Подключение контроллеров Twido к HMI Magelis

Magelis,Harmony, XBT, Vijeo Designer, Operator Terminal Expert, XBTL1000

Модератор: Специалисты SE

Ответить

Автор темы
JohnVai

Подключение контроллеров Twido к HMI Magelis

Сообщение JohnVai »

Здравствуйте!
С продукцией Шнейдер Електрик встретился впервые. И как всегда не без проблем. Задача такая: установить связь между ПЛК Twido TWDLMDA20DRT и HMI Magelis XBT-N400. Ничего не получается. Для этой цели использую кабель XBTZ9780 и переходник XBTZN999. Для программирования пользуюсь TwidoSuite 2.20.11 и VijeoDesigner Lite 1.3. Все настраиваю в протокол модбас, Магелис в мастер а ПЛК в слейв.
Вот их настройки:
TwidoMagelis.JPG
В результате подключения один к одному, на экране вместо показаний только знаки ???.
Пробовал также подключать без переходника, все аналогично.
Подскажите пожалуйста где может быть бок.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Аватара пользователя

san
преподаватель
преподаватель
Сообщения: 1357
Зарегистрирован: 01 сен 2008, 18:32
Имя: Пупена Александр
Страна: Украина
город/регион: Киев
Поблагодарили: 6 раз

Re: Подключение контроллеров Twido к HMI Magelis

Сообщение san »

Честно говоря не знаю как у ТвидоСьют но в ТвидоСофт надо было обязательно выделять вручную область используемой памяти, если переменные не используются в программе ПЛК. Может быть в этом причина?

Автор темы
JohnVai

Re: Подключение контроллеров Twido к HMI Magelis

Сообщение JohnVai »

Искал где бы можно было в Твидо Сьют такое сделать, ненашел. А вообще кто-нибудь знает, может есть какой спецфорум именно по продуктам ШнайдерЭлектрик, или где книжек нормальных почитать по этой теме? Который день уже интернет перекапываю, один левак какойто.
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17465
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 744 раза
Поблагодарили: 1277 раз

Re: Подключение контроллеров Twido к HMI Magelis

Сообщение Jackson »

А Вы в сам Шнайдер обращаться не пробовали? :) В Центр поддержки хотя бы.
И ещё, по крайней мере в PL7Pro был очень толковый хелп (F1), там было практически всё, кроме кодов заказа может быть.

"Истина где-то рядом...."
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
Аватара пользователя

san
преподаватель
преподаватель
Сообщения: 1357
Зарегистрирован: 01 сен 2008, 18:32
Имя: Пупена Александр
Страна: Украина
город/регион: Киев
Поблагодарили: 6 раз

Re: Подключение контроллеров Twido к HMI Magelis

Сообщение san »

Configure Data ->Defint Objects->Allocation=Manual
Ответить