В настройках Микромастера установлено:
Р2200

Р2253

Р2264

ПИД не воспринимает уставку - ПЧ выдает 50 Гц на электродвигатель, без всякого регулирования!
Пробовали настроить управление от панели оператора самого ПЧ (ВОР/ВОР-2), все работает как нужно. На данный момент реализовали промежуточный вариант. Уставка задается с панели ПЧ (ВОР/ВОР-2) в параметре Р2240 (копируется в Р2250 самим ПЧ), а в параметре Р2253 указываем Р2250 в качестве задания. Все работает, но такой вариант не по ТЗ.
Тех. поддержка Сименса говорит, что в теории все правильно выполнили, фактически смогут смоделировать данную ситуации через неделю две, после появления ресурсов и сборки стенда. Может кто-то из коллег, в богатой практике, сталкивался с подобными управлением Микромастером? Буду признателен за ответы! Очень вероятно, что где-то не выставили нужный параметр. У нас морозы под -30, экспериментировать на объекте пока нет возможности.
P.S. Может кого-то заинтересует. Совместными усилиями с тех.поддержкой, выяснили, что при наличии аварийной ситуации с ПЧ и формированием ошибки с индексом Fxxxx, если бит №7 квитирования аварии в слове управления установить в единичку до момента исчезновения аварийной ситуации, то контроллер самого ПЧ, после пропадания аварии, не воспринимает данный бит в качестве команды квитирования. Т.е. для квитирования аварии нужен положительный фронт бита квитирования в слове управления. Реализуется не сложно, путем периодического инвертирования бита №7, до момента исчезновения аварийной ситуации. При этом, если использовать в качестве сигнала квитирования дискретный вход ПЧ, контроллер ПЧ правильно воспринимает замкнутую цепь и сбрасывает аварию по исчезновению ситуации.