Приветствую коллеги. Столкнулся с непонятками связанными с модулем аналоговых входов Сименс. На данном модуле висят 6 терморезисторов и 1 токовая петля датчика давления. Ситуация такая: оцифрованные показания с токового датчика постоянно скачут (1-8мпа), а при откидывании 6-и терморезисторов значение становится максимальным (40мпа). Если вновь подключить хоть один датчик температуры показания с токового снова начнут прыгать. Датчик давления исправен, замена модуля на аналогичный, не помогает. Прошу подсказку, а то я уже слегка опух .
- Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
- Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
- Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
- За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
- Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
- Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
- Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.
Странное поведение модуля AI Simatic S7
-
- здесь недавно
- Сообщения: 14
- Зарегистрирован: 18 мар 2015, 20:14
- Имя: Буровой А А
- Страна: Россия
- город/регион: Саратов
-
- эксперт
- Сообщения: 1172
- Зарегистрирован: 14 ноя 2013, 20:35
- Имя: Анатолий Сергеевич
- Страна: Россия
- город/регион: Башкортостан
- Благодарил (а): 13 раз
- Поблагодарили: 65 раз
Re: Странное поведение модуля AI Simatic S7
Немного почитал документацию по этому модулю.
Немного скриншотов для вас сделал. На со взгляд для токового сигнала отдельный модуль выделить надо, потомучто каналы не изолированы друг от друга. Допустимая разность потенциалов между каналами всего 2 В может быть для нормальной работы...
Немного скриншотов для вас сделал. На со взгляд для токового сигнала отдельный модуль выделить надо, потомучто каналы не изолированы друг от друга. Допустимая разность потенциалов между каналами всего 2 В может быть для нормальной работы...
-
- здесь недавно
- Сообщения: 14
- Зарегистрирован: 18 мар 2015, 20:14
- Имя: Буровой А А
- Страна: Россия
- город/регион: Саратов
Re: Странное поведение модуля AI Simatic S7
Благодарю! К сожалению такой возможности нет (выделить модуль). Вообще часто сталкиваемся с этой проблемы именно из-за отсутствия развязки, если один из многочисленных кабелей или датчиков пробивает на землю, то модули ведут себя не предсказуемо. Но тут видать, что-то другое.
-
- освоился
- Сообщения: 238
- Зарегистрирован: 30 май 2009, 20:21
- Имя: Науменко Александр Сергеевич
- Страна: Россия
- город/регион: Шатура
- Поблагодарили: 1 раз
Re: Странное поведение модуля AI Simatic S7
Небольшой уточняющий вопрос: после каких событий показания начали вести себя странно? Эксплуатировался ли модуль с подключенными термометрами сопротивления и датчиком давления и показания начали вести себя странно в какой то момент или он был смонтирован вновь и не заработал ?
-
- здесь недавно
- Сообщения: 14
- Зарегистрирован: 18 мар 2015, 20:14
- Имя: Буровой А А
- Страна: Россия
- город/регион: Саратов
Re: Странное поведение модуля AI Simatic S7
Эксплуатируется давно, началось с того, что пережали кабель лотком и была утечка на землю. Всё восстановив начал наблюдать описанную выше ситуацию. До этого было нормально.
-
- эксперт
- Сообщения: 1172
- Зарегистрирован: 14 ноя 2013, 20:35
- Имя: Анатолий Сергеевич
- Страна: Россия
- город/регион: Башкортостан
- Благодарил (а): 13 раз
- Поблагодарили: 65 раз
Re: Странное поведение модуля AI Simatic S7
Тогда каюсь, я заблуждался, я же не знал что все работало раньше, думал новое чтото...
Можно несколько вопросов задать?)
А какой именно кабель пережали?
Есть ли рядом силовые кабели?
Проверяли ли сопротивление изоляции после восстановления?
Контакт экрана с землей надежный?
Как вариант может потенциал выровнить если клемму м- заземлить у токового входа...(я глядя на схему так думаю)
Можно несколько вопросов задать?)
А какой именно кабель пережали?
Есть ли рядом силовые кабели?
Проверяли ли сопротивление изоляции после восстановления?
Контакт экрана с землей надежный?
Как вариант может потенциал выровнить если клемму м- заземлить у токового входа...(я глядя на схему так думаю)
-
- здесь недавно
- Сообщения: 14
- Зарегистрирован: 18 мар 2015, 20:14
- Имя: Буровой А А
- Страна: Россия
- город/регион: Саратов
Re: Странное поведение модуля AI Simatic S7
Кабель чисто на температуру обмоток двигателя. Рядом силовые но они в экране, да и этот то же. На счёт М- попробую как только отбурим скважину. Изоляцию проверял мегометром откинув фишку от модуля - всё ок.
-
- освоился
- Сообщения: 238
- Зарегистрирован: 30 май 2009, 20:21
- Имя: Науменко Александр Сергеевич
- Страна: Россия
- город/регион: Шатура
- Поблагодарили: 1 раз
Re: Странное поведение модуля AI Simatic S7
Последовательно исключать линию, датчики, блок на заведомо исправные и будет все ок.