Siemens S300. Блок PID_CP

PLC, прочие контроллеры, промышленные компьютеры, операторские панели
Ответить

Автор темы
pryanik
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 24 окт 2015, 12:20
Имя: Просяников Даниил
Страна: Украина
город/регион: Киев

Siemens S300. Блок PID_CP

Сообщение pryanik »

Доброго времени суток!
Возникла проблема с блоком PID_CP.
А именно генератор работает странным образом:
1. В режиме трехпозиционного управления не работает генератор вообще.
2. В режиме униполярного генератор работает как при трехпозиционном управлении, т.е. при необходимости "открыть" включается QPOS_P, при необходимости "закрыть" включается QNEG_P.
3. Режим биполярного работает чисто как "включить-выключить" подавая сигнал только на QPOS_P.
Почему режимы так работают если в мануалах написано совсем другое, да и по логике названий этой настройки работать все должно не так? Почему при трехпозионной выбранной настройке генератор вообще не работает?
Аватара пользователя

CHANt
эксперт
эксперт
Сообщения: 1465
Зарегистрирован: 25 июл 2008, 10:25
Имя: Эдуард Владимирович
Страна: СССР
город/регион: Оренбург
Благодарил (а): 43 раза
Поблагодарили: 93 раза

Re: Siemens S300. Блок PID_CP

Сообщение CHANt »

Скриншот, как конфигурацию входов/выходов сделали, прикрепите.
--------------------------------------------------------------------------------------------

Автор темы
pryanik
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 24 окт 2015, 12:20
Имя: Просяников Даниил
Страна: Украина
город/регион: Киев

Re: Siemens S300. Блок PID_CP

Сообщение pryanik »

http://imgur.com/a/AnVO1

1)там 2 скриншота,на первом настройки самого генератора импульсов. На втором конфигурация входов выходов
Аватара пользователя

CHANt
эксперт
эксперт
Сообщения: 1465
Зарегистрирован: 25 июл 2008, 10:25
Имя: Эдуард Владимирович
Страна: СССР
город/регион: Оренбург
Благодарил (а): 43 раза
Поблагодарили: 93 раза

Re: Siemens S300. Блок PID_CP

Сообщение CHANt »

LMN_LLM =:-100.0
--------------------------------------------------------------------------------------------

Автор темы
pryanik
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 24 окт 2015, 12:20
Имя: Просяников Даниил
Страна: Украина
город/регион: Киев

Re: Siemens S300. Блок PID_CP

Сообщение pryanik »

CHANt писал(а):LMN_LLM =:-100.0
Поменял, и поменял на трехпозиционное-как не работало, так и не работает. к тому же, при чем нижний предел аналогового выхода регулятора к генератору?
Аватара пользователя

CHANt
эксперт
эксперт
Сообщения: 1465
Зарегистрирован: 25 июл 2008, 10:25
Имя: Эдуард Владимирович
Страна: СССР
город/регион: Оренбург
Благодарил (а): 43 раза
Поблагодарили: 93 раза

Re: Siemens S300. Блок PID_CP

Сообщение CHANt »

pryanik писал(а):
CHANt писал(а):LMN_LLM =:-100.0
...к тому же, при чем нижний предел аналогового выхода регулятора к генератору?
ШИМ (Pulsegen), если Вы посмотрите графическую схему стандартного блока PID_CP, использует результат работы ПИДа. Т.е. входным значением является LMN. Если он у Вас в положительном диапазоне, то, соответственно отрицательный импульс QNEG_P формироваться не будет.
Еще, смущают на Вашем скриншоте задействованные входа для обработки входного сигнала от датчика и обработка выходной переменной. Т.е. задана FC0. Вы по каким то принципам обрабатываете PV_IN и LMN? Если нет, то очистите входа блока.
Вы указываете что время дифф. не нужно (D-Sel), зачем тогда вставлять нулевую константу времени на вход TD? Он и так отключен.

А, ну еще вопрос - он у Вас в ОВ1 вызван?
--------------------------------------------------------------------------------------------