1. Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
  2. Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
  3. Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
  4. За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
  5. Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
  6. Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
  7. Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.

ПЛК DirectLogic аналоговые входы

PLC, прочие контроллеры, промышленные компьютеры, операторские панели
Ответить

Автор темы
AVK74
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 18 янв 2016, 09:38
Имя: Антон Кузнецов

ПЛК DirectLogic аналоговые входы

Сообщение AVK74 »

Сижу втыкаю в DirectLogic DL260
Так то все понятно (есть книга по RLL именно для него)
Но чет не понял я как работают аналоговые входа.
Есть модуль D2-08AD на 8 каналов 4-20
Есть макрос ANALOGIN, вроде и пишу в него все правильно. Но не выходит.
Может кто на пальцах объяснит как работает?

Автор темы
AVK74
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 18 янв 2016, 09:38
Имя: Антон Кузнецов

ПЛК DirectLogic аналоговые входы

Сообщение AVK74 »

Пока премодерация была разобрался, питание на модуль надо было подать и все заработало.
Ответить