1. Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
  2. Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
  3. Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
  4. За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
  5. Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
  6. Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
  7. Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.

Адресация в ACE3600

PLC, прочие контроллеры, промышленные компьютеры, операторские панели
Ответить

Автор темы
Baobab169
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 16
Зарегистрирован: 28 янв 2015, 15:29
Имя: Фаттахов Ринат
Страна: Россия
город/регион: ЯНАО

Адресация в ACE3600

Сообщение Baobab169 »

Добрый день. В программирование ПЛК Motorola полный ноль((( Помогите узнать по каким модбас регистрам ПЛК ACE3600 опрашивает расходомер FLOBOS 407.
Изображение
Аватара пользователя

hell_boy
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 1746
Зарегистрирован: 18 янв 2009, 12:25
Имя: Дмитрий
Страна: Россия
город/регион: Москва
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 132 раза

Адресация в ACE3600

Сообщение hell_boy »

Правой кнопкой по ячейке. Далее "Go to I/O Link".
До этого или после можно почитать документ "STS Third Party Protocols Support" глава "RTU as Master – Ladder Diagram Consideration"
"Умные люди обсуждают идеи, средние - события, а глупые - людей" Л.Н. Толстой

Автор темы
Baobab169
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 16
Зарегистрирован: 28 янв 2015, 15:29
Имя: Фаттахов Ринат
Страна: Россия
город/регион: ЯНАО

Адресация в ACE3600

Сообщение Baobab169 »

hell_boy писал(а):Правой кнопкой по ячейке. Далее "Go to I/O Link".
До этого или после можно почитать документ "STS Third Party Protocols Support" глава "RTU as Master – Ladder Diagram Consideration"
Спасибо!