Радарный измеритель уровня Sitrans LR250
-
- здесь недавно
- Сообщения: 5
- Зарегистрирован: 07 дек 2015, 11:29
- Имя: Красников Валерий Николаевич
- Страна: Россия
- город/регион: г. Шебекино Белгородская обл.
Радарный измеритель уровня Sitrans LR250
Здравствуйте если кто сталкивался с радарниками ситранс помогите добрым словом. Калибровал с помощью ручного программатора для разных ёмкостей как с цилиндрическим так и с параболическим дном. Наличие обогревающего змеевика давало ложный эхо сигнал, его тоже убрал. Показания уровня и объёма сходились но ,так сказать, "шаткость" была на 1-1,5 куб. метра. На сегодняшний день уровнемеры опять врут и показывают каждый день по-разному.Есть мнение что этому способствует образование пены и проявления различных свойств продукта.Подумываю уже успокаивающую трубку ставить. (емкости 100 куб. метров /60 и 40, так же есть 1200 куб. метров )
-
- осмотрелся
- Сообщения: 168
- Зарегистрирован: 06 ноя 2009, 17:09
- Имя: Дмитрий
- Благодарил (а): 1 раз
- Поблагодарили: 2 раза
Re: Радарный измеритель уровня Sitrans LR250
Пена с включениями плотными ? Она может влиять если плотная.
Габариты емкости какие ? Судя по всему небольшие.
Габариты емкости какие ? Судя по всему небольшие.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 5
- Зарегистрирован: 07 дек 2015, 11:29
- Имя: Красников Валерий Николаевич
- Страна: Россия
- город/регион: г. Шебекино Белгородская обл.
Re: Радарный измеритель уровня Sitrans LR250
Можно сказать, что пена с плотными включениями, оседает медленно. Емкости высотой 6500, диаметр 5000 мм; 100 куб метров; дно параболическое; присутствует мешалка, но она не попадает под радар; змеевика обогрева нет.Это по одному продукту, так же есть ёмкости меньшего размера для других продуктов 60 куб метров и 40 и там нет пенообразования, но есть змеевик обогрева с которого я убрал ложный эхо сигнал. Радарник все равно врет, после праздников попробую через HART протокол калибровку, а то с ручного программатора не очень удобно может поможет.
-
- осмотрелся
- Сообщения: 168
- Зарегистрирован: 06 ноя 2009, 17:09
- Имя: Дмитрий
- Благодарил (а): 1 раз
- Поблагодарили: 2 раза
Радарный измеритель уровня Sitrans LR250
От стенки резервуара похоже эхо-сигнал. Место установки раждара близко к стенке ?
-
- здесь недавно
- Сообщения: 5
- Зарегистрирован: 07 дек 2015, 11:29
- Имя: Красников Валерий Николаевич
- Страна: Россия
- город/регион: г. Шебекино Белгородская обл.
-
- администратор
- Сообщения: 17587
- Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
- Имя: Евгений свет Брониславович
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 825 раз
- Поблагодарили: 1653 раза
Радарный измеритель уровня Sitrans LR250
"не" + "не" + "близко" = "близко"? Или "очень далеко" (far far away)?
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
-
- не первый раз у нас
- Сообщения: 353
- Зарегистрирован: 02 фев 2010, 22:28
- Имя: Корнеев Дмитрий
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 1 раз
- Поблагодарили: 7 раз
Радарный измеритель уровня Sitrans LR250
Тут я про LR200 писал viewtopic.php?f=20&t=3360&p=29692&hilit=lr200#p29692
Запуск и модернизация оборудования без проекта и документации. Дорого.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 5
- Зарегистрирован: 07 дек 2015, 11:29
- Имя: Красников Валерий Николаевич
- Страна: Россия
- город/регион: г. Шебекино Белгородская обл.
Радарный измеритель уровня Sitrans LR250
Радарные измерители уровня установлены ближе к центру емкости. Далеко от стенки сосуда. Прочитал про LR200 по ссылке Barsik , согласен постоянная потеря эхо сигнала я бы тоже лучше через давление уровень мерил, но к сожалению не могу.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 16
- Зарегистрирован: 06 янв 2015, 12:53
- Имя: Иванов О. В.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 5
- Зарегистрирован: 07 дек 2015, 11:29
- Имя: Красников Валерий Николаевич
- Страна: Россия
- город/регион: г. Шебекино Белгородская обл.
Радарный измеритель уровня Sitrans LR250
Нет так построены вроде нормально , но врут все равно или пропадает уровень когда пена