необходимость второго ИП

Обсуждение вопросов, не относящихся ни к одному из других подразделов

Модератор: kirillio

Ответить

Автор темы
r3lai
осмотрелся
осмотрелся
Сообщения: 191
Зарегистрирован: 10 янв 2015, 09:48
Имя: Жариков Игорь Анатольевич
Страна: россия
город/регион: смоленск
Благодарил (а): 33 раза
Поблагодарили: 3 раза

необходимость второго ИП

Сообщение r3lai »

Уважаемые коллеги! Буду запускать в работу ТРМ212 от Овен. Входной сигнал от датчика 4_20 мА. Выходной сигнал на пневмопозиционер тоже 4_20 мА. Буду запитывать вход и выход от одного источника 24 в. Можно так делать - или нужно отдельные источники питания для входа и для выхода?
Заранее спасибо. Игорь.
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17561
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 819 раз
Поблагодарили: 1648 раз

Re: необходимость второго ИП

Сообщение Jackson »

Можно всё запитать от одного источника. Независимые источники питания (и соответственно гальваноразвязка датчиков и исп.устройств) необходима только если по каким-то причинам Вам нужно обеспечить работоспособность исполнительного привода независимо от исправности датчика и ТРМ (например для резервного ручного управления), или наоборот на тот случай когда исполнительный привод глухо коротнёт - чтобы остался работоспособен датчик и ТРМ (для измерений). Это может понадобиться там где датчики или исп.устройства используются (помимо Вашей схемы с ТРМ) в каких-то ещё цепях, или для пущей надёжности. Если же и датчики и исп.устройство и сам ТРМ завязаны только друг на друга - нет смысла резервировать ИП.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.

Автор темы
r3lai
осмотрелся
осмотрелся
Сообщения: 191
Зарегистрирован: 10 янв 2015, 09:48
Имя: Жариков Игорь Анатольевич
Страна: россия
город/регион: смоленск
Благодарил (а): 33 раза
Поблагодарили: 3 раза

Re: необходимость второго ИП

Сообщение r3lai »

Все понятно объяснили. Большое спасибо.
Ответить

Вернуться в «Общие вопросы»