Logic Reed Contact Block

Ответить

Автор темы
Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 5620
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
Страна: Россия
город/регион: Рязань
Благодарил (а): 544 раза
Поблагодарили: 706 раз

Logic Reed Contact Block

Сообщение Ryzhij »

Коллеги, кто может рекомендовать кнопки со слаботочными контактами? Нужны для искробезопасных цепей.
Знаю, про герконовые кнопки от Allen-Bredley, от GE и от Yaskawa.
Что есть ещё?
В России или в Поднебесной кто-нибудь делает что-то подобное?
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17466
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 744 раза
Поблагодарили: 1277 раз

Re: Logic Reed Contact Block

Сообщение Jackson »

Посмотрите итальянские кнопки EAO. Не обещаю что там будет Ex, но посмотрите.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.

perfect_gentleman
не первый раз у нас
не первый раз у нас
Сообщения: 383
Зарегистрирован: 13 фев 2013, 12:47
Имя: Лавриненко Кирилл Олегович
Страна: Украина
город/регион: Киев
Благодарил (а): 45 раз
Поблагодарили: 16 раз

Re: Logic Reed Contact Block

Сообщение perfect_gentleman »

А обязательно ли в искробезопасных цепях использовать кнопки Exi-исполнения, если таковые и существуют? Искробезопасность оборудования, устанавливаемого в опасной зоне, предполагает, насколько я знаю, отсустствие элементов, способных накапливать энергию (емкостей и индуктивностей). Откуда такому в кнопках взяться-то?
Из 6го ПУЭ:
2. В искробезопасные цепи могут включаться изделия, которые предусмотрены технической документацией на систему и имеют маркировку «В комплекте...». Допускается включать в эти цепи серийно выпускаемые датчики общего назначения, не имеющие собственного источника тока, индуктивности и емкости и удовлетворяющие п. 4. К таким датчикам относятся серийно выпускаемые общего назначения термометры сопротивления, термопары, терморезисторы, светодиоды и подобные им изделия, встроенные в защитные оболочки.

4. В искробезопасные цепи могут включаться серийно выпускаемые общего назначения переключатели, ключи, сборки зажимов и т. п. при условии, что выполняются следующие требования:
а) к ним не подключены другие, искроопасные цепи;
б) они закрыты крышкой и опломбированы;
в) их изоляция рассчитана на трехкратное номинальное напряжение искробезопасной цепи, но не менее чем на 500 В.
Или сейчас требования изменились, а я этого не знаю?

Автор темы
Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 5620
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
Страна: Россия
город/регион: Рязань
Благодарил (а): 544 раза
Поблагодарили: 706 раз

Re: Logic Reed Contact Block

Сообщение Ryzhij »

2 perfect_gentleman
Тут дело не во взрывозащите вида Exi как таковой, а в том, что в этом случае тока через обычный электротехнический контакт недостаточно, чтобы обеспечить малое переходное сопротивление контактной группы.
Есть такое понятие - "минимальный коммутируемый ток".
Даже обычная (не Exi) цепь DI от PLC (ок. 5 мА) не в состоянии для обычного контакта обеспечить т.н. "ток смазки", разрушающий поверхностную окисную плёнку на контактах.
При наличии в атмосфере масляной аэрозоли, пыли или агрессивных газов проблема усугубляется.
В обычных зонах контакты просто подгружают до тока коммутации в 20-30 мА резисторами.
http://microdat.ru/periferiya
Изображение
А в опасных зонах при взрывозащите вида Exi так не сделаешь. Надо или на вид Exd переходить, или кнопки со слаботочными группами ставить.
Герконы (reed) - оно бы "самое оно", вот только из известных мне сплошной санкционный импорт.
Про аналоги и спрашиваю.
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)

Автор темы
Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 5620
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
Страна: Россия
город/регион: Рязань
Благодарил (а): 544 раза
Поблагодарили: 706 раз

Re: Logic Reed Contact Block

Сообщение Ryzhij »

TEB писал(а):Посмотрите итальянские кнопки EAO. Не обещаю что там будет Ex, но посмотрите.
Спасибо. Посмотрел.
У EAO, действительно, есть слаботочные кнопки. И у нас их кое-где применяли.
Но... они, увы, не герметичные.
Там серебрянный контакт и золотая площадка на плате, а у нас сероводород в атмосфере и с серебряным контактом проблемы возникают очень быстро.
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17466
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 744 раза
Поблагодарили: 1277 раз

Re: Logic Reed Contact Block

Сообщение Jackson »

perfect_gentleman писал(а):А обязательно ли в искробезопасных цепях использовать кнопки Exi-исполнения, если таковые и существуют? Искробезопасность оборудования, устанавливаемого в опасной зоне, предполагает, насколько я знаю, отсустствие элементов, способных накапливать энергию (емкостей и индуктивностей). Откуда такому в кнопках взяться-то?
В кнопках неоткуда. Но это требование ко всей цепи а не только к кнопке
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.

Автор темы
Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 5620
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
Страна: Россия
город/регион: Рязань
Благодарил (а): 544 раза
Поблагодарили: 706 раз

Re: Logic Reed Contact Block

Сообщение Ryzhij »

У WEG нашёл тоже.
http://ecatalog.weg.net/files/wegnet/WE ... nglish.pdf стр.404

Уже легче.
Рою дальше.
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)

Автор темы
Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 5620
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
Страна: Россия
город/регион: Рязань
Благодарил (а): 544 раза
Поблагодарили: 706 раз

Re: Logic Reed Contact Block

Сообщение Ryzhij »

Выяснил, что у Сименса (Furnas) есть кнопки (и концевики?) с герконовым блоком контактов - 52BAR.
Неужто в Поднебесной не освоили?
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17466
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 744 раза
Поблагодарили: 1277 раз

Re: Logic Reed Contact Block

Сообщение Jackson »

Ryzhij писал(а):Выяснил, что у Сименса (Furnas) есть кнопки (и концевики?) с герконовым блоком контактов - 52BAR.
Неужто в Поднебесной не освоили?
Так это когда купите и увидите, освоили в поднебесной или нет. :)