как определять некорректные показания термопар
-
- здесь недавно
- Сообщения: 7
- Зарегистрирован: 18 май 2015, 10:22
- Имя: Ivan sergeevich
как определять некорректные показания термопар
такая дилема, есть 12 термопар из показаний которых должна вычисляться средняя температура, вопрос в том каким образом лучше вычислять среднее , обрыв термопары приходит битом, с обрывом все понятно а если будут такие условия что например при температуре среды +400 градусов сигнал с термопары идет 100... каким алгоритмом тут лучше пользоваться...?
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 3927
- Зарегистрирован: 20 янв 2010, 22:23
- Имя: Никита
- Страна: РФ
- город/регион: Мурманск
- Благодарил (а): 20 раз
- Поблагодарили: 220 раз
Re: как определять некорректные показания термопар
Если их 12 штук - то для контроля достоверности можно сравнивать с медианным. А дальше - решайте сами. В принципе, нахождением медианного можно и ограничиться. А можно просто отбросить показания, отклонившиеся от медианы больше чем требуется, а по остальным считать среднее арифметическое.
Опыт - это когда на смену вопросам: "Что? Где? Когда? Как? Почему?" приходит единственный вопрос: "Нахрена? "
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 1746
- Зарегистрирован: 18 янв 2009, 12:25
- Имя: Дмитрий
- Страна: Россия
- город/регион: Москва
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 143 раза
Re: как определять некорректные показания термопар
Трубчатая печь. 12 датчиков разбиваются на пары по принципу близости расположения, получится 6 пар. Для каждой пары берется только максимальное показание. Из 6 показаний вычисляется среднее арифметическое.
"Умные люди обсуждают идеи, средние - события, а глупые - людей" Л.Н. Толстой
-
- завсегдатай
- Сообщения: 575
- Зарегистрирован: 04 фев 2014, 08:41
- Имя: Тарас Валерьевич
- Страна: Россия
- город/регион: Екатеринбург
- Благодарил (а): 78 раз
- Поблагодарили: 95 раз
Re: как определять некорректные показания термопар
Но это не должно исключать сигнализации о подозрительном расхождении показаний термопар. Если говорить про алгоритм, то посчитайте СКО показаний набора термопар и допустимое отклонение задайте именно кратным этой величины.
Взгляд знатока намного уже кругозора неуча. Ю.Базылев
-
- здесь недавно
- Сообщения: 7
- Зарегистрирован: 18 май 2015, 10:22
- Имя: Ivan sergeevich
Re: как определять некорректные показания термопар
всем большое спасибо, предполагаю что нужно делать и по СКО, и по парам, и сравнивать , и соответственно, брать большее значение