1. Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
  2. Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
  3. Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
  4. За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
  5. Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
  6. Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
  7. Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.

Проблемы с устройствами по MODBUS

PLC, прочие контроллеры, промышленные компьютеры, операторские панели
Ответить

Автор темы
Fesslavio26
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 23 ноя 2015, 21:47
Имя: Некрасов Ярослав Кириллович
Страна: Россия
город/регион: Ставрополь

Проблемы с устройствами по MODBUS

Сообщение Fesslavio26 »

Добрый день, коллеги! Ушел программист, оставил прошивку. На первых установках работала. Сейчас нет. Суть проблемы - Контроллер CompactLogix L33ER, модуль modbus RTU SM2 1769. В первый канал модбаса присоединен ПЧ FUJI FRENIC ECO1, центральная пара. Скорость там и там 9600, ПЧ не видится, В чем может быть проблема?

Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 5632
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
Страна: Россия
город/регион: Рязань
Благодарил (а): 600 раз
Поблагодарили: 756 раз

Re: Проблемы с устройствами по MODBUS

Сообщение Ryzhij »

В чём угодно, но скорее всего в кабеле, в качестве заземления и устройствах согласования линии RS485.
Следом идут проблемы с адресацией. Адрес на частотнике какой?
Карта регистров та же, что и в ранних версиях? Протокол выставлен тот же?
Перемычки на плате 1769-SM2 верно выставлены?
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)

Автор темы
Fesslavio26
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 23 ноя 2015, 21:47
Имя: Некрасов Ярослав Кириллович
Страна: Россия
город/регион: Ставрополь

Re: Проблемы с устройствами по MODBUS

Сообщение Fesslavio26 »

Заземление не делали,т.к. все висит на стенде в 20 см друг от друга. Провода уже несколько раз меняли. Терминатор на частотнике выключен, но включать тоже пробовали. Адрес на частотнике 1. Протокол тот же выставлен. Карта регистров скопирована с рабочей версии. Перемычке на плате в положении "CONT" и 1X. На рабочей установке 10 частотников. У нас на стенде 1 висит.

ASUTP_PLC
эксперт
эксперт
Сообщения: 1055
Зарегистрирован: 11 ноя 2012, 18:21
Имя: Нурисламов Руслан М.
Страна: Казахстан
город/регион: Алматы
Благодарил (а): 23 раза
Поблагодарили: 32 раза

Re: Проблемы с устройствами по MODBUS

Сообщение ASUTP_PLC »

Для Модбас как-то не принято использовать адрес 1 для устройств которые являются slave по отношению к master.
Я знаю, что бывает используют, но тогда интересно, какой адрес у самого мастера?

Irden
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 29
Зарегистрирован: 04 окт 2012, 16:38
Имя: Степанец Александр Васильевич
Благодарил (а): 3 раза
Поблагодарили: 1 раз

Re: Проблемы с устройствами по MODBUS

Сообщение Irden »

ASUTP_PLC писал(а):Для Модбас как-то не принято использовать адрес 1 для устройств которые являются slave по отношению к master.
Я знаю, что бывает используют, но тогда интересно, какой адрес у самого мастера?
Мастеру в сети Модбас не нужен адрес. Главное, чтобы он знал, какие адреса у ведомых.

ASUTP_PLC
эксперт
эксперт
Сообщения: 1055
Зарегистрирован: 11 ноя 2012, 18:21
Имя: Нурисламов Руслан М.
Страна: Казахстан
город/регион: Алматы
Благодарил (а): 23 раза
Поблагодарили: 32 раза

Re: Проблемы с устройствами по MODBUS

Сообщение ASUTP_PLC »

У меня были проблемы, когда мастеру адрес не давал. Может это на разных контроллерах по разному, исключительно поэтому
без внимания это никогда не оставляю.

Если касается вопрос коммуникации по Модбас с ЧРП, то сталкивался с тем, что если изменить длительность посылки телеграмы, связь пропадала.
Самое простое, это Модбас опросник, типа старого Modscan32, и переходничок, на RS485.
Можно кстати обычный СОМ порт, с конвертером АДАМ. Выбирается скорость, подается питание на переходник,
формируется запрос по карте регистров, ну и вперед... Можно еще через такую сборку делать мониторинг того что посылается по шине, и отсылается обратно.
Софт как называется забыл, погуглить можно. И дальше понять, правильный ли пакет MODBUS или нет.

ASUTP_PLC
эксперт
эксперт
Сообщения: 1055
Зарегистрирован: 11 ноя 2012, 18:21
Имя: Нурисламов Руслан М.
Страна: Казахстан
город/регион: Алматы
Благодарил (а): 23 раза
Поблагодарили: 32 раза

Re: Проблемы с устройствами по MODBUS

Сообщение ASUTP_PLC »

На Allen bredley так-то есть светодиоды, можно понять, отсылается ли посылка с модуля, и идет ли что-то в обратном направлении.
Если этого нет - значит проблема или в параметрировании, или в расключении кабеля. //А может быть и в том и в другом...

Если Modsim32 взять, то той же связкой можно просимулировать содержимое регистров, и проконтролировать что они приходят в ПЛК в указанных условиях.
Так что есть что проверять.
Ответить

Вернуться в «Средний уровень автоматизации (управляющий)»