несколько трм от одного датчика

Метрология, КИП и датчики
Ответить

Автор темы
r3lai
осмотрелся
осмотрелся
Сообщения: 191
Зарегистрирован: 10 янв 2015, 09:48
Имя: Жариков Игорь Анатольевич
Страна: россия
город/регион: смоленск
Благодарил (а): 33 раза
Поблагодарили: 3 раза

несколько трм от одного датчика

Сообщение r3lai »

Уважаемые коллеги! Возникла потребность подавать на входы двух трм212 + индикатор токовой петли (итого 3 прибора) сигнал от одного датчика давления 4-20 мА. Как это правильнее сделать? Просто соединить входные цепи устройств последовательно или необходимо применять специальные разветвители?

Спасибо.
Аватара пользователя

dtv
завсегдатай
завсегдатай
Сообщения: 575
Зарегистрирован: 04 фев 2014, 08:41
Имя: Тарас Валерьевич
Страна: Россия
город/регион: Екатеринбург
Благодарил (а): 78 раз
Поблагодарили: 95 раз

Re: несколько трм от одного датчика

Сообщение dtv »

Специальные разветвители. Типа такого: http://www.nucleron.ru/pr_nuc-102.html
Взгляд знатока намного уже кругозора неуча. Ю.Базылев
Аватара пользователя

Serex
эксперт
эксперт
Сообщения: 2085
Зарегистрирован: 15 авг 2011, 21:36
Имя: Пупков Сергей Викторович
Страна: Россия
город/регион: Москва
Благодарил (а): 134 раза
Поблагодарили: 174 раза

Re: несколько трм от одного датчика

Сообщение Serex »

На первый взгляд все можно соединить последовательно. Но последовательно сопротивления токовых датчиков 4-20 суммируются и сумма равна нагрузке на токовый источник 4-20мА. Если токовый источник протянет такую нагрузку, то можно. Скорее всего для такой конструкции потребуется повышенное напряжение, которое определяется просто по закону Ома и скорее всего ваш датчик не работает с таким напряжением (порядка 40-50В).

Вообщем дешевле будет поставить простенький PLC или 3 датчика :) Остальной "огород" весьма сомнителен и стоит в области эксперимента.

Автор темы
r3lai
осмотрелся
осмотрелся
Сообщения: 191
Зарегистрирован: 10 янв 2015, 09:48
Имя: Жариков Игорь Анатольевич
Страна: россия
город/регион: смоленск
Благодарил (а): 33 раза
Поблагодарили: 3 раза

Re: несколько трм от одного датчика

Сообщение r3lai »

Тарас Валерьевич и Сергей Викторович - все понятно рассказали. Большое спасибо.

Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 5632
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
Страна: Россия
город/регион: Рязань
Благодарил (а): 600 раз
Поблагодарили: 756 раз

Re: несколько трм от одного датчика

Сообщение Ryzhij »

Правильнее использовать повторитель/размножитель сигнала или полевую шину.

А для последовательного соединения надо:
1) Убедиться в наличии или обеспечить гальваническую развязку входов прибора от линий питания;
2) Проверить соответствие нагрузочной способности датчика исходя из напряжения источника питания и суммы входных сопротивлений приборов;
3) Проверить приборы на допустимое напряжение на входе относительно общего;
4) Принять меры к недопущению обрывов петли при снятии приборов (диоды и/или перемычки на доп.клеммах).

Вот, как-то так.
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)

rwg
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 1041
Зарегистрирован: 29 апр 2014, 09:57
Имя: Рыбкин Владимир Геннадьевич
Страна: Россия
город/регион: Тверь
Благодарил (а): 55 раз
Поблагодарили: 134 раза

Re: несколько трм от одного датчика

Сообщение rwg »

Serex писал(а):На первый взгляд все можно соединить последовательно. Но последовательно сопротивления токовых датчиков 4-20 суммируются и сумма равна нагрузке на токовый источник 4-20мА. Если токовый источник протянет такую нагрузку, то можно.
По 1 или 2 Вольта нужно для каждого из ТРМов, Вольт 7 на индикатор токовой петли и Вольт 7 для сохранения работоспособности датчика. Если соединительные провода не более нескольких сотен метров, то ещё 1Вольт на них. Итого нужен источник питания не менее 19 Вольт. Стандартный источник 24В - с большим запасом.

Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 5632
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
Страна: Россия
город/регион: Рязань
Благодарил (а): 600 раз
Поблагодарили: 756 раз

Re: несколько трм от одного датчика

Сообщение Ryzhij »

rwg писал(а):...Вольт 7 для сохранения работоспособности датчика.
Дайте два!
Обычно 9-10 V
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)

rwg
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 1041
Зарегистрирован: 29 апр 2014, 09:57
Имя: Рыбкин Владимир Геннадьевич
Страна: Россия
город/регион: Тверь
Благодарил (а): 55 раз
Поблагодарили: 134 раза

Re: несколько трм от одного датчика

Сообщение rwg »

Ryzhij писал(а):4) Принять меры к недопущению обрывов петли при снятии приборов (диоды и/или перемычки на доп.клеммах).
Для солидности можно вот этим. Внутри стабилитрон КС156.
http://www.mzta.ru/produkcziya/vypuskae ... hitnye-v01

rwg
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 1041
Зарегистрирован: 29 апр 2014, 09:57
Имя: Рыбкин Владимир Геннадьевич
Страна: Россия
город/регион: Тверь
Благодарил (а): 55 раз
Поблагодарили: 134 раза

Re: несколько трм от одного датчика

Сообщение rwg »

Ryzhij писал(а):Обычно 9-10 V
24 Вольт питания всё равно хватает.
Аватара пользователя

Serex
эксперт
эксперт
Сообщения: 2085
Зарегистрирован: 15 авг 2011, 21:36
Имя: Пупков Сергей Викторович
Страна: Россия
город/регион: Москва
Благодарил (а): 134 раза
Поблагодарили: 174 раза

Re: несколько трм от одного датчика

Сообщение Serex »

rwg писал(а): По 1 или 2 Вольта нужно для каждого из ТРМов
Да, пожалуй. Комплектуется резистором 50 Ом. Падение напряжения на нем не более 1,2 В
Обычно токовые входы имеют несколько большее сопротивление для меньшей чувствительности к помехам.
Ответить