Здравствуйте,
ОС win xp sp2, DASSIDirect 10, InTouch 8.0.
Для диагностики связи ПК с контроллером S7-400 используется скрипт-счетчик, работает себе работает проект, потом раз счет прекратился, значит данные с контроллера не обновляются. смотрю в smc действительно данные не обновляются. Вопрос: косяк проекта или что-то с Archestra?
- Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
- Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
- Не надо писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - всегда лучше создать новую тему.
- За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения. Непонятно? - Читать здесь.
- Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
- Перед тем как что-то написать - читать здесь, а затем здесь и здесь.
- Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.
Диагностика неисправности Wonderware InTouch
Модератор: Глоб.модераторы
-
- не первый раз у нас
- Сообщения: 353
- Зарегистрирован: 02 фев 2010, 22:28
- Имя: Корнеев Дмитрий
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 1 раз
- Поблагодарили: 7 раз
Re: Диагностика неисправности Wonderware InTouch
Не совсем понятно. Обмен данными реализован через Archestra? Или OpcLink? Если последний вариант, могу че нить посоветовать, через Archestra никогда не делали. Важно как связан контроллер со скадой - IE, profibus, и какую карточку используете, если applicom, я пас однозначно :amazement:
Запуск и модернизация оборудования без проекта и документации. Дорого.
Re: Диагностика неисправности Wonderware InTouch
Связь - IE, на клиенте Archestra, про карточку не понял , если сетевая, то встроенная в desktop HP Broadcom.
-
- не первый раз у нас
- Сообщения: 353
- Зарегистрирован: 02 фев 2010, 22:28
- Имя: Корнеев Дмитрий
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 1 раз
- Поблагодарили: 7 раз
Re: Диагностика неисправности Wonderware InTouch
Понятно. А в проекте есть еще контроллеры? У меня была ситуация (большой проект, 2 S7-400, и 7 трехсоток), вся связь между контроллерами была реализована через IE, причем весьма бестолково, и сеть перегружалась настолько, что интач отпадал целиком, иногда частями (по нескольку тегов), правда это было на OpcLink. Несколько экземпляров SimaticNet в одной сети тоже не способствуют надежности.
Запуск и модернизация оборудования без проекта и документации. Дорого.
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 3974
- Зарегистрирован: 20 янв 2010, 22:23
- Имя: Никита
- Страна: РФ
- город/регион: Мурманск
- Благодарил (а): 21 раз
- Поблагодарили: 230 раз
Re: Диагностика неисправности Wonderware InTouch
Подобное наблюдалось с седьмым InTouch и фануками - как только количество OPC-тэгов переваливает за несколько сотен интач терял контроллеры. Просто оптимизировали количество тегов и вроде проблнма исчезла.
Опыт - это когда на смену вопросам: "Что? Где? Когда? Как? Почему?" приходит единственный вопрос: "Нахрена? "
-
- не первый раз у нас
- Сообщения: 353
- Зарегистрирован: 02 фев 2010, 22:28
- Имя: Корнеев Дмитрий
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 1 раз
- Поблагодарили: 7 раз
Re: Диагностика неисправности Wonderware InTouch
А чиво говорят средства диагностики - у сименса имеется OPCScout, с его помощью можно пощупать коннект между контроллером (коммуникационным процессором) и ОРС сервером?
Запуск и модернизация оборудования без проекта и документации. Дорого.