1. Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
  2. Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
  3. Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
  4. За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
  5. Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
  6. Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
  7. Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.

программный шлюз dde/opc

RS-485, ProfiBUS, 4-20 mA, Wi-Fi, GSM и так далее
Ответить
Аватара пользователя

Автор темы
megavolt86
эксперт
эксперт
Сообщения: 1172
Зарегистрирован: 14 ноя 2013, 20:35
Имя: Анатолий Сергеевич
Страна: Россия
город/регион: Башкортостан
Благодарил (а): 13 раз
Поблагодарили: 65 раз

программный шлюз dde/opc

Сообщение megavolt86 »

Общий привет, уважаемые!)))
Имеется вопрос к умудренным опытом господам: Встречал ли кто в работе надежный программный шлюз dde/opc?
Вообще история в следующем, на объекте есть система контроля вибрации компрессоров Bentley Nevada 3500. Верхнюю часть от этой системы - system one как обычно из жадности не закупили. От контроллера Бентли выходит всего один дискретный сигнал о повышении вибрации, а какой именно не известно.
Своими силами бросили Ethernet сеть до компрессоров, и вывели на штатное ПО 3500 показания вибрации, но оно без возможности просмотра трендов...
Для просмотра трендов нарисовал в масрерскада небольшой проект. Через шлюз dde/opc - FSGateway организовал передачу.вроде как бы все работает, но периодически сервер зависает и тренды пишутся прямыми линиями.(((
Непонятно что виснет либо ПО бентлиневады либо фсгетвей, но при перезагрузке фсгетвей передача восстанавливается...

Техподдержка мастерскады говорит дде не поддерживается и не будет. Поддержка wonderware говорит они данную проблему воссоздать не смогли, смотрите system3500.
Вот и ищу альтернативу фсгетвей, для теста и последующей безотказной работы...
:ext_secret:
Аватара пользователя

hell_boy
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 1746
Зарегистрирован: 18 янв 2009, 12:25
Имя: Дмитрий
Страна: Россия
город/регион: Москва
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 132 раза

Re: программный шлюз dde/opc

Сообщение hell_boy »

megavolt86 писал(а):Своими силами бросили Ethernet сеть до компрессоров, и вывели на штатное ПО 3500 показания вибрации, но оно без возможности просмотра трендов...
Здесь подробней: к какому модулю бросили Ethernet? 3500/92 в корзине есть?
megavolt86 писал(а):Вот и ищу альтернативу фсгетвей, для теста и последующей безотказной работы...
KEPServerEX DDE Client? https://www.kepware.com/products/kepser ... manual.pdf
"Умные люди обсуждают идеи, средние - события, а глупые - людей" Л.Н. Толстой
Аватара пользователя

Автор темы
megavolt86
эксперт
эксперт
Сообщения: 1172
Зарегистрирован: 14 ноя 2013, 20:35
Имя: Анатолий Сергеевич
Страна: Россия
город/регион: Башкортостан
Благодарил (а): 13 раз
Поблагодарили: 65 раз

Re: программный шлюз dde/opc

Сообщение megavolt86 »

Спасибо, завтра попробую! Этот софт платный?

Конфигурацию уточню, скажу подробнее
:ext_secret:
Аватара пользователя

hell_boy
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 1746
Зарегистрирован: 18 янв 2009, 12:25
Имя: Дмитрий
Страна: Россия
город/регион: Москва
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 132 раза

Re: программный шлюз dde/opc

Сообщение hell_boy »

Да, платный https://www.kepware.com/products/kepser ... de-client/

Кстати, из бесплатного. Поляки борются с DDE с помощью этого http://szarp.org/en/node/29
"Умные люди обсуждают идеи, средние - события, а глупые - людей" Л.Н. Толстой

Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 5620
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
Страна: Россия
город/регион: Рязань
Благодарил (а): 544 раза
Поблагодарили: 706 раз

Re: программный шлюз dde/opc

Сообщение Ryzhij »

Зачем такие навороты?
Там же обычный модбас.
Со свободно конфигурируемой картой адресов.
Хоть со 92-го шлюза, хоть с модуля сбора данных.
RTU или TCP зависит от модели.
Драйвер модбаса есть и для ИнТача, и для Мастер-Скада.
Где хотите, там и "трендите".
Существует куча OPC/DDE серверов под модбас, и не меньшая куча диагностического софта.
В чём проблема-то?
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
Аватара пользователя

Автор темы
megavolt86
эксперт
эксперт
Сообщения: 1172
Зарегистрирован: 14 ноя 2013, 20:35
Имя: Анатолий Сергеевич
Страна: Россия
город/регион: Башкортостан
Благодарил (а): 13 раз
Поблагодарили: 65 раз

Re: программный шлюз dde/opc

Сообщение megavolt86 »

Посмотрел конфигурации и отчасти обрадовался, отчасти загрустил...
На двух компрессорах есть 92 модули, на двух нет(((
Подключение сети осуществлено к цпу 22М.
Если бы были 92 во всех слотах то в принципе можно напрямую было бы зацепиться, адреса регистров есть.
Интересно, возможно ли изменить топологию в кольцо и использовать один модуль 92 как шлюз 3500Protocol/Modbus TCP?
:ext_secret:

Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 5620
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
Страна: Россия
город/регион: Рязань
Благодарил (а): 544 раза
Поблагодарили: 706 раз

Re: программный шлюз dde/opc

Сообщение Ryzhij »

megavolt86 писал(а):Интересно, возможно ли изменить топологию в кольцо и использовать один модуль 92 как шлюз 3500Protocol/Modbus TCP?
Нет.
Надо приобрести у GE модуль шлюза.
С Metrix SetPoint гемора меньше было б. Да и дешевле.
А GE прикупив бренд BN в развитие практически не вкладывается. Типа рынок и так ими захвачен.
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)

Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 5620
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
Страна: Россия
город/регион: Рязань
Благодарил (а): 544 раза
Поблагодарили: 706 раз

Re: программный шлюз dde/opc

Сообщение Ryzhij »

Ryzhij писал(а): Хоть со 92-го шлюза, хоть с модуля сбора данных.
Спутал с Metrix-ом, прошу пардону.
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
Аватара пользователя

Автор темы
megavolt86
эксперт
эксперт
Сообщения: 1172
Зарегистрирован: 14 ноя 2013, 20:35
Имя: Анатолий Сергеевич
Страна: Россия
город/регион: Башкортостан
Благодарил (а): 13 раз
Поблагодарили: 65 раз

Re: программный шлюз dde/opc

Сообщение megavolt86 »

Новые 92 докупать не будут уже, время больших вложений прошло, еще и доллар больно уж высок стал...
Для завода это копейки, но экономисты за них горло перегрызут...

Попробую и ТП узнать насчет орс, но не думаю что будет результат