщику - так и ответить, что у него Вы уже были, информации не предоставлено.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
-
- не первый раз у нас
- Сообщения: 378
- Зарегистрирован: 01 апр 2012, 11:15
- Имя: Пархоменко Борис Борисович
- Страна: Украина
- Благодарил (а): 23 раза
- Поблагодарили: 59 раз
Расходомер Fm 120 Pvdf с импульсным выходом
А сам счетчик ОВЕН?
- Есть ли 24 В на 13 клемме?
- Переключатель NPN - PNP в положении NPN?
- Сконфигурирован правильно?
- Есть ли 24 В на 13 клемме?
- Переключатель NPN - PNP в положении NPN?
- Сконфигурирован правильно?
-
- администратор
- Сообщения: 17586
- Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
- Имя: Евгений свет Брониславович
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 825 раз
- Поблагодарили: 1653 раза
Расходомер Fm 120 Pvdf с импульсным выходом
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 19
- Зарегистрирован: 09 фев 2015, 16:32
- Имя: Гвоздь Андрей Владимирович
- Страна: РБ
- Благодарил (а): 1 раз
Расходомер Fm 120 Pvdf с импульсным выходом
Проблема решилась.
Только на схеме попутаны желтый и коричневый провода, а так все заработало.
Только на схеме попутаны желтый и коричневый провода, а так все заработало.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.