1769 MCM модуль Modbus на Allen Bredley

PLC, прочие контроллеры, промышленные компьютеры, операторские панели
Ответить

Автор темы
ASUTP_PLC
эксперт
эксперт
Сообщения: 1055
Зарегистрирован: 11 ноя 2012, 18:21
Имя: Нурисламов Руслан М.
Страна: Казахстан
город/регион: Алматы
Благодарил (а): 23 раза
Поблагодарили: 32 раза

1769 MCM модуль Modbus на Allen Bredley

Сообщение ASUTP_PLC »

Имею проблему с опросом устройств по модбас. Для опроса использовался старый модуль 1769-MCM для Модбас RTU.

По конфигурации делаю опрос, наблюдаю моргание светодиода /то есть посылки запросы формируются/.
Данные не приходят.

В какую сторону копать? Расположение выводов A и В менял, без изменений.

Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 5629
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
Страна: Россия
город/регион: Рязань
Благодарил (а): 600 раз
Поблагодарили: 756 раз

Re: 1769 MCM модуль Modbus на Allen Bredley

Сообщение Ryzhij »

Как обычно c Модбасом:
1) Проверяете кабель и терминаторы шины, соединительный кабель от модуля до клеммника (RJ45 часто отказывает);
2) Берёте ПК с программами ModbusSlave и ModbusPool и соответствующим преобразователем интерфейса и смотрите, что там у Вас происходит на линии;
3) Если у Вас модуль от Prosoft-Technology , то скачав программу-конфигуратор с сайта фирмы убедитесь, что конфигурация в модуле соответствует архитектуре Вашей сети и программе в контроллере.
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)

Автор темы
ASUTP_PLC
эксперт
эксперт
Сообщения: 1055
Зарегистрирован: 11 ноя 2012, 18:21
Имя: Нурисламов Руслан М.
Страна: Казахстан
город/регион: Алматы
Благодарил (а): 23 раза
Поблагодарили: 32 раза

Re: 1769 MCM модуль Modbus на Allen Bredley

Сообщение ASUTP_PLC »

Как оказалось, модуль работал. Проблема была с СОМ переходником, им я ничего не видел. А с другим все настроилось.
Ответить