Willett 405 Domino a100

Вопросы технологии производства, эксплуатация производственного оборудования. Автоматизация производства (MES).
Ответить

zazic
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 16 ноя 2016, 17:12
Имя: Лютов Людвиг Браниславович
Страна: Россия
город/регион: Пермь

Willett 405 Domino a100

Сообщение zazic »

Друзья , не по теме , прошу прощения. Может есть у кого коды качества на Домино а100 чернила 270 и 291. Спасибо. Может кто знвет как вылечить этот бичь на 600 часов ?

Batlexx
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 23 мар 2017, 11:49
Имя: Алексей

Willett 405 Domino a100

Сообщение Batlexx »

Здравствуйте, скиньте пожалуйста сервис мануал на виллетт 405

Anton405
осмотрелся
осмотрелся
Сообщения: 132
Зарегистрирован: 26 май 2016, 19:22
Имя: Сергей
город/регион: Ленинград
Поблагодарили: 27 раз

Willett 405 Domino a100

Сообщение Anton405 »

добрый день, тогда нужна хотя бы почта

Batlexx
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 23 мар 2017, 11:49
Имя: Алексей

Willett 405 Domino a100

Сообщение Batlexx »

Anton405 писал(а): добрый день, тогда нужна хотя бы почта
а ну да, извиняюсь, [email protected]

Anton405
осмотрелся
осмотрелся
Сообщения: 132
Зарегистрирован: 26 май 2016, 19:22
Имя: Сергей
город/регион: Ленинград
Поблагодарили: 27 раз

Willett 405 Domino a100

Сообщение Anton405 »

отправил на почту

exx
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 05 авг 2015, 09:22
Имя: Алексей
Страна: Россия
город/регион: Коми/Сыктывкар

Willett 405 Domino a100

Сообщение exx »

Добрый день! Нужен сервисный мануал Willett405
[email protected].

Anton405
осмотрелся
осмотрелся
Сообщения: 132
Зарегистрирован: 26 май 2016, 19:22
Имя: Сергей
город/регион: Ленинград
Поблагодарили: 27 раз

Willett 405 Domino a100

Сообщение Anton405 »

а Вы вообще читаете предыдущие сообщения?

Anton405
осмотрелся
осмотрелся
Сообщения: 132
Зарегистрирован: 26 май 2016, 19:22
Имя: Сергей
город/регион: Ленинград
Поблагодарили: 27 раз

Willett 405 Domino a100

Сообщение Anton405 »

exx писал(а): Добрый день! Нужен сервисный мануал Willett405
[email protected].
смотрите почту

Tyango
новенький
новенький
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 28 апр 2017, 11:21
Имя: Владимир

Willett 405 Domino a100

Сообщение Tyango »

Добрый день,
нужна электро схема подключения внешних устройств принтера Domino A серии.

Aleksandr90
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 05 июл 2017, 14:55
Имя: Александр

Willett 405 Domino a100

Сообщение Aleksandr90 »

Добрый день!
Есть принтер Willett 405 при включении один раз пищит и загорается красный диод, так же выдает аварию "Миксерный резервуар
пуст".
не загорается подсветка дисплея и на дисплее не возможно войти не в одно меню кроме "пароль"
может есть решение данной проблемы!
и сбросьте сервис мануал на ящик [email protected]
заранее благодарен!

Anton405
осмотрелся
осмотрелся
Сообщения: 132
Зарегистрирован: 26 май 2016, 19:22
Имя: Сергей
город/регион: Ленинград
Поблагодарили: 27 раз

Willett 405 Domino a100

Сообщение Anton405 »

1 либо нет чернил в миксере
2 либо неисправен нижний датчик уровня в миксере
писк 1 раз и зажигание при этом красного светодиода сообщает о том что пройден тест платы CSB и все ОК
Подсветка дисплея скорее всего работает а просто нет контрастности ее....
Скорее всего данный принтер очень долго не включали в сеть и его параметры сбросились в режим "по умолчанию"
СЕРВИС МАНУАЛ ПРИ ТАКИХ ВОПРОСАХ НЕ ПОМОЖЕТ, надо просто понимать какой узел принтера за что отвечает...

Вообще количество новичков которые хотят "по быренькому" тут что то получить очень напрягает. Полагал что есть люди с кем можно тему каплеструйников серьезно пообсуждать но... почти не с кем(

Aleksandr90
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 05 июл 2017, 14:55
Имя: Александр

Willett 405 Domino a100

Сообщение Aleksandr90 »

Добрый день!
Подскажите в чем может быть проблема в Willett 405
нет струи! давление 323, чернила доходит до сопла в головке а из сопла не выходит?

Belax
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 28 июл 2016, 17:10
Имя: Беляев Александр Геннадьевич
Страна: Россия
город/регион: Новосибирск
Поблагодарили: 2 раза

Willett 405 Domino a100

Сообщение Belax »

Добрый день.
Это скорее всего засор соплового элемента. Можно попытаться снять и промыть в ультразвуковой ванне. Вероятность восстановления 50/50. По принтерам Willett/Videojet есть большой опыт в ремонте и обслуживании. Кому нужно- обращайтесь. Чем могу- помогу. В свою очередь буду благодарен за помощь в ремонте Domino, EBS.

Alex Jet
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 07 сен 2017, 16:50
Имя: Алекс
Страна: CZ
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 1 раз

Willett 405 Domino a100

Сообщение Alex Jet »

Belax писал(а): В свою очередь буду благодарен за помощь в ремонте Domino, EBS.
Если есть вопросы - пишите в теме, постараюсь оперативно ответить.

murz84
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 08 сен 2017, 21:53
Имя: Сергей
Страна: Россия
Благодарил (а): 4 раза

Willett 405 Domino a100

Сообщение murz84 »

Здравствуйте!можно попросить сервисный мануал по Willett 405 на почту [email protected]!И конечно вопросик:"прыгает давление",не постоянно и при этом слышен щелчек соленоида как будто сбрасывает давление!принтер свежий!да и еще часто меняется фазовый угол,но тут может так и должно?))

Belax
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 28 июл 2016, 17:10
Имя: Беляев Александр Геннадьевич
Страна: Россия
город/регион: Новосибирск
Поблагодарили: 2 раза

Willett 405 Domino a100

Сообщение Belax »

Мануал отправил в личку.
По Вашему вопросу- если давление меняется при щелчке клапана- всего скорее проблемы с вязкостью или ее измерением. Клапан V3 переключается с подачи чернил в вискозиметр на миксерный резервуар. Если где- то в тракте или клапане засор- может наблюдаться такое явление. На информационном табло (включается клавишей i в левом нижнем углу клавиатуры) нужно понаблюдать значение вязкости установленной и фактической. Значения должны быть приблизительно одинаковые.

Anton405
осмотрелся
осмотрелся
Сообщения: 132
Зарегистрирован: 26 май 2016, 19:22
Имя: Сергей
город/регион: Ленинград
Поблагодарили: 27 раз

Willett 405 Domino a100

Сообщение Anton405 »

Щелчок клапана V3 слышен регулярно независимо от того "прыгает" давление или нет. Если прыгает то насколько единиц и с какой частотой? .... На первую возможную причину через полузабитый клапан или рестриктер вискозиметра уже ответили.
2 Изменение давления возможно также при подсасывании воздуха в систему через соединения в тройниках, заборниках растворителя и чернил в расходных баках, неплотной затяжки фильтров и тп. Проверьте весь чернильный тракт на это.
3 Простейший тест : команда CTRL +P запускается насос и при этом видно до какой величины от расчетной поднимается рабочее давление
и через клавишу I на сервисном экране видно возможное изменение давления.
Мануал тоже уже получили... Вообще при таких вопросах мануал точно не помощник...

murz84
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 08 сен 2017, 21:53
Имя: Сергей
Страна: Россия
Благодарил (а): 4 раза

Willett 405 Domino a100

Сообщение murz84 »

Естественно по сервисному экрану я и наблюдал за параметрами!По вязкости сразу скажу что все в норме!трубки все просматривал,все затянуто ,никаких повреждений не обнаружил!Давление меняется от 250до 360 приблизительно .при запуске все в штатном режиме работает,насос разгоняется до 404 где то потом постепенно понижается до заданной величины!А как только пошла дата начинается проблема,но не постоянно! Щелчки клапана действительно слышны регулярно когда принт работает в штатном режиме!Но в моем случае он щелкает когда давление подскакивает и если в это время смотреть на ловушку оттуда вытекает капля чернил ,да и еще, дисплей в этот момент каким то желтым оттенком горит и немного тускнеет!Может что с питанием !По мануалу мне прислали "Руководство оператора",оно у меня и так есть!)Хотелось бы что то посерьезнее,если оно вообще есть!( Спасибо!

Anton405
осмотрелся
осмотрелся
Сообщения: 132
Зарегистрирован: 26 май 2016, 19:22
Имя: Сергей
город/регион: Ленинград
Поблагодарили: 27 раз

Willett 405 Domino a100

Сообщение Anton405 »

Если из ловушки вытекают чернила в любом режиме работы значит нет всасывания и надо смотреть линию возврата чернил от ловушки до вентури, особое внимание уделив клапану V8. Проблему стоит разделить на две части гидравлическую и электрическую. По гидавлике промыть почистить линию, разобрать и почистить V8 и вентури, по электрике проверять напряжение в колодке клапана: включение клапана 24 в, удержание примерно 12 в. Сопротивление катушки клапана примерно 70 ом.
Проверить все выходные напряжения БП, там на колодке все они указаны.
Щелчки клапанов никак не связаны с изменением давления, а вот наоборот означает что скорее всего при переключении все же есть подсос воздуха откуда то и давление при этом падает. Перечитайте внимательно мой предыдущий пост уверен что вы не все проверили.
Сервис мануал на 430 выслал на почту. Будут вопросы звоните, телефон через личку.

Belax
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 28 июл 2016, 17:10
Имя: Беляев Александр Геннадьевич
Страна: Россия
город/регион: Новосибирск
Поблагодарили: 2 раза

Willett 405 Domino a100

Сообщение Belax »

У CIJ принтеров Willett всасывание в ловушку осуществляется через трубку вентури. Если общее давление в системе низкое- ловушка будет захлебываться. В этом направлении нужно копать. Сервис мануал с гиросхемой и описанием работы отправил в личку.

leonid77
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 04 апр 2017, 20:39
Имя: Леонид
Страна: Украина
город/регион: Херсон
Благодарил (а): 1 раз

Willett 405 Domino a100

Сообщение leonid77 »

Скинте пожайлуста мануал на 405 [email protected]

Belax
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 28 июл 2016, 17:10
Имя: Беляев Александр Геннадьевич
Страна: Россия
город/регион: Новосибирск
Поблагодарили: 2 раза

Willett 405 Domino a100

Сообщение Belax »

Отправил в личку.

Egoza1985
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 05 ноя 2017, 08:39
Имя: Андрей
Страна: Россия

Willett 405 Domino a100

Сообщение Egoza1985 »

Всем добрый день!!! Осваиваю новое направление деятельности сталкиваюсь с принтерами Domino a100 a220 + .скинте пожалуйста мануал на них
[email protected]

Vyacheslav12345678
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 26 ноя 2017, 13:03
Имя: Вячеслав

Willett 405 Domino a100

Сообщение Vyacheslav12345678 »

Добрый день ... кто то сталкивался с тем что забыли пароль на WILLETT 405? Несколько лет не пользовались принтером, решили запустить на днях но он требует пароль, хозяин найти его не может. Если кто то владеет информацией скиньте пожалуйста на почту инфу как можно скинуть пароль [email protected]

Anton405
осмотрелся
осмотрелся
Сообщения: 132
Зарегистрирован: 26 май 2016, 19:22
Имя: Сергей
город/регион: Ленинград
Поблагодарили: 27 раз

Willett 405 Domino a100

Сообщение Anton405 »

При включении питания во время загрузки ПО на 2 секунды в последней строчке выходит установленная в принтере дата...
Эту дату вводите наоборот, например если дата 261117, то вводите 711162.
Таким образом каждый день новая дата и соответственно новый пароль
Бывают ситуации когда дата выглядит как "кракозябры" при загрузке. Это говорит о том что батареи на плате разряжены и принтер утерял данные. В таком случае на главном экране в меню пароль вводите level_2 и затем войдя в меню конфигурация устанавливаете правильную дату. Дерзайте!