доступ к profibus dp через шлюз
-
- эксперт
- Сообщения: 1172
- Зарегистрирован: 14 ноя 2013, 20:35
- Имя: Анатолий Сергеевич
- Страна: Россия
- город/регион: Башкортостан
- Благодарил (а): 13 раз
- Поблагодарили: 68 раз
доступ к profibus dp через шлюз
Общий привет!
Понемножку осваиваю технологии всемогущего Сименса...особенно интересует возможность удаленного доступа к плк.
Ладно если в наличии есть PN-порт, но вот как быть если на борту есть только DP- порт?
На примере из имеющегося оборудования есть 314 цпу, mpi/usb конвертер, который подключен к пк (не в домене). В свою очередь на данном пк установлен симатик менеджер, через него по факту правлю проект плк.
В принципе могу подключаться к удаленному рабочему столу той машины для правки проекта, но на моей персональной машине установлен тиа портал, встал вопрос могу ли созданный мной проект в тиапортале залить в плк через удаленный пк, используя его в качестве шлюза?
Может кто таким промышлял? Возможно ли это?
Понемножку осваиваю технологии всемогущего Сименса...особенно интересует возможность удаленного доступа к плк.
Ладно если в наличии есть PN-порт, но вот как быть если на борту есть только DP- порт?
На примере из имеющегося оборудования есть 314 цпу, mpi/usb конвертер, который подключен к пк (не в домене). В свою очередь на данном пк установлен симатик менеджер, через него по факту правлю проект плк.
В принципе могу подключаться к удаленному рабочему столу той машины для правки проекта, но на моей персональной машине установлен тиа портал, встал вопрос могу ли созданный мной проект в тиапортале залить в плк через удаленный пк, используя его в качестве шлюза?
Может кто таким промышлял? Возможно ли это?
-
- эксперт
- Сообщения: 1465
- Зарегистрирован: 25 июл 2008, 10:25
- Имя: Эдуард Владимирович
- Страна: СССР
- город/регион: Оренбург
- Благодарил (а): 45 раз
- Поблагодарили: 104 раза
Re: доступ к profibus dp через шлюз
Не пробовал, но, можно попробовать использовать виртуальный удлинитель USB, типа такого - http://www.eltima.com/products/usb-over-ethernet/
Больше, вроде бы ничего и не нужно.
Больше, вроде бы ничего и не нужно.
--------------------------------------------------------------------------------------------
-
- эксперт
- Сообщения: 1172
- Зарегистрирован: 14 ноя 2013, 20:35
- Имя: Анатолий Сергеевич
- Страна: Россия
- город/регион: Башкортостан
- Благодарил (а): 13 раз
- Поблагодарили: 68 раз
Re: доступ к profibus dp через шлюз
Интересное решение)
Спасибо, Эдуард!
Надо опробовать. Родным софтом не пробовали такое сотворить?
Спасибо, Эдуард!
Надо опробовать. Родным софтом не пробовали такое сотворить?
-
- эксперт
- Сообщения: 1465
- Зарегистрирован: 25 июл 2008, 10:25
- Имя: Эдуард Владимирович
- Страна: СССР
- город/регион: Оренбург
- Благодарил (а): 45 раз
- Поблагодарили: 104 раза
Re: доступ к profibus dp через шлюз
Нет, не пробовали. Обычно закладываю Ehernet, либо встроенный, либо коммуникационник. А через него, хоть с помощью 3/4G-модема, из авто на обочине)))
Я исходил из следующего - ставятся драйвера SimaticNet, через них и выбираешь драйвер USB/MPI адаптер, работа идет - либо через физический USB-порт, либо, когда пользуешь виртуальную машину, через виртуальный USB. Ну значит - достаточно его "удлинить". Не вижу подводных камней.
Я исходил из следующего - ставятся драйвера SimaticNet, через них и выбираешь драйвер USB/MPI адаптер, работа идет - либо через физический USB-порт, либо, когда пользуешь виртуальную машину, через виртуальный USB. Ну значит - достаточно его "удлинить". Не вижу подводных камней.
--------------------------------------------------------------------------------------------
-
- эксперт
- Сообщения: 1172
- Зарегистрирован: 14 ноя 2013, 20:35
- Имя: Анатолий Сергеевич
- Страна: Россия
- город/регион: Башкортостан
- Благодарил (а): 13 раз
- Поблагодарили: 68 раз
-
- эксперт
- Сообщения: 1465
- Зарегистрирован: 25 июл 2008, 10:25
- Имя: Эдуард Владимирович
- Страна: СССР
- город/регион: Оренбург
- Благодарил (а): 45 раз
- Поблагодарили: 104 раза
Re: доступ к profibus dp через шлюз
Классическая схема сервер-клиент. Сервер, где физ. порт USB. Клиент - удаленная. Ставится и там и там.
Я думаю, так как порт USB последовательный, с родительской станции, во время сессии, доступа к адаптеру не будет. Аналогично, когда виртуальную машину используешь.
Насколько понял сайт, лицензия платная только для сервера, клиенты бесплатны.
Я думаю, так как порт USB последовательный, с родительской станции, во время сессии, доступа к адаптеру не будет. Аналогично, когда виртуальную машину используешь.
Насколько понял сайт, лицензия платная только для сервера, клиенты бесплатны.
--------------------------------------------------------------------------------------------
-
- эксперт
- Сообщения: 1172
- Зарегистрирован: 14 ноя 2013, 20:35
- Имя: Анатолий Сергеевич
- Страна: Россия
- город/регион: Башкортостан
- Благодарил (а): 13 раз
- Поблагодарили: 68 раз
Re: доступ к profibus dp через шлюз
Так то стараемся для проектов закладывать с PN портом модули, мне просто для опытов подогнали с ДП. Сервер был бы хоть триальным, для пробы, ато можно было бы и купить.
Интересен еще вопрос: Существуют вообще в природе конвертеры dp/pn?
Интересен еще вопрос: Существуют вообще в природе конвертеры dp/pn?
-
- эксперт
- Сообщения: 1465
- Зарегистрирован: 25 июл 2008, 10:25
- Имя: Эдуард Владимирович
- Страна: СССР
- город/регион: Оренбург
- Благодарил (а): 45 раз
- Поблагодарили: 104 раза
Re: доступ к profibus dp через шлюз
--------------------------------------------------------------------------------------------
-
- эксперт
- Сообщения: 1172
- Зарегистрирован: 14 ноя 2013, 20:35
- Имя: Анатолий Сергеевич
- Страна: Россия
- город/регион: Башкортостан
- Благодарил (а): 13 раз
- Поблагодарили: 68 раз
Re: доступ к profibus dp через шлюз
Добавил эту штучку в закладки и на следующий год пойдет в хотелки)CHANt писал(а):http://www.industrialnets.ru/catalogue/ ... -profinet/
А в хардваре как конфигурируется эта вещь? Если допустим хочу перифирию хочу подключить к плк? Или к панели без дп порта...
-
- эксперт
- Сообщения: 1465
- Зарегистрирован: 25 июл 2008, 10:25
- Имя: Эдуард Владимирович
- Страна: СССР
- город/регион: Оренбург
- Благодарил (а): 45 раз
- Поблагодарили: 104 раза
Re: доступ к profibus dp через шлюз
GSD файл в комплекте, а сама железяка с помощью их софта NetTool
А так смотреть надо от задачи, вполне может быть подойдет недорогой S7-1200 + коммуникационник профибаса, профинет на борту по умолчанию.
А так смотреть надо от задачи, вполне может быть подойдет недорогой S7-1200 + коммуникационник профибаса, профинет на борту по умолчанию.
--------------------------------------------------------------------------------------------
-
- эксперт
- Сообщения: 1172
- Зарегистрирован: 14 ноя 2013, 20:35
- Имя: Анатолий Сергеевич
- Страна: Россия
- город/регион: Башкортостан
- Благодарил (а): 13 раз
- Поблагодарили: 68 раз
Re: доступ к profibus dp через шлюз
1200 есть, но вот хотелось бы коммуникационную плату еще в довесок, но начальники могут не одобрить эту игрушку, потому и расчитываю на чтото более универсальное, которое можно использовать и на других устройствах