Диагностика неисправности Wonderware InTouch

SCADA, серверы, АРМ верхнего уровня, диспетчерские

Модератор: Глоб.модераторы

Ответить

Автор темы
Roy Dmitriev

Диагностика неисправности Wonderware InTouch

Сообщение Roy Dmitriev »

Здравствуйте,
ОС win xp sp2, DASSIDirect 10, InTouch 8.0.
Для диагностики связи ПК с контроллером S7-400 используется скрипт-счетчик, работает себе работает проект, потом раз счет прекратился, значит данные с контроллера не обновляются. смотрю в smc действительно данные не обновляются. Вопрос: косяк проекта или что-то с Archestra?
Аватара пользователя

Barsik
не первый раз у нас
не первый раз у нас
Сообщения: 353
Зарегистрирован: 02 фев 2010, 22:28
Имя: Корнеев Дмитрий
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 7 раз

Re: Диагностика неисправности Wonderware InTouch

Сообщение Barsik »

Не совсем понятно. Обмен данными реализован через Archestra? Или OpcLink? Если последний вариант, могу че нить посоветовать, через Archestra никогда не делали. Важно как связан контроллер со скадой - IE, profibus, и какую карточку используете, если applicom, я пас однозначно :amazement:
Запуск и модернизация оборудования без проекта и документации. Дорого.

Автор темы
Roy Dmitriev

Re: Диагностика неисправности Wonderware InTouch

Сообщение Roy Dmitriev »

Связь - IE, на клиенте Archestra, про карточку не понял :ges_hmm: , если сетевая, то встроенная в desktop HP Broadcom.
Аватара пользователя

Barsik
не первый раз у нас
не первый раз у нас
Сообщения: 353
Зарегистрирован: 02 фев 2010, 22:28
Имя: Корнеев Дмитрий
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 7 раз

Re: Диагностика неисправности Wonderware InTouch

Сообщение Barsik »

Понятно. А в проекте есть еще контроллеры? У меня была ситуация (большой проект, 2 S7-400, и 7 трехсоток), вся связь между контроллерами была реализована через IE, причем весьма бестолково, и сеть перегружалась настолько, что интач отпадал целиком, иногда частями (по нескольку тегов), правда это было на OpcLink. Несколько экземпляров SimaticNet в одной сети тоже не способствуют надежности.
Запуск и модернизация оборудования без проекта и документации. Дорого.
Аватара пользователя

Никита
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 3974
Зарегистрирован: 20 янв 2010, 22:23
Имя: Никита
Страна: РФ
город/регион: Мурманск
Благодарил (а): 21 раз
Поблагодарили: 230 раз

Re: Диагностика неисправности Wonderware InTouch

Сообщение Никита »

Подобное наблюдалось с седьмым InTouch и фануками - как только количество OPC-тэгов переваливает за несколько сотен интач терял контроллеры. Просто оптимизировали количество тегов и вроде проблнма исчезла.
Опыт - это когда на смену вопросам: "Что? Где? Когда? Как? Почему?" приходит единственный вопрос: "Нахрена? "
Аватара пользователя

Barsik
не первый раз у нас
не первый раз у нас
Сообщения: 353
Зарегистрирован: 02 фев 2010, 22:28
Имя: Корнеев Дмитрий
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 7 раз

Re: Диагностика неисправности Wonderware InTouch

Сообщение Barsik »

А чиво говорят средства диагностики - у сименса имеется OPCScout, с его помощью можно пощупать коннект между контроллером (коммуникационным процессором) и ОРС сервером?
Запуск и модернизация оборудования без проекта и документации. Дорого.