- Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
- Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
- Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
- За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения. Непонятно? - Читать здесь.
- Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
- Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
- Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.
rosemount 5400
-
- здесь недавно
- Сообщения: 13
- Зарегистрирован: 26 авг 2009, 07:32
- Имя: Алёхин Алексей Владимирович
- Страна: Россия
rosemount 5400
здравствуйте еще раз! возникла проблема с 5400 радарными уровнемерами Foundation Fieldbus(FF). Проблема заключается в следующем на одном филдбас сегменте сидит порядка 4 датчиков. 3 датчика температуры FF и один 5400 FF. так вот - контроллер видит датчики температуры но датчик уровня нет. при чём на дисплее датчика высвечивается значение измеряемого уровня. пытались подрубиться к нему HART комуникатором с поддержкой FF. но датчика он на сегменте не видит .. видит только температурные датчики. в чём собственно говоря может быть проблема ? подскажите .. может какое нить дополнительное нагрузочное сопротивление ставить надо!
и еще такой вопросик.. датчики 5600 клемма X1 - входа 1,2 .. предназначены для подключения FF из руководства - сигнал при этом от датчика не приходит... но на практика показывает что нужно подключать к этим клеммам питание а на клемме X 2 входах - 1,2 подключать FF.. тогда датчик определяется.. от чего это зависит ? или это опциональные настройки датчика ?
и еще такой вопросик.. датчики 5600 клемма X1 - входа 1,2 .. предназначены для подключения FF из руководства - сигнал при этом от датчика не приходит... но на практика показывает что нужно подключать к этим клеммам питание а на клемме X 2 входах - 1,2 подключать FF.. тогда датчик определяется.. от чего это зависит ? или это опциональные настройки датчика ?
-
- освоился
- Сообщения: 227
- Зарегистрирован: 24 июл 2008, 09:22
- Имя: Мурашко Андрей Викторович
- Страна: Россия
- город/регион: Москва
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 2 раза
Re: rosemount 5400
Питание и сигнал FF идут по одной паре проводов - и никаких дополнительных сопротивлений ставить не надо.
В цепи FF есть только два внешних резистора -- в составе терминаторов.
Терминаторов должно быть два и только два, и они должны находиться на дальних друг от друга концах кабеля.
Обычно, один терминатор стоит у системы управления на блоке питания.
Второй, как правило, стоит на дальней клеммной коробке или на барьере (если цепь Exi).
В цепи FF есть только два внешних резистора -- в составе терминаторов.
Терминаторов должно быть два и только два, и они должны находиться на дальних друг от друга концах кабеля.
Обычно, один терминатор стоит у системы управления на блоке питания.
Второй, как правило, стоит на дальней клеммной коробке или на барьере (если цепь Exi).
с наилучшими пожеланиями,
Андрей Мурашко
Андрей Мурашко
-
- освоился
- Сообщения: 227
- Зарегистрирован: 24 июл 2008, 09:22
- Имя: Мурашко Андрей Викторович
- Страна: Россия
- город/регион: Москва
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 2 раза
Re: rosemount 5400
Алексей,n00byara писал(а):контроллер видит датчики температуры но датчик уровня нет. при чём на дисплее датчика высвечивается значение измеряемого уровня. пытались подрубиться к нему HART комуникатором с поддержкой FF. но датчика он на сегменте не видит .. видит только температурные датчики.
Во-первых, определитесь с моделью уровнемера!
В теме письма указана модель 5400 -- это двухпроводный радар.
Ниже Вы пишете про 5600 -- это 4-проводный радар.
раз датчик показывает на дисплее уровень, значит питание в норме.
куда Вы смотрите на рабочей станции (программа, контейнер в иерархии конфигурации) чтобы определить "видит ли контроллер"?
Какая у вас цепь? Искробезопасная или обычная? Питание от какого источника? Терминаторы включены? Их должно быть два - один на стороне блока питания, второй на последней клеммной коробке.
-
- осмотрелся
- Сообщения: 107
- Зарегистрирован: 02 мар 2009, 14:44
- Имя: Григорчук Виталий Игоревич
- Страна: Россия
- город/регион: Пермь
- Поблагодарили: 1 раз
Re: rosemount 5400
Вопрос еще такой - описатели FF для 5400 (DD) в коммуникаторе и в РСУ есть?
Куда подключаться - зависит от выходного сигнала уровнемера - если общепромышленный, то исползуется клеммный отсек с колодкой X1, клеммы 1 и 2 (неискробезопасный), если же искробезопасный - то отсек с колодкой Х2 и клеммы 1 и 2.n00byara писал(а):и еще такой вопросик.. датчики 5600 клемма X1 - входа 1,2 .. предназначены для подключения FF из руководства - сигнал при этом от датчика не приходит... но на практика показывает что нужно подключать к этим клеммам питание а на клемме X 2 входах - 1,2 подключать FF.. тогда датчик определяется.. от чего это зависит ? или это опциональные настройки датчика ?
-
- здесь недавно
- Сообщения: 13
- Зарегистрирован: 26 авг 2009, 07:32
- Имя: Алёхин Алексей Владимирович
- Страна: Россия
Re: rosemount 5400
Всем спасибо за отзывчивость :)
В 375 коммуникаторе есть DD версии на модель Rosemount 5400:
1)dev v1,DD v4
2)dev v2,DD v2
насчет версии на РСУ.. мне обьяснили так : датчик было бы невозможно привязать к тегу еслиб была неизвестная версия DD но находить датчик на филдбасовской коробке можно.SCADA - DeltaV
да на шлейфе сидит 2 коробки филдбас.
про терминаторы вообще в первый раз слышу ибо не компетентен в этом вопросе и опыта маловато в таких делах ) .. По мануалам смотрел что они должны быть, но особого внимания этому не уделял. сегодня проверил их в филдбас коробке.. на шлейфе сидело 2 филдбас коробки на обоих были включены терминаторы - поставил терминатор в положение OFF в промежуточной коробке и поставил терминатор в положение ON на последней в шлейфе коробки. поглядел куда заходят в шкаф .. там терминатор в положении ON.. сейчас на пути от станции управления до последней коробки стоит 2 терминатора в положении ON.пробывали поискать новые устройства (rosemount 5400) на филдбасовской шине - не находит .. но по прежнему остальные датчики видит!
возник вопросик еще один .. на вводах питания так называемых "TRUNK" есть 3 входа для перемычки .. PA,1B,2B если не сложно не могли бы подсказать несут ли они какой нибудь смысл)) у нас перемычка перемыкает PA и 1B .. на обоих коробках
еще раз спасибо!
В 375 коммуникаторе есть DD версии на модель Rosemount 5400:
1)dev v1,DD v4
2)dev v2,DD v2
насчет версии на РСУ.. мне обьяснили так : датчик было бы невозможно привязать к тегу еслиб была неизвестная версия DD но находить датчик на филдбасовской коробке можно.SCADA - DeltaV
да на шлейфе сидит 2 коробки филдбас.
про терминаторы вообще в первый раз слышу ибо не компетентен в этом вопросе и опыта маловато в таких делах ) .. По мануалам смотрел что они должны быть, но особого внимания этому не уделял. сегодня проверил их в филдбас коробке.. на шлейфе сидело 2 филдбас коробки на обоих были включены терминаторы - поставил терминатор в положение OFF в промежуточной коробке и поставил терминатор в положение ON на последней в шлейфе коробки. поглядел куда заходят в шкаф .. там терминатор в положении ON.. сейчас на пути от станции управления до последней коробки стоит 2 терминатора в положении ON.пробывали поискать новые устройства (rosemount 5400) на филдбасовской шине - не находит .. но по прежнему остальные датчики видит!
возник вопросик еще один .. на вводах питания так называемых "TRUNK" есть 3 входа для перемычки .. PA,1B,2B если не сложно не могли бы подсказать несут ли они какой нибудь смысл)) у нас перемычка перемыкает PA и 1B .. на обоих коробках
еще раз спасибо!
Re: rosemount 5400
Здраствуйте!!!! Не хотелось бы продить темы так что буду писать здесь.
На работе стоит уровнемер 5400. В системе (на монеторе компа) его видно, однако значение которое он показывает неправильно. Тупо стоит на одном уровне и всё..... иногда стоит на другом уровне. Из диагности хартом комуникатором, выдает ошибку Volume 0x900 что то вроде этого. Ктонить может объяснить что за ошибка и как её исправить.
На работе стоит уровнемер 5400. В системе (на монеторе компа) его видно, однако значение которое он показывает неправильно. Тупо стоит на одном уровне и всё..... иногда стоит на другом уровне. Из диагности хартом комуникатором, выдает ошибку Volume 0x900 что то вроде этого. Ктонить может объяснить что за ошибка и как её исправить.
-
- осмотрелся
- Сообщения: 107
- Зарегистрирован: 02 мар 2009, 14:44
- Имя: Григорчук Виталий Игоревич
- Страна: Россия
- город/регион: Пермь
- Поблагодарили: 1 раз
Re: rosemount 5400
Приветствую!Gramazeka писал(а):Здраствуйте!!!! Не хотелось бы продить темы так что буду писать здесь.
На работе стоит уровнемер 5400. В системе (на монеторе компа) его видно, однако значение которое он показывает неправильно. Тупо стоит на одном уровне и всё..... иногда стоит на другом уровне. Из диагности хартом комуникатором, выдает ошибку Volume 0x900 что то вроде этого. Ктонить может объяснить что за ошибка и как её исправить.
Проблема, на мой взгляд, заключается во влиянии паразитных эхосигналов, возмжно в уровнемере не настроенны средства фильтрации помех.
Ошибка Volume 0х900 связана с ненастроенным расчетом объема продукта в резервуаре и к собственно измерению уровня отношения не имеет.
В коммуникаторе запустите процедуру самообучения уровнемера,
для этого зайдите по дереву Hart-команд:
2.Setup /5.Echo curve /2. Echo Curve /1.Measure and Learn
Отвечайте не запросы:
This will update the amplitude threshold curve...
1. Yes
Is the tank empty?
если резервуар в момент проведения процедуры пуст - тогда Yes,
если нет - то нужно указать точное расстояние до поверхности.
WARN - loop shold be removed form process control
регулятор, если он есть нужно перевести в ручник, блокировки деблокировать.
Уровнемер сам должен настроить фильтры помех.
Данная процедура все же не является панацеей, если и после нее уровнемер не придет в чувства, тогда необходимо произвести настройку фильтров помех вручную.
Re: rosemount 5400
Спасибо большое за ответ!!!. Уверен, что проблема именно в этом. Я попробую сделать всё как Вы сказали. Если что то отпишусь.....
Re: rosemount 5400
Доброго времени суток коллеги!
Проблема решиласьЁ все дело было все в барьерах FF. У кого возникнут подобные проблемы, ситуация следующая: дело в том что 5400 идет по категории взрывозащиты - взрывозащищаемая оболочка, остальные же приборы имеют искробезопасную цепь - вот и вся суть, остальное сами понимете. Проблему решили установкой в последовательную цепь другого барьра FF.
Проблема решиласьЁ все дело было все в барьерах FF. У кого возникнут подобные проблемы, ситуация следующая: дело в том что 5400 идет по категории взрывозащиты - взрывозащищаемая оболочка, остальные же приборы имеют искробезопасную цепь - вот и вся суть, остальное сами понимете. Проблему решили установкой в последовательную цепь другого барьра FF.