Странное поведение модуля AI Simatic S7

PLC, прочие контроллеры, промышленные компьютеры, операторские панели
Ответить

Автор темы
BUROVIK
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 14
Зарегистрирован: 18 мар 2015, 20:14
Имя: Буровой А А
Страна: Россия
город/регион: Саратов

Странное поведение модуля AI Simatic S7

Сообщение BUROVIK »

Приветствую коллеги. Столкнулся с непонятками связанными с модулем аналоговых входов Сименс. На данном модуле висят 6 терморезисторов и 1 токовая петля датчика давления. Ситуация такая: оцифрованные показания с токового датчика постоянно скачут (1-8мпа), а при откидывании 6-и терморезисторов значение становится максимальным (40мпа). Если вновь подключить хоть один датчик температуры показания с токового снова начнут прыгать. Датчик давления исправен, замена модуля на аналогичный, не помогает. Прошу подсказку, а то я уже слегка опух :ext_book: .
Изображение
Аватара пользователя

megavolt86
эксперт
эксперт
Сообщения: 1172
Зарегистрирован: 14 ноя 2013, 20:35
Имя: Анатолий Сергеевич
Страна: Россия
город/регион: Башкортостан
Благодарил (а): 13 раз
Поблагодарили: 65 раз

Re: Странное поведение модуля AI Simatic S7

Сообщение megavolt86 »

Немного почитал документацию по этому модулю.
Немного скриншотов для вас сделал.
wp_ss_20150323_0002.png
wp_ss_20150323_0003.png
wp_ss_20150323_0004.png
На со взгляд для токового сигнала отдельный модуль выделить надо, потомучто каналы не изолированы друг от друга. Допустимая разность потенциалов между каналами всего 2 В может быть для нормальной работы...
:ext_secret:

Автор темы
BUROVIK
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 14
Зарегистрирован: 18 мар 2015, 20:14
Имя: Буровой А А
Страна: Россия
город/регион: Саратов

Re: Странное поведение модуля AI Simatic S7

Сообщение BUROVIK »

Благодарю! К сожалению такой возможности нет (выделить модуль). Вообще часто сталкиваемся с этой проблемы именно из-за отсутствия развязки, если один из многочисленных кабелей или датчиков пробивает на землю, то модули ведут себя не предсказуемо. Но тут видать, что-то другое.

abbat81
освоился
освоился
Сообщения: 238
Зарегистрирован: 30 май 2009, 20:21
Имя: Науменко Александр Сергеевич
Страна: Россия
город/регион: Шатура
Поблагодарили: 1 раз

Re: Странное поведение модуля AI Simatic S7

Сообщение abbat81 »

Небольшой уточняющий вопрос: после каких событий показания начали вести себя странно? Эксплуатировался ли модуль с подключенными термометрами сопротивления и датчиком давления и показания начали вести себя странно в какой то момент или он был смонтирован вновь и не заработал ?

Автор темы
BUROVIK
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 14
Зарегистрирован: 18 мар 2015, 20:14
Имя: Буровой А А
Страна: Россия
город/регион: Саратов

Re: Странное поведение модуля AI Simatic S7

Сообщение BUROVIK »

Эксплуатируется давно, началось с того, что пережали кабель лотком и была утечка на землю. Всё восстановив начал наблюдать описанную выше ситуацию. До этого было нормально.
Аватара пользователя

megavolt86
эксперт
эксперт
Сообщения: 1172
Зарегистрирован: 14 ноя 2013, 20:35
Имя: Анатолий Сергеевич
Страна: Россия
город/регион: Башкортостан
Благодарил (а): 13 раз
Поблагодарили: 65 раз

Re: Странное поведение модуля AI Simatic S7

Сообщение megavolt86 »

Тогда каюсь, я заблуждался, я же не знал что все работало раньше, думал новое чтото...
Можно несколько вопросов задать?)
А какой именно кабель пережали?
Есть ли рядом силовые кабели?
Проверяли ли сопротивление изоляции после восстановления?
Контакт экрана с землей надежный?

Как вариант может потенциал выровнить если клемму м- заземлить у токового входа...(я глядя на схему так думаю)
:ext_secret:

Автор темы
BUROVIK
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 14
Зарегистрирован: 18 мар 2015, 20:14
Имя: Буровой А А
Страна: Россия
город/регион: Саратов

Re: Странное поведение модуля AI Simatic S7

Сообщение BUROVIK »

Кабель чисто на температуру обмоток двигателя. Рядом силовые но они в экране, да и этот то же. На счёт М- попробую как только отбурим скважину. Изоляцию проверял мегометром откинув фишку от модуля - всё ок.

abbat81
освоился
освоился
Сообщения: 238
Зарегистрирован: 30 май 2009, 20:21
Имя: Науменко Александр Сергеевич
Страна: Россия
город/регион: Шатура
Поблагодарили: 1 раз

Re: Странное поведение модуля AI Simatic S7

Сообщение abbat81 »

Последовательно исключать линию, датчики, блок на заведомо исправные и будет все ок.