Руководство вынашивает идею отказа от локальных контроллеров управления компрессорным оборудованием (сейчас этим оборудованием управляют контроллеры Allen Bradley 1756), а вместо этого заводить сигналы на управление компрессорным оборудованием непосредственно с систему ПАЗ.
Есть ли у кого нибудь документация разрешающее это делать, или опыт подобных операций.
Смысл всего этого отказ от разнородных систем на установке и жесткая привязка по времени срабатывания параметров при разборках различных ситуаций.
- Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
- Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
- Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
- За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения. Непонятно? - Читать здесь.
- Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
- Перед тем как что-то написать - читать здесь, а затем здесь и здесь.
- Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.
отказ от локальных контроллеров
-
- здесь недавно
- Сообщения: 34
- Зарегистрирован: 21 окт 2009, 17:10
- Имя: Кацман Даниил Борисович
- Страна: Россия
- город/регион: С-Петербург
- Поблагодарили: 6 раз
Re: отказ от локальных контроллеров
На каком контроллере сделана система ПАЗ и выдержит ли он обработку всех параметров АСУ ТП? Но в любом случае отказ от локальных контроллеров возможен, вот отказ от ПАЗ как раз невозможен.
Re: отказ от локальных контроллеров
часть систем ПАЗ выполнена на системе Tricon, а часть выполнена на системе FSC Honeywell (имеется в вду часть установок на одних системах, часть на других)
Re: отказ от локальных контроллеров
По моему Мы безопасноть не повысим, а только снизим. Ведь локальные контроллеры более быстродействующие чем система ПАЗ огромной установки, и управлять локальные контроллеры могут быстрее тех. процессом на компрессором оборудовании особенно центробежными.
Re: отказ от локальных контроллеров
ну а почему тогда спецы делают помпаж на центрабежных компрессрах с использованием контроллеров 1756 и модулей SOE