Доброго времени суток!
Возникла проблема с блоком PID_CP.
А именно генератор работает странным образом:
1. В режиме трехпозиционного управления не работает генератор вообще.
2. В режиме униполярного генератор работает как при трехпозиционном управлении, т.е. при необходимости "открыть" включается QPOS_P, при необходимости "закрыть" включается QNEG_P.
3. Режим биполярного работает чисто как "включить-выключить" подавая сигнал только на QPOS_P.
Почему режимы так работают если в мануалах написано совсем другое, да и по логике названий этой настройки работать все должно не так? Почему при трехпозионной выбранной настройке генератор вообще не работает?
- Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
- Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
- Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
- За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
- Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
- Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
- Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.
Siemens S300. Блок PID_CP
-
- здесь недавно
- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 24 окт 2015, 12:20
- Имя: Просяников Даниил
- Страна: Украина
- город/регион: Киев
-
- эксперт
- Сообщения: 1465
- Зарегистрирован: 25 июл 2008, 10:25
- Имя: Эдуард Владимирович
- Страна: СССР
- город/регион: Оренбург
- Благодарил (а): 45 раз
- Поблагодарили: 104 раза
Re: Siemens S300. Блок PID_CP
Скриншот, как конфигурацию входов/выходов сделали, прикрепите.
--------------------------------------------------------------------------------------------
-
- здесь недавно
- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 24 окт 2015, 12:20
- Имя: Просяников Даниил
- Страна: Украина
- город/регион: Киев
Re: Siemens S300. Блок PID_CP
http://imgur.com/a/AnVO1
1)там 2 скриншота,на первом настройки самого генератора импульсов. На втором конфигурация входов выходов
1)там 2 скриншота,на первом настройки самого генератора импульсов. На втором конфигурация входов выходов
-
- эксперт
- Сообщения: 1465
- Зарегистрирован: 25 июл 2008, 10:25
- Имя: Эдуард Владимирович
- Страна: СССР
- город/регион: Оренбург
- Благодарил (а): 45 раз
- Поблагодарили: 104 раза
Re: Siemens S300. Блок PID_CP
LMN_LLM =:-100.0
--------------------------------------------------------------------------------------------
-
- здесь недавно
- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 24 окт 2015, 12:20
- Имя: Просяников Даниил
- Страна: Украина
- город/регион: Киев
Re: Siemens S300. Блок PID_CP
Поменял, и поменял на трехпозиционное-как не работало, так и не работает. к тому же, при чем нижний предел аналогового выхода регулятора к генератору?CHANt писал(а):LMN_LLM =:-100.0
-
- эксперт
- Сообщения: 1465
- Зарегистрирован: 25 июл 2008, 10:25
- Имя: Эдуард Владимирович
- Страна: СССР
- город/регион: Оренбург
- Благодарил (а): 45 раз
- Поблагодарили: 104 раза
Re: Siemens S300. Блок PID_CP
ШИМ (Pulsegen), если Вы посмотрите графическую схему стандартного блока PID_CP, использует результат работы ПИДа. Т.е. входным значением является LMN. Если он у Вас в положительном диапазоне, то, соответственно отрицательный импульс QNEG_P формироваться не будет.pryanik писал(а):...к тому же, при чем нижний предел аналогового выхода регулятора к генератору?CHANt писал(а):LMN_LLM =:-100.0
Еще, смущают на Вашем скриншоте задействованные входа для обработки входного сигнала от датчика и обработка выходной переменной. Т.е. задана FC0. Вы по каким то принципам обрабатываете PV_IN и LMN? Если нет, то очистите входа блока.
Вы указываете что время дифф. не нужно (D-Sel), зачем тогда вставлять нулевую константу времени на вход TD? Он и так отключен.
А, ну еще вопрос - он у Вас в ОВ1 вызван?
--------------------------------------------------------------------------------------------