Диагностика сети RS-485

RS-485, ProfiBUS, 4-20 mA, Wi-Fi, GSM и так далее
Закрыто

Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 5629
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
Страна: Россия
город/регион: Рязань
Благодарил (а): 600 раз
Поблагодарили: 756 раз

Диагностика сети RS-485

Сообщение Ryzhij »

keysansa писал(а): 03 фев 2020, 13:47 Ryzhij писал(а): ↑
6 минут назад
Дробления импульсов на репитерах без осциллографа?! Вы сами-то с этим хоть раз сталкивались? А с полуторным стоп-битом у китайских приборов? ;)

Репитеры меняются на заведомо рабочие, я же написал выше.
Значит, не сталкивались. Дробления импульсов возникают не только и не столько из-за неисправности репитеров, сколько из-за переотражений фронтов на несогласованных концах линии :ext_secret:
Тут без осциллоскопа - никак.

Отправлено спустя 1 минуту 48 секунд:
keysansa писал(а): 03 фев 2020, 13:47 Тут согласен, но я больше эксплуататор, поэтому пишу со своей стороны. В разработке - нужны не карманные осциллографы. Допускаю, может и карманные, но не путайте разработку и обслуживание.
Когда ж я смогу донести-то...
В ПУСКОНАЛАДКЕ!!!
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
Аватара пользователя

keysansa
эксперт
эксперт
Сообщения: 2330
Зарегистрирован: 20 дек 2018, 04:45
Имя: Сергей
Страна: РБ/РФ
город/регион: РФ Сергиев Посад
Благодарил (а): 1989 раз
Поблагодарили: 175 раз

Диагностика сети RS-485

Сообщение keysansa »

Ryzhij писал(а): 03 фев 2020, 13:52 В ПУСКОНАЛАДКЕ!!!
Наладили и уехали?

Отправлено спустя 2 минуты 2 секунды:
Ryzhij писал(а): 03 фев 2020, 13:52 Дробления импульсов возникают не только и не столько из-за неисправности репитеров, сколько из-за переотражений фронтов на несогласованных концах линии
Исправность линии и согласование на концах линии можно проверить и тестером.
Зы. Можно конечно и осциллографом.
В трансформаторной будке живет трансформаторная собака (с) Прозрачный гонщик.

Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 5629
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
Страна: Россия
город/регион: Рязань
Благодарил (а): 600 раз
Поблагодарили: 756 раз

Диагностика сети RS-485

Сообщение Ryzhij »

keysansa писал(а): 03 фев 2020, 13:56 Исправность линии и согласование на концах линии можно проверить и тестером.
Нет. Потому что теоретическое, паспортное и реальное - вещи разные. Очень.
keysansa писал(а): 03 фев 2020, 13:56 Наладили и уехали?
Хуже. Остались эксплуатировать новую установку, как и до этого кучу старых.
А во время ПНР "разгоняли тапком" три-четыре подрядные конторы, отвечающие за разные агрегаты, и перепихивающие проблемы друг на друга и на проектантов с монтажниками.
Хреновая организация ПНР? Да, не - самая обычная. Видели и хуже.
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
Аватара пользователя

keysansa
эксперт
эксперт
Сообщения: 2330
Зарегистрирован: 20 дек 2018, 04:45
Имя: Сергей
Страна: РБ/РФ
город/регион: РФ Сергиев Посад
Благодарил (а): 1989 раз
Поблагодарили: 175 раз

Диагностика сети RS-485

Сообщение keysansa »

Ryzhij писал(а): 03 фев 2020, 14:04 Нет. Потому что теоретическое, паспортное и реальное - вещи разные. Очень.
Согласен, по бумагам - это так. Производственников волнует только одна величина - реальная.
Ryzhij писал(а): 03 фев 2020, 14:04 Хуже. Остались эксплуатировать новую установку, как и до этого кучу старых.
А во время ПНР "разгоняли тапком" три-четыре подрядные конторы, отвечающие за разные агрегаты, и перепихивающие проблемы друг на друга и на проектантов с монтажниками.
Хреновая организация ПНР? Да, не обычная. Видели и хуже.
Не сочтите за троллинг, но осциллографа тут тоже нет. Хотя сам был в ситуациях, когда ПНР пытались превратить в гарантийное обслуживание, при полном отсутствии обслуживающего персонала в штатном расписании.
В трансформаторной будке живет трансформаторная собака (с) Прозрачный гонщик.

Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 5629
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
Страна: Россия
город/регион: Рязань
Благодарил (а): 600 раз
Поблагодарили: 756 раз

Диагностика сети RS-485

Сообщение Ryzhij »

keysansa писал(а): 03 фев 2020, 14:11 Согласен, по бумагам - это так. Производственников волнует только одна величина - реальная.
А вот теперь не сочтите за труд разъяснить, как тестером вы убедитесь в соответствии волнового сопротивления одного сегмента и/или устройства другому? Как одним только тестером убедитесь в нормальном их взаимодействии и достаточном запасе помехоустойчивости сети?
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
Аватара пользователя

keysansa
эксперт
эксперт
Сообщения: 2330
Зарегистрирован: 20 дек 2018, 04:45
Имя: Сергей
Страна: РБ/РФ
город/регион: РФ Сергиев Посад
Благодарил (а): 1989 раз
Поблагодарили: 175 раз

Диагностика сети RS-485

Сообщение keysansa »

Ryzhij писал(а): 03 фев 2020, 14:17 А вот теперь не сочтите за труд разъяснить, как тестером вы убедитесь в соответствии волнового сопротивления одного сегмента и/или устройства другому?
А вы осциллографом измеряете волновое сопротивление?
Ryzhij писал(а): 03 фев 2020, 14:17 Как одним только тестером убедитесь в нормальном их взаимодействии и достаточном запасе помехоустойчивости сети?
Помехоустойчивость сети я могу проверить изменением скорости обмена, включением потребителей. Но вы опять скатываетесь в разработку. Для этого не нужен осциллограф. Вы приведите хоть один пример, что без него никак.
В трансформаторной будке живет трансформаторная собака (с) Прозрачный гонщик.
Аватара пользователя

GrayCat
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 95
Зарегистрирован: 25 янв 2018, 10:04
Имя: Александр
Страна: Украина
город/регион: южный
Благодарил (а): 4 раза
Поблагодарили: 26 раз

Диагностика сети RS-485

Сообщение GrayCat »

keysansa писал(а): 03 фев 2020, 13:47 Приведите пример, пожалуйста. С указанием, как именно производилась диагностика, и почему именно осциллограф помог.
Простейший случай: монтируем объект, уже подключили все RS-485 ветки, но ещё ничего не запускали. Прошёлся осциллогафом по веткам -- всё вроде ОК, но в одной из них мне сигнал что-то "не понравился". Копаю глубже -- видно, что фронты несимметрично как-то завалены у импульсов. Методом половинного деления, нашёл в конце концов один модуль В/В, внутри которого сопля припоя замыкала D+ на одну из внутренних цепей.

Т.е. была "некритичная" неисправность модуля, которая давала резкую несмметричность линии RS-485, и она на "холостом ходу" вроде бы и работала. А после запуска оборудования, в условиях помех от надцати-киловаттных частотников, наверняка бы повалилась от нескомпенсированных наводок.

А обнаружить эту проблему заранее, и устранить -- помог только осциллограф. И как бы вам тут помог "Ц-20" ? :crazy0to:

Ну и плюс ещё много всякого, начиная от "шумящих" в свою же RS-485 линию частотников Mitsubishi FR-540, и до неспособности преобразователей интерфейсов ADAM-4520 корректно работать с битом чётности...
Gray©at.

Andreywys
освоился
освоился
Сообщения: 290
Зарегистрирован: 15 сен 2016, 18:47
Имя: Андрей
Страна: Россия
город/регион: Вологда
Благодарил (а): 19 раз
Поблагодарили: 76 раз

Диагностика сети RS-485

Сообщение Andreywys »

Смотря на каком уровне смотреть. Если надо на первом уровне, то есть железки, типа АКИП-9102. Seleae Logic Pro 16 и т.д. которые позволят посмотреть что на физическом уровне. Но, зачастую, достаточно в линию подключить комп со сниффером, например, COM Port Toolkit или подобными. Для того, чтобы с ноутом не бегать, я ставлю moxa nport и делаю виртуальный ком порт на компе. Его и смотрю.
Аватара пользователя

keysansa
эксперт
эксперт
Сообщения: 2330
Зарегистрирован: 20 дек 2018, 04:45
Имя: Сергей
Страна: РБ/РФ
город/регион: РФ Сергиев Посад
Благодарил (а): 1989 раз
Поблагодарили: 175 раз

Диагностика сети RS-485

Сообщение keysansa »

GrayCat писал(а): 03 фев 2020, 14:31 Простейший случай: монтируем объект, уже подключили все RS-485 ветки, но ещё ничего не запускали. Прошёлся осциллогафом по веткам -- всё вроде ОК, но в одной из них мне сигнал что-то "не понравился". Копаю глубже -- видно, что фронты несимметрично как-то завалены у импульсов. Методом половинного деления, нашёл в конце концов один модуль В/В, внутри которого сопля припоя замыкала D+ на одну из внутренних цепей.
Тут я даже без тестера, просто отключением модулей справлюсь.
Последний раз редактировалось keysansa 03 фев 2020, 14:44, всего редактировалось 1 раз.
В трансформаторной будке живет трансформаторная собака (с) Прозрачный гонщик.

Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 5629
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
Страна: Россия
город/регион: Рязань
Благодарил (а): 600 раз
Поблагодарили: 756 раз

Диагностика сети RS-485

Сообщение Ryzhij »

keysansa писал(а): 03 фев 2020, 14:27 А вы осциллографом измеряете волновое сопротивление?
Нет, отсутствие отражений при достаточном согласовании.
keysansa писал(а): 03 фев 2020, 14:27 Помехоустойчивость сети я могу проверить изменением скорости обмена, включением потребителей.
Угу, так Вам и дали в РСУ и на куче различных агрегатов от разных производителей играться со скоростью во время комплексного опробования и на этапе прогона ))).
Не говоря уже про период эксплуатации. :lol:
Последний раз редактировалось Ryzhij 03 фев 2020, 14:45, всего редактировалось 1 раз.
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
Аватара пользователя

GrayCat
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 95
Зарегистрирован: 25 янв 2018, 10:04
Имя: Александр
Страна: Украина
город/регион: южный
Благодарил (а): 4 раза
Поблагодарили: 26 раз

Диагностика сети RS-485

Сообщение GrayCat »

keysansa писал(а): 03 фев 2020, 13:56 Исправность линии и согласование на концах линии можно проверить и тестером.
КАК?! Каким образом можно "тестером" проверить согласование линиии? Не "факт подключения 120-Ом резистора", а на самом деле согласование с неизвестным в данном конкретном случае волновым сопротивлением линии?

А уж если вспомнить, что в некоторых системах терминатором служит резистор последовательно с конденсатором, для "экономии энергии" -- то даже и тестер не поможет.
Зы. Можно конечно и осциллографом.
Можно, конечно, и рефлектометром за N000$.... Ручные осциллографы сейчас доступны от $60, и при этом резко расширяют возможности по диагностике/ремонту.

Отправлено спустя 6 минут 35 секунд:
keysansa писал(а): 03 фев 2020, 14:33
GrayCat писал(а): 03 фев 2020, 14:31нашёл в конце концов один модуль В/В, внутри которого сопля припоя замыкала D+ на одну из внутренних цепей.
Тут я даже без тестера, просто отключением модулей справлюсь.
Напоминаю, что в данном случае я обнаружил и устранил проблему ещё даже ДО того, как она всплыла.

А теперь представьте, что вам бы пришлось вот такой вот глюк искать на уже запущенном объекте. Транспортёры включены => помеха есть, связь с модулями нестабильна. Но, как только вы попытаетесь "отключать модули" -- программа тут же начнёт останавливать транспортёры, по "потере связи с датчиками". И связь восстанавливается волшебным образом сама собой!

Представили себе, в какой геморрой выльется отладка в таком случае?! Особенно, с вашим любимым "тестером" под рукой... :o
Gray©at.
Аватара пользователя

keysansa
эксперт
эксперт
Сообщения: 2330
Зарегистрирован: 20 дек 2018, 04:45
Имя: Сергей
Страна: РБ/РФ
город/регион: РФ Сергиев Посад
Благодарил (а): 1989 раз
Поблагодарили: 175 раз

Диагностика сети RS-485

Сообщение keysansa »

GrayCat писал(а): 03 фев 2020, 14:39 КАК?! Каким образом можно "тестером" проверить согласование линиии?
Активное сопротивление линии, сопротивление изоляции, сопротивление терминаторов, изменение сопротивления линии при подключении терминаторов.

Отправлено спустя 1 минуту 47 секунд:
GrayCat писал(а): 03 фев 2020, 14:46 Напоминаю, что в данном случае я обнаружил и устранил проблему ещё даже ДО того, как она всплыла.
Напоминаю, что тема - ДИАГНОСТИКА. Что означает "определение причины неисправности".

Отправлено спустя 1 минуту 40 секунд:
Ryzhij писал(а): 03 фев 2020, 14:36 Угу, так Вам и дали в РСУ и на куче различных агрегатов от разных производителей и играться со скоростью во время комплексного опробования и на этапе прогона ))).
С учетом вашей специфики, это должно быть сделано до ввода в эксплуатацию.
В трансформаторной будке живет трансформаторная собака (с) Прозрачный гонщик.
Аватара пользователя

GrayCat
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 95
Зарегистрирован: 25 янв 2018, 10:04
Имя: Александр
Страна: Украина
город/регион: южный
Благодарил (а): 4 раза
Поблагодарили: 26 раз

Диагностика сети RS-485

Сообщение GrayCat »

Понятно...

Спор теоретиков с практиками :ges_clap2:
Gray©at.
Аватара пользователя

keysansa
эксперт
эксперт
Сообщения: 2330
Зарегистрирован: 20 дек 2018, 04:45
Имя: Сергей
Страна: РБ/РФ
город/регион: РФ Сергиев Посад
Благодарил (а): 1989 раз
Поблагодарили: 175 раз

Диагностика сети RS-485

Сообщение keysansa »

GrayCat писал(а): 03 фев 2020, 14:46 А теперь представьте, что вам бы пришлось вот такой вот глюк искать на уже запущенном объекте. Транспортёры включены => помеха есть, связь с модулями нестабильна. Но, как только вы попытаетесь "отключать модули" -- программа тут же начнёт останавливать транспортёры, по "потере связи с датчиками". И связь восстанавливается волшебным образом сама собой!
Волшебных образов - не существует. Есть периодическая неисправность. Записываем ее в журнал, с учетом всех (как можно больших) сопутствующих событий (вплоть до температуры воздуха). Если есть возможность - продолжаем работать. Если нет возможности, останавливаем машину, ищем неприятность.
Осциллографа тут тоже нет.

Отправлено спустя 1 минуту :
GrayCat писал(а): 03 фев 2020, 15:01 Спор теоретиков с практиками
Приятно познакомиться с теоретиками
В трансформаторной будке живет трансформаторная собака (с) Прозрачный гонщик.

Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 5629
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
Страна: Россия
город/регион: Рязань
Благодарил (а): 600 раз
Поблагодарили: 756 раз

Диагностика сети RS-485

Сообщение Ryzhij »

keysansa писал(а): 03 фев 2020, 15:02 Волшебных образов - не существует. Есть периодическая неисправность. Записываем ее в журнал, с учетом всех (как можно больших) сопутствующих событий (вплоть до температуры воздуха). Если есть возможность - продолжаем работать. Если нет возможности, останавливаем машину, ищем неприятность.
Долго ищем?
Будем надувать щёки и заводить кучу журналов пока у технологов терпение не лопнет?
Может, дешевле прибор взять? ;)
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
Аватара пользователя

keysansa
эксперт
эксперт
Сообщения: 2330
Зарегистрирован: 20 дек 2018, 04:45
Имя: Сергей
Страна: РБ/РФ
город/регион: РФ Сергиев Посад
Благодарил (а): 1989 раз
Поблагодарили: 175 раз

Диагностика сети RS-485

Сообщение keysansa »

Ryzhij писал(а): 03 фев 2020, 15:15 Долго ищем?
Будем надувать щёки и заводить кучу журналов пока у технологов терпение не лопнет?
Может, дешевле прибор взять? ;)
Так пока, кроме косвенного измерения волнового сопротивления, и не было доводов...
Я щёки 10 лет уже с тестером надуваю в эксплуатации, а тут всего-то одна тема, один человек обнаружил КЗ дорог осциллографом... Кстати, интересно, как он на именно этот модуль вышел.
В трансформаторной будке живет трансформаторная собака (с) Прозрачный гонщик.
Аватара пользователя

GrayCat
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 95
Зарегистрирован: 25 янв 2018, 10:04
Имя: Александр
Страна: Украина
город/регион: южный
Благодарил (а): 4 раза
Поблагодарили: 26 раз

Диагностика сети RS-485

Сообщение GrayCat »

keysansa писал(а): 03 фев 2020, 15:02 Есть периодическая неисправность.
Да если б "периодическая"!!!! Спорадическая.
Записываем ее в журнал,
Ха-ха! :crazy0to:

Сколько раз просили местных -- "Записывайте!". Не-е-ет, всё по телефону через начальника, со слов оператора позавчера дней назад...
с учетом всех (как можно больших) сопутствующих событий (вплоть до температуры воздуха).
Вы будете объяснять оператору с 3 классами образования (в которые он и не ходил!) про "сопутствующие события"?!
Если есть возможность - продолжаем работать. Если нет возможности, останавливаем машину, ищем неприятность.
"Машина" -- в 500 километрах от нас. Останавливать "её" в разгар сезона вообще никто не даст.

К тому же, как я уже писал -- очень многие проблемы вылезают именно на работающей под нагрузкой системе. Даже на ХХ, зачастую, ничего крамольного не вылазит. Только уезжаешь с объекта -- они запускают уже под нагрузкой -- всё посыпалось.
Осциллографа тут тоже нет.
Да можно и без осциллогафа, кто ж спорит! Просто это займёт полгода...
Gray©at.
Аватара пользователя

keysansa
эксперт
эксперт
Сообщения: 2330
Зарегистрирован: 20 дек 2018, 04:45
Имя: Сергей
Страна: РБ/РФ
город/регион: РФ Сергиев Посад
Благодарил (а): 1989 раз
Поблагодарили: 175 раз

Диагностика сети RS-485

Сообщение keysansa »

GrayCat писал(а): 03 фев 2020, 15:32 Да можно и без осциллогафа, кто ж спорит! Просто это займёт полгода...
Вы в пример привели 1 модуль, который диагностировали с помощью осциллографа. До ввода в эксплуатацию. И не объяснили, как именно вы вышли на этот конкретный модуль с помощью осциллографа.

Отправлено спустя 4 минуты 12 секунд:
Ryzhij писал(а): 03 фев 2020, 15:15 Будем надувать щёки и заводить кучу журналов пока у технологов терпение не лопнет?
При программировании установки, предусматриваю логирование "всего чего не поподя", каждый чих. Управляется настройкой, к которой все привыкли:
* Information
* Warning
* Error
* Critical
В трансформаторной будке живет трансформаторная собака (с) Прозрачный гонщик.
Аватара пользователя

GrayCat
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 95
Зарегистрирован: 25 янв 2018, 10:04
Имя: Александр
Страна: Украина
город/регион: южный
Благодарил (а): 4 раза
Поблагодарили: 26 раз

Диагностика сети RS-485

Сообщение GrayCat »

Могу ещё привести пример, для оценки применимости "тестера".

На гнездо RJ-45 у частотников Mitsubishi FR-A540 выводится, кроме RS-422, ещё и маломощные +5В питания для штатного пультика. При объединении в сеть, используются стандартные Ethernet-патчкорды, на каждой панели розеточки RJ-45 объединяются общей магистралью.

И вот где-то в этих розеточках, (куда, напоминаю, через патчкорд приходит +5В ), каким-то "волоском" замкнуло на D+ эти самые +5. Причём, если б это были "железные" +5 -- ладно бы, связь бы пропала полностью, замыкание ещё можно было бы вычислить по подозрительно стабильному завышенному напряжению на одной из линий RS-422. Так нет же! Оно давало лишь небольшое "смещение" общего синфазного уровня, которое приводило, видимо, к приоткрытию защитных супрессоров на входе одного из частотников -- у которого порог открытия наименьший. И вот с этим, единственным частотником наблюдалась плохая связь.

Отключаешь "плохой" частотник от линии -- естественно, находится другой с чуть бОльшим уровнем пробоя супрессоров -- и связь теряется уже с ним! И так по цепочке...

И вот расскажите мне, уважаемые, как вот в такой ситуации, не зная заранее в чём проблема вообще, чем вам тут поможет тестер?!
Gray©at.
Аватара пользователя

keysansa
эксперт
эксперт
Сообщения: 2330
Зарегистрирован: 20 дек 2018, 04:45
Имя: Сергей
Страна: РБ/РФ
город/регион: РФ Сергиев Посад
Благодарил (а): 1989 раз
Поблагодарили: 175 раз

Диагностика сети RS-485

Сообщение keysansa »

Вы как-то легко ушли от осциллографа с установками за 500 км к Mitsubishi с волосками.
Вернитесь, и ответьте, пожалуйста на вопросы.
В трансформаторной будке живет трансформаторная собака (с) Прозрачный гонщик.
Аватара пользователя

GrayCat
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 95
Зарегистрирован: 25 янв 2018, 10:04
Имя: Александр
Страна: Украина
город/регион: южный
Благодарил (а): 4 раза
Поблагодарили: 26 раз

Диагностика сети RS-485

Сообщение GrayCat »

keysansa писал(а): 03 фев 2020, 15:39Вы в пример привели 1 модуль, который диагностировали с помощью осциллографа. До ввода в эксплуатацию. И не объяснили, как именно вы вышли на этот конкретный модуль с помощью осциллографа.
Да вроде ж ясно написал: просмотрел осциллографом обмен по всем веткам связи. Увидел в одной из них "неправильную" форму импульсов (притом что обмен шёл без ошибок в тот момент). Методом "половинного деления" линии дошёл до модуля, после отключения которого картинка исправлялась. Открыл модуль -- нашёл плюху.

Напомню, всё это на ещё стоящем оборудовании. В работе под нагрузкой проблемы бы обязательно вылезла, но диагностировать её было бы на порядок сложнее.

Особенно тестером! :crazy0to: :ges_up:
Gray©at.
Аватара пользователя

keysansa
эксперт
эксперт
Сообщения: 2330
Зарегистрирован: 20 дек 2018, 04:45
Имя: Сергей
Страна: РБ/РФ
город/регион: РФ Сергиев Посад
Благодарил (а): 1989 раз
Поблагодарили: 175 раз

Диагностика сети RS-485

Сообщение keysansa »

Ryzhij писал(а): 03 фев 2020, 13:52 Значит, не сталкивались.
Я перефразирую.
Надо быстро запустить установку, которая работает, это раз.
Надо разработать связь между установками - это два.
Надо объединить кучку устройств, каждый из них себе на уме - это три.
Применение оцилографа тут - это 4.

Отправлено спустя 1 минуту 32 секунды:
GrayCat писал(а): 03 фев 2020, 15:54 а вроде ж ясно написал: просмотрел осциллографом обмен по всем веткам связи.
Супер, из всех этих устройств, как вы выбрали одно из конкретной ветки?

Отправлено спустя 2 минуты 50 секунд:
GrayCat писал(а): 03 фев 2020, 15:54 Методом "половинного деления" линии дошёл до модуля, после отключения которого картинка исправлялась. Открыл модуль -- нашёл плюху.
Вы осциллографом видели искажение на линии 485, при замыкании линии передачи данных одного из устройств, подключаясь к разным сегментам сети?
В трансформаторной будке живет трансформаторная собака (с) Прозрачный гонщик.
Аватара пользователя

GrayCat
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 95
Зарегистрирован: 25 янв 2018, 10:04
Имя: Александр
Страна: Украина
город/регион: южный
Благодарил (а): 4 раза
Поблагодарили: 26 раз

Диагностика сети RS-485

Сообщение GrayCat »

keysansa писал(а): 03 фев 2020, 16:03 Применение оцилографа тут - это 4.
А-а, понятно. Вы просто не умеете им пользоваться.
Вы осциллографом видели искажение на линии 485, при замыкании линии передачи данных одного из устройств, подключаясь к разным сегментам сети?
Извините, что спрашиваю... :oops:

Вы в самом деле не понимаете основы поиска неисправностей в сетях?!

Да, на осциллографе видно искажения сигнала в шине RS-485. Для вас это откровение?
Gray©at.
Аватара пользователя

keysansa
эксперт
эксперт
Сообщения: 2330
Зарегистрирован: 20 дек 2018, 04:45
Имя: Сергей
Страна: РБ/РФ
город/регион: РФ Сергиев Посад
Благодарил (а): 1989 раз
Поблагодарили: 175 раз

Диагностика сети RS-485

Сообщение keysansa »

GrayCat писал(а): 03 фев 2020, 16:15 Да, на осциллографе видно искажения сигнала в шине RS-485. Для вас это откровение?
Видно, не спорю, прям с самого начала говорю об этом. А вот вам, в 4 раз напоминаю:
keysansa писал(а): 03 фев 2020, 16:03 Вы осциллографом видели искажение на линии 485, при замыкании линии передачи данных одного из устройств, подключаясь к разным сегментам сети?
Вы можете после 5-го вопроса, наконец-то ответить, как вы с помощью осциллографа вышли на неработающее устройство?

Отправлено спустя 1 минуту 44 секунды:
keysansa писал(а): 03 фев 2020, 16:03 Вы осциллографом видели искажение на линии 485, при замыкании линии передачи данных одного из устройств, подключаясь к разным сегментам сети?
И вот это очень интересно.

Отправлено спустя 15 минут 51 секунду:
GrayCat, Вы решили слиться?
В трансформаторной будке живет трансформаторная собака (с) Прозрачный гонщик.
Аватара пользователя

GrayCat
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 95
Зарегистрирован: 25 янв 2018, 10:04
Имя: Александр
Страна: Украина
город/регион: южный
Благодарил (а): 4 раза
Поблагодарили: 26 раз

Диагностика сети RS-485

Сообщение GrayCat »

keysansa писал(а): 03 фев 2020, 16:30 Вы можете после 5-го вопроса, наконец-то ответить, как вы с помощью осциллографа вышли на неработающее устройство?
Хорошо. Постараюсь максимально подробно.

Во-первых, как я уже писал, устройство-то было "условно-работающее". Поскольку вся линия RS-485 гальванически развязана на каждом из узлов, то замыкание одной из её линий на другую цепь внутри модуля не приводило к полному прекращению связи. В условиях отсутствия помех, ошибок пакетов не было. Было лишь существенное нарушение симметрии сигналов D+/D-, которое даже в "чистой" и хорошо терминированной линии приводило к несимметричному завалу переднего и заднего фронтов импульсов. Что я и увидел на осциллографе.

Если бы с такой проблемой в ветке связи мы попытались бы запустить частотники в том же РП, то помехи от них, наведённые на такую "плохую" линию, не были бы скомпенсированы дифференциальными приёмниками RS-485, и вот тут битые пакеты попёрли бы во всей красе. Плавали, знаем.

Поэтому, когда я ещё до всех запусков увидел "подозрительную" осциллограмму, я принял меры. Пошёл в РП, и на клеммнике, находящемся примерно в "середине" линии RS-485, эту самую линию и разорвал. Посмотрел снова осциллографом -- проблема не ушла. Разорвал линию уже у самого ввода в РП -- смотрю, сигнал идеальный. Соединил, разорвал уже посередине "подозрительного" сегмента, посмотрел. И так далее, пока не вышел с точностью до панели, которая вызывала искажение. Ну и на панели уже, последовательно отключая модули, нашёл паршивца. Восстановил обратно всю линию без вычисленного модуля -- всё в порядке.

Вот так. Как в учебниках для электриков. Только вместо тестера и утюгов -- осциллограф и модули.

---

keysansa , удовлетворены?

А вот теперь уже МЫ попросим Вас, уважаемый "пряктик", расскажите пожалуйста нам свой опыт вычисления нетривиальных проблем в сетях RS-485 на реальных сложных объектах с помощью одного лишь "тестера". Разумеется, под словом "тестер" будем иметь в виду "мультиметр не дороже $60", а не "кабель-тестер" или там "рефрактометр" какой-нибудь :crazy0to: .