1. Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
  2. Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
  3. Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
  4. За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
  5. Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
  6. Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
  7. Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.

Успешное подключение с помощью MOXA NPort 5130 (Serial Device Server) к ВЗЛЕТ ТЭР-080. К Advantech EKI-1524-BE впроцессе

RS-485, ProfiBUS, 4-20 mA, Wi-Fi, GSM и так далее
Ответить

Автор темы
i8ili8i
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 08 фев 2016, 13:12
Имя: Илья Иванович

Успешное подключение с помощью MOXA NPort 5130 (Serial Device Server) к ВЗЛЕТ ТЭР-080. К Advantech EKI-1524-BE впроцессе

Сообщение i8ili8i »

Добрый день, коллеги.
Есть расходомер взлет ТЭР-080 с интерфейсом RS-485.
Настроил MOXA NPort 5130 для подключения к расходомеру - проблем нет, данные бегают отлично.
Пытаюсь настроить Advantech EKI-1524-BE... та же скорость, настройки порта, но... порт открывается (используется программное обеспечение "Универсальный просмотрщик"), а расходомер недоступен.
В какую сторону копать, коллеги? Может кто сталкивался?

P.S.:
1. Настройки MOXA NPort 5130, идентичные Advantech EKI-1524-BE:
Baud rate: 19200
Data bits: 8
Stop bits: 1
Parity: None
Flow control: None
Interface: RS 485 2 wire.

Не нашел где настраивается в Advantech, но данные параметры настроены в Moxa:

Tx Mode: выбран - Hi-Performance (Description: “Hi-Performance” is the default for Tx mode. After the driver sends data to the NPort server, the driver immediately issues a “Tx Empty” response to the program. Under “Classical mode,” the driver will not send the “Tx Empty” response until after confirmation is received from the NPort server’s serial port. This causes lower throughput. Classical mode is recommended if you want to ensure that all data is sent out before further processing.)

FIFO: выбран - Disable (Description: If FIFO is disabled, the NPort server will transmit one byte each time the Tx FIFO becomes empty, and an
Rx interrupt will be generated for each incoming byte. This will result in a faster response and lower throughput.)

2. Advantech EKI-1524-BE через веб-обозреватель доступен, в системе установлены виртуальный порт (в Moxa порт прозрачный и не видно в диспетчере устройств, настроенный в Advantech порт виден). Линии A и B менял местами, безрезультатно.

Автор темы
i8ili8i
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 08 фев 2016, 13:12
Имя: Илья Иванович

Успешное подключение с помощью MOXA NPort 5130 (Serial Device Server) к ВЗЛЕТ ТЭР-080. К Advantech EKI-1524-BE впроцессе

Сообщение i8ili8i »

В продолжении:
EKI-1524 тест на скорость проходит, к ИВК взлет подключается, а к расходомеру ТЭР (взлет) подключаться желания не имеет. Хотя как упоминалось выше МОХА таких проблем не имеет. Кто-нибудь имел опыт с данным оборудованием?
Аватара пользователя

megavolt86
эксперт
эксперт
Сообщения: 1172
Зарегистрирован: 14 ноя 2013, 20:35
Имя: Анатолий Сергеевич
Страна: Россия
город/регион: Башкортостан
Благодарил (а): 13 раз
Поблагодарили: 65 раз

Успешное подключение с помощью MOXA NPort 5130 (Serial Device Server) к ВЗЛЕТ ТЭР-080. К Advantech EKI-1524-BE впроцессе

Сообщение megavolt86 »

Начнем из далекого:
Сетевые адреса настраивали? Ай-пи, маску?
:ext_secret:
Аватара пользователя

Никита
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 3899
Зарегистрирован: 20 янв 2010, 22:23
Имя: Никита
Страна: РФ
город/регион: Мурманск
Благодарил (а): 18 раз
Поблагодарили: 187 раз

Успешное подключение с помощью MOXA NPort 5130 (Serial Device Server) к ВЗЛЕТ ТЭР-080. К Advantech EKI-1524-BE впроцессе

Сообщение Никита »

Другим преобразователем пробовали? Пару лет тому назад так и не смог через моксу настроить связь с Болидовской сигнализацией.. И наоборот, с теплосчетчиками от Kamstrup через моксу отлично работало, а через ADAM-4520 упорно не хотело.
Во втором случае, проблема оказалась в том, что для камструповкого кабеля кроме RX, TX и земли (речь про 232, работали наоборот, из 485 в линии в "якобы 232" камструпа) нужно было еще с какой-то служебной ноги питание взять, а adam его не давал. Решилось навеской перемычки на плату адама, даже без потери гальваноразвязки.
А вот первый оказался нерешенным, поскольку задача была разовая, развернули тот же адам стороной от 232 в компе в 485 в приборе (еще без перемычки) и все заработало.
Опыт - это когда на смену вопросам: "Что? Где? Когда? Как? Почему?" приходит единственный вопрос: "Нахрена? "

Автор темы
i8ili8i
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 08 фев 2016, 13:12
Имя: Илья Иванович

Успешное подключение с помощью MOXA NPort 5130 (Serial Device Server) к ВЗЛЕТ ТЭР-080. К Advantech EKI-1524-BE впроцессе

Сообщение i8ili8i »

Мегавольту: проблема в соединении по RS 485, в подключении по Ethernet все отлично.
Никита: С МОХА все хорошо, затруднение с EKI-1524 по отношению к расходомеру ТЭР взлет (может какие уставки нужно выставлять дополнительно?). EKI-1524 и ИВК взлет соединяются без проблем (т.е. RS 485 "живой"). Тест по RS232 EKI-1524 прошел на ура.

Кто-нибудь с продукцией взлет расходомером ТЭР или EKI-1524 (4 портовый 232/422/485 в Ethernet - сервер последовательных интерфейсов) работал? Подводные камни может типа как указанные выше встречали?
Ответить

Вернуться в «Интерфейсы, протоколы, связь»