1. Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
  2. Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
  3. Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
  4. За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
  5. Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
  6. Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
  7. Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.

выход из строя средств автрматизации

Обсуждение вопросов, не относящихся ни к одному из других подразделов

Модератор: kirillio

Ответить

Автор темы
DJUD
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 21 май 2016, 17:03
Имя: Дмитрий

выход из строя средств автрматизации

Сообщение DJUD »

Коллеги, доброго времени суток.
На своём предприятии столкнулся с проблемой выхода из строя приборов и оборудования асутп.
Все сводится к "сгоранию" электроники, причём горят как электроника в поле, так и в шкафах асутп, например, умирают "таблетки" термопреобразователей, модуля контроллеров, электроника уровнемеров и т.п. При этом заземление в наличии, электрики говорят, что в норме всё, не знаю, что делать и как выяснить причину. Если бы на входе были скачки напряжения, то выбило бы автоматы, ну или сгорел бы блок питания в шкафу, а здесь вроде всё норм, но периодически констатируем смерть электроники. Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой? :affliction:

Operator
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 06 ноя 2015, 08:46
Имя: Марат

выход из строя средств автрматизации

Сообщение Operator »

Подумайте откуда могло бы взяться высокое напряжение в кабелях с аналоговыми сигналами, может наводки, может кабель или кабеля повреждены где? не помешало бы померить изоляцию для начала где подгорает.
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17587
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 825 раз
Поблагодарили: 1653 раза

выход из строя средств автрматизации

Сообщение Jackson »

Кроме совершенно справедливо сказанного выше, импульсные (коммутационные) помехи от реле/контакторов могут быть источником таких проблем. А также некачественные (нестабильные) источники питания.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.

Boris Parkhomenko
не первый раз у нас
не первый раз у нас
Сообщения: 378
Зарегистрирован: 01 апр 2012, 11:15
Имя: Пархоменко Борис Борисович
Страна: Украина
Благодарил (а): 23 раза
Поблагодарили: 59 раз

выход из строя средств автрматизации

Сообщение Boris Parkhomenko »

Или неадекватные сварщики.

pike
завсегдатай
завсегдатай
Сообщения: 583
Зарегистрирован: 08 авг 2008, 10:43
Имя: Щукин Андрей Александрович
Страна: Россия
город/регион: Москва
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 57 раз

выход из строя средств автрматизации

Сообщение pike »

Уточните у Вас 4 или 5 (с PE) проводная схема питания?
Причин много, подкину еще:
Импульсные блоки питания плохо относятся с подключению на клемму PE нейтрали, посылая при определенных условиях в 24 В сеть импульсы до 100 В.
Петли заземления печально влияют на современную электроннику.
По мимо сварщиков, еще энергетики\электрики любят пошалить: у меня был случай, когда проводник PE использовали как нейтраль для ламп дневного света в цеху - так на установке силовые ключи стали самопроизвольно открываться\закрываться, а чуть погодя и все порты погорели.
Авторы ТЗ, с которыми я работаю, не имеют права жаловаться на дороги, ЖКХ, бюрократию и правительство.
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17587
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 825 раз
Поблагодарили: 1653 раза

выход из строя средств автрматизации

Сообщение Jackson »

Boris Parkhomenko писал(а): Или неадекватные сварщики.
Это частный случай электромагнитных помех.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.

Михайло
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 3577
Зарегистрирован: 10 ноя 2009, 04:58
Имя: Толмачев Михаил Алексеевич
город/регион: г. Чехов, МО
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 271 раз

выход из строя средств автрматизации

Сообщение Михайло »

Вопросы топик-стартеру:
1. Предпочитаете ли Вы напряжение 220 В переменного тока или любите 24 В постоянного тока?
2. Оборудование какого производителя горит?
Ответить

Вернуться в «Общие вопросы»